Zaslal: út srpen 06 2013, 9:34 Předmět: UPS APC ES -700
Prosím nemá někdo schema k UPSce APC ES -700 ? Stále při zapnutí chrčivě píská , i bez aku , nebo s aku jeden chrčivý ton. měřil jsem Cx - OK ,propájel jsem desku a stále stejný . Tranzistory ( výkonové - OK) . U propojky J10 jsem našel přerušený R 499 om .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út srpen 06 2013, 10:05 Předmět:
Povyměňuj všecky "malý elyty" na desce, nechej tam jen ty co jsou paralelně k přívodu od baterie - jedině pokud seženeš stejně velký pro impulsní provoz s podobnou kapacitou, tak můžeš vyměnit i ty. Potom UPSku zapni a napiš sem co to udělalo. Samozřejmě musíš kupovat kondíky na 105°C - a POKUD MOŽNO NE "u Chobota" = v GM electronic. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 06 2013, 11:54 Předmět:
hercikp napsal(a):
... přerušený R 499 om .
Nevěřím...
To jsi přečetl na odporu nebo v dokumentaci? Ta hodnota je divná, jestli se dělá, tak možné v nějaké řadě s přesností lepší než 0,5%. A jestli tolik má "spálený", kolik asi měl původně a proč se s ním něco stalo?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.