PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 17:59    Předmět: Přívod + ŽZ Citovat

čau, tahá se s přívodem mezi hodinama a domácím rozvaděčem ZŽ kabel?
Není mi to jasné. ( např. rozvaděčová ryska vedle baráku která je v zemi a v baráku je rozvaděč. NEBO - panelák - ze stupačky do bytu kde je např 18modulová rozvodnice. )
Pokud ano, pokud se ZŽ kabel tahá, tak proč se vůbec tahá?
Vím jen, že ZŽ kabel může být o řád nižší průřez než je hlavní přívod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5140
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 18:39    Předmět: Citovat

No to s tím průřezem platí jen u hooodně tlustejch kabelů, to asi k baráku mít nebudeš. Natáhni si CYKY 5Cx6 nebo co máš v projektu.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 19:18    Předmět: Citovat

Prostuduj si připojovací podmínky jednotlivých dodavatelů. Najdou se tam zajímavé informace...

A zkus si najít a pochopit co to je TN-C, TN-S, ochrana automatickým odpojením v síti TN...

Elektroinstalace bez "zelenožlutého" je něco jako auto bez brzd!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15535
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 19:21    Předmět: Citovat

Tak s takovým autem se přece dá taky jezdit. Jenom to prostě nebrzdí. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 19:25    Předmět: Citovat

p32 napsal(a):
Tak s takovým autem se přece dá taky jezdit. Jenom to prostě nebrzdí. Laughing

Přesně tak!
Ono to jede, ale když se stane něco co nečekáš, tak co s tím?
Motor se taky rozběhne jen se 3 fázovými přívody... Ale stačí trochu vlhkosti nebo podobná chybička a v lepším případě je to pořádná rána!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Lojzek



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 189
Bydliště: Zašová

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 19:37    Předmět: Citovat

no jasně, v připojovacích podmínkách by to být mohlo.
Další věc je ta, že ten ZŽ tam přece je! tahá se přece 5Cx6, výš to může být už 4 žílově a to od 4x10 nahoru.
k těmto kabelům se tahá / netahá dodatečný zž kabel(nebavíme se o HOP), který může být o řád nižší a dále se tahá jena nebo více žil pro sazbu.

nebavíme se zde přímo o domovních rozvodech ale pouze o přívodumezi hodinami a domácím rozvaděčem

Auta necháme zatím být.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 19:40    Předmět: Citovat

Asi tam má 4x10 Cu. Rozdělení na TN-S v RE dodavatelé nemají rádi. ZŽ vodič, většinou, se táhne z HUP do rozvaděčů..Kuriozita: přišel skorosoused, že revizák nechce napsat výchozí revizi (kolaudace), ať dodělám rozvaděč. Instalace svépomocí, TN-S, ale přívod 4x, PEN připojen pouze na N. Sběrnice PE ve vzduchu. 2 roky :-)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lojzek



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 189
Bydliště: Zašová

PříspěvekZaslal: út červen 25 2013, 19:43    Předmět: Citovat

takjane -PE ve vzduchu - taky pěkné
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bambulak34



Založen: May 25, 2013
Příspěvky: 25

PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 9:08    Předmět: Citovat

ZŽ kabel jsem ještě neviděl. Teprve 2 a více vodičů s vlastní izolací, vedoucích společně v další izolační hmotě je kabel. Máš teda asi na mysli ZŽ vodič že?
Standartně se u nás používá k propojení mezi elektroměrovým rozvaděčem a domovním (bytovým) rozvaděčem kabel CYKY-J dříve (C ) který v sobě ZŽ vodič již má a žádný další ZŽ vodič se s kabelem nepokládá.
Vyjímkou je pospojení HUP, HOP nebo nějakých konstrukcí atd.
Pokud je domovní (bytový) rozvaděč kovový, tak ho na HOP samozřejmě připojit musíš.
V případě, že by byl přívod CYKY-J 4x10 musel by se současně s tímto kabelem položit i samostatný vodič ZŽ od HOP.
V případě, použití CYKY-J 5x6, stačí na HOP připojit vodič PE z tohoto kabelu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lojzek



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 189
Bydliště: Zašová

PříspěvekZaslal: st červen 26 2013, 14:31    Předmět: Citovat

bumbalak34: no jasně, trošku vznikl problém v názvosloví ale nakonec si rozumíme Smile
Díky za upřesnění. Zeptám se, jsi revizní technik který dělá revize?
Když je v domě dovedena HOP stylem kulatiny přímo z hromosvodu, je ukončena např. v KT 125 kde je svorka a tam by měly vézt všechny Pospojení jako je např. vstup plynu do domu a vstup vody do domu ( problém je že je v plastu.)

jaký máš názor na místní pospojení v koupelnách?
Musí být pospojeny všechny neživé části ( tudíš veškeré kolíky v zásuvkách,pokud jsou železné futra tak ty taky, a teď otázka - el. žebříky - toď otázka - ( co když je elektrický žebřík napojen na klasické topení, přívod ale není tahaný měděnýma trubkama ale je tahaný takovými těmi plastovými hady co se pokládají např. podlahovky? Plast = izolant / železný žebřík by ale měl být pospojen)

Toto popojení je pouze místní, tudíš se to takto pospojí ale nemusí se to tahat do hop-ky nebo do Rozvaděče. Je to tak?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bambulak34



Založen: May 25, 2013
Příspěvky: 25

PříspěvekZaslal: pá červen 28 2013, 5:24    Předmět: Citovat

Ne nejsem revizák.
Co se týče pospojování, tak co elektrikář nebo revizák to jiný názor. Confused
Jsou z toho pak hodně dlouhé a nikam nevedoucí diskuze.
Osobně mezi chronické pospojovače nepatřím, snažím se používat vlastní rozum.
Jinak myslím, že je nejlepší zeptat se přímo dotyčného který ti bude revizi provádět. Sám ti řekne co a jak požaduje a měl by ti také umět vysvětlit proč.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund