Protože technicky nebezpečné (hned dvakrát - nemůžeš po odpojení fáze do jedné zásuvky přerušit střední ani ochranný vodič, aniž by současně zůstal funkční i bezpečný ten druhý okruh; fázi do něj budeš moci připojit stejně a ta se přes spotřebič dostane do okruhu druhého v lepším případě jen na pracovní nulu... pokud jde o průřez vodičů, máš v kabelu tři zatížené vodiče, sice dva z různých fází a třetí zatížený proudem o velikosti vektorového součtu těch dvou, ale tepelné účinky se sčítají, takže přes palec ti dvaapůlka nevyhoví jištěná ani 10A, pokud nebude uložená v zemi nebo ve vodě), je to v normě.
Tvrzení, že "o tom vím, přece to nebudu předělávat" už stálo za nějakou tou fackou od elektřiny tomu, kdo nevěděl či zapomněl, ba i nezúčastněný se zaklepal, i požárem nebo aspoň zahořením.
Přidej tam kabel a ty dva vodiče, co už tam máš navíc, uskřípni a zaizoluj.
Díky za vyčerpávající odpověď, je pravda, že by do toho mohl lézt jiný, který neznaje zapojení by se mohl po odpojení nuláku zaklepat z druhého jističe.
Dám tam tedy dva kabely 3x2,5 mm² (ještě jsem nezačal, takže nemusím nic uštípávat)
a tam mi 16A jištění vyhovuje.
Ale je pravda, že tato tabulka nezohledňuje celkový průřez kabelu a počet jeho žil, jak říkáš "nad palec".
Máš nějaký tip na sofistikovanější tabulku nebo výpočet? Díky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 26 2013, 14:07 Předmět:
Tím se zabývá celá ČSN 33 2000-3 (samozřejmě v jednotlivých kapitolách), dále se musí zohlednit 33 2000-5 (opět ve více kapitolách), zkrátka jednotnou tabulku na to dnes neseženeš.
Musíš zohlednit, že se ti v kabelu ohřívají dva dráty, jednou v plochém, podruhé v kulatém, a to teplo musíš někam odvést. Dnešní stavební materiály z porosilikátů mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a tepla mnoho nepoberou, tak zvyk, že v omítce se kabel chladí a lze mu naložit víc, platí právě jen v omítce a pak ještě ve vlhké zemi a pod vodou. Méně například v prostorné trubce, korýtku či kolektoru. Při těsném seskupení kabelů musíš naopak jištění snížit.
Na vzduchu při 30°C stačí respektovat hodnotu proudu stanovenou výrobcem.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.