Dobrý den, odešlo mi už podruhé trafo v řídící jednotce ovládání brány.
Originální trafo je GERTH 422.24.2, které má na výstupu 5,6VA, 2x12V, 2x 250mA.
Stejné nemohu momentálně sehnat ale je k mání trafo GERTH 426.24.2 s výstupem 8VA 2x12V, 2x 315mAT.
Mohu trafo nahradit? Nevím jaký je vztah mezi výstupem 250mA a 315mAT.
Děkuji za rady.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ok1hga



Založen: Nov 28, 2006
Příspěvky: 12081
Bydliště: Česká Třebová

PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2021, 20:07    Předmět: Citovat

bude větší,
. . . ale jestli se tam vejde, klidně ho tam dej.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bruttus



Založen: Oct 26, 2012
Příspěvky: 41
Bydliště: Osek, Ústecký kraj

PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2021, 20:19    Předmět: Citovat

Je pouze vyšší ale to se tam vejde.
Díky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 10:17    Předmět: Citovat

Tam bude dlouhej přívod, zkus mu dát na primár varistor VCR07D431K a pár závitů drátu na feritovej toroid. Netvrdím, že to pomůže, ale my jsme tím vyléčili pár hořících traf.

https://www.gme.cz/varistor-vcr07d431kab
https://www.gme.cz/varistor-vcr14d431kar

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Bruttus



Založen: Oct 26, 2012
Příspěvky: 41
Bydliště: Osek, Ústecký kraj

PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 12:46    Předmět: Citovat

Díky za rady
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3302

PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 17:57    Předmět: Citovat

Copak je to za řídící jednotku?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17869
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 23:39    Předmět: Citovat

ZdenekHQ napsal(a):
Tam bude dlouhej přívod, zkus mu dát na primár varistor VCR07D431K a pár závitů drátu na feritovej toroid.


Mám doma na vratech italský otvírání Aprimatic. Přívod v zemi z garáže asi 8 m daleko. Plošák v IP54 plast bedně je napájený přes toroid cca 12 cm průměr. V roce 2017 přestal asi po 20 letech chodit. Překvapilo mě, že hned za napájecí svorkovnicí L+N+PE 230V byly tři žlutý keramiky 1N5/2000V zapojený "vše proti všemu". Nejdříve jsem si myslel, že to jsou varistory ale podle BM509 opravdu kapacita 1N5. Dva byly rozprsknutý a dokonce plošáky upálený. Co můžou takovýhle kondíky ochránit na přívodu 230V mi není moc jasný. Ale napětí tam muselo být hodně vysoký, když se rozprskly. Zajímavý bylo, že kromě těch rozprsklin bylo vše ostatní v pořádku.
Vloni přestal makat jeden motor, bylo vypálený jedno relátko. Při opravě jsem zjistil, že ty keramiky 1N5/2000V jsou opět rozprsklý, jen nevím, jak dlouho. Drátkama vyztužený plošáky po minulý opravě to tentokrát vydržely.

_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bruttus



Založen: Oct 26, 2012
Příspěvky: 41
Bydliště: Osek, Ústecký kraj

PříspěvekZaslal: út červenec 06 2021, 9:18    Předmět: Citovat

Cowley napsal(a):
Copak je to za řídící jednotku?

Je to španělská CLEMSA typ ř.j. Clas 10.1
Je to staré cca 25 let ovládá to pouze 1 pohon a mimo trafa asi před 8 lety to funguje spolehlivě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 6:59    Předmět: Citovat

No a až ho vyměníš a zapneš , tak si na něj po hodince šáhni . Jestli na něm neudržíš prst , tak odejde taky . Můžeš tam dát trafo jakýhokoliv výrobce . Dokonce ho můžeš namontovat i vedle a do jednotky vést jen ty tři dráty .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17869
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 9:26    Předmět: Citovat

Když už jsme u těhle traf, pár postřehů ze zdrojů který se vyrábí a provozují 24/365 už od roku 1993.
Nejmíň naprázdno žerou a topěj Myrra cihlový barvy. Trochu horší jsou černý Hahn a Gerth. Naprostá sra čka jsou šedivý Lendermann z 50 ks se jich minimálně 10 nafouklo a 3 ks dokonce hořely plamenem. Všechno to je 230/2x7,5V/4,5VA.



CPT zdroj.jpg
 Komentář:
 Velikost:  296.85 kB
 Zobrazeno:  63 krát

CPT zdroj.jpg



_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund