Přepínání Y/D 3F motoru kompresoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
ladislavmuzik



Založen: Jan 05, 2013
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: ne říjen 06 2013, 19:51    Předmět: Citovat

Já jen vím, že tenhle jistič vypadával už jako nový při zapínání svářečky KS250. To jsem vyřeši odporem zapojeným v sérii, který překlene stykač. Je možné že je ten jistič třeba zmetek?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
somalecek



Založen: Dec 16, 2006
Příspěvky: 7

PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 5:48    Předmět: Citovat

nemáte někdo rozkres z návodu z kterých dílů je poskládán odlehčovací venitl? Je v něm jehlička, kulička (nevím jakého průměru), a nevím jeslti tam nepatří i pružinka. Někdo do toho ventilu v minulosti vrtal a ventil nefunguje jak má.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Drakoush



Založen: Oct 18, 2012
Příspěvky: 116
Bydliště: Nitra, Slovensko

PříspěvekZaslal: čt říjen 10 2013, 12:09    Předmět: Citovat

AHoj, skús sa spýtať tu: http://www.kompresory-info.sk/product/kompresor-orlik-3-jsk-75-172/
Repasujú kompresory. Ako vidieť, len samotný kompresor stojí cca. toľko, čo nový schneider rovnakých, alebo aspoň približných parametrov. Po generálke je to znova kompresor na dva životy.

_________________
Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ladislavmuzik



Založen: Jan 05, 2013
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2013, 11:03    Předmět: Citovat

Je tam jen tyčka a kulička pružinku zastává tlak vzduchu. Ventil se nastavuje tím jak ho zašroubuješ dovnitř. Kulička má tak 3 až 4 mm jde jen o to, aby kolem ní mohl proudit vzduch a aby nepropadla dírou kterou má ucpat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: so říjen 12 2013, 17:21    Předmět: Citovat

tento problém hravě vyřeší člověk za deset minut, když z hřebíků veme všechny prodlužovačky, hodí je ku kompresoru, a nechá napájení kompresoru projít třeba sto metry šnury. pak se kompresor rozebíhá bez vyrážení jističe.
mám cirkuli s 4kW motorem, a rozjezd trvá deset vteřin.
taky by neuškodilo změnit převodový poměr. dát menší řemenici na motor, když evidentně fouká až moc.

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ladislavmuzik



Založen: Jan 05, 2013
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 8:23    Předmět: Citovat

Spojení motoru a kompresoru je hardi spojkou a hlavní problém je že ten motor neni rozběhovej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po říjen 14 2013, 9:08    Předmět: Citovat

Co to je "rozběhovej motor" ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ladislavmuzik



Založen: Jan 05, 2013
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 16:00    Předmět: Citovat

Na štítku motoru je napsáno Y/D nebo jenom D nebo jenom Y.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 18:40    Předmět: Citovat

No ono to s těma motorka je trošičku jinak. Ale rozhodující je údaj na výrobním štítku. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ladislavmuzik



Založen: Jan 05, 2013
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 8:29    Předmět: Citovat

Zkusim ho vyfotit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ladislavmuzik



Založen: Jan 05, 2013
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 17:39    Předmět: Citovat

Tak po dlouhé době jsem se opět pustil do kompresoru a koupil jsem tohle http://aukro.cz/show_item.php?item=3699065934 tak jsem na to zvědav. Snad ten průtok bude stačit. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1527
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: po listopad 18 2013, 20:56    Předmět: Citovat

No a budeš k tomu ještě dělat napáječ 24 V DC. Proč jsi nekoupil solenoid 230 V AC ? Měl by jsi jednodušší zapojení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ladislavmuzik



Založen: Jan 05, 2013
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: út listopad 19 2013, 8:16    Předmět: Citovat

Problém je sehnat ventil s tímhle průtokem. Podle toho průtoku uvedeného v datovým listu to taky žádná sláva nebude, ale musim to vyzkoušet. Protože větší ventil podle mě za tyhle peníze neseženu. Otvor má průměr 1 a 1/2 palce, ale potom se to vevnitř zužuje. A většinou pro sepnutí 24 V cívky stačí i 12 V a takový zdroj je dnes skoro všude. Já vidím problém spíše v připojení toho vzduchu. Jinak máš určitě pravdu že s 230 V cívkou by to bylo snažší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ladislavmuzik



Založen: Jan 05, 2013
Příspěvky: 197

PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 19:18    Předmět: Citovat

Ještě se zeptám jak je to teda s tím rozběhem u motorů, které mají na štítku napsáno 380 D (můj případ). A u motorů který mají 230/380 Y/D nebo jak je to tam přesně. Pomůže vám když ten motor nafotím?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3503
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: st listopad 20 2013, 19:44    Předmět: Citovat

Motor 380 D je určen při zapojení do trojúhelníku pro běh na 3x380(400)V. Jsou-li jeho cívky vyvedeny na svorkovnici (6 svorek) je možný jho rozběh systémem Y/D.
Motor 380(400)Y/230D, lze připojit na 3x380(400)V zapojený pouze do hvězdy (Y) a není možný jeho rozběh systémem Y/D. Při zapojení do D ho lze provozovat pouze v síti 3x230V.
Dej sem fotku štítku a svorkovnice toho motoru.

_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Strana 4 z 7

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund