Zaslal: po duben 15 2013, 22:29 Předmět: Vadí když zapojim dva jističe za sebou?
Zdravim Vás
Potřeboval bych poradit. Jde mi o to ze mám 7.5KW motor a potřebuju ho zapojit.
Ale občas to zapojim blbe a okamžitě mi to vyhodí hlavní jističe.C 32A
Když bych dal jistic treba B 16A mezi motor a hlavní jistič.
Jde mi o to abych nevyhazoval ten hlavní jistič protoze na ten jede i druhá provozovna kde jim vsechno vypadne a vypne a musí se znovu nastavovat.
je to možné? mam strach aby to zase nevylítlo jinak by byl průser.
A nebo nevíte nekdo jak mám zapojit kompresor orlík s motorem 7.5KW.
z MOTORU MI VYCHÁZÍ ŠEST VODIČŮ. jakoby do tý krabičky ze zhora černý hnědý a červený a ze spodu hnědy cerný a cerený a ty jsou spolu propojeny plíškem:černý hnědý,cervený černý,cervený cerný.a kostra
proc ty barvy nejsou zapojeny na stejný propojovací plíšek.
pak vedou 3 draty na tlak. spinač a do zasuvky.
A vypadava to. Nevim proč.Poradte diky
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 15 2013, 22:48 Předmět:
Zapojeni vychazi z toho co to ma byt :
1) elektricky kreslo - pak je to jedno jak se ty draty zapoji, hlavne ze nekde nejakej bude.
2) kompresor - pak to chce zvednout telefon a zavolat k tomu elektrikara a ne nekoho, kdo videl akorat zasuvku zvenku ...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 15 2013, 22:51 Předmět:
A v tej druhej provozovni sú aké elektrické zariadenia? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: po duben 15 2013, 22:52 Předmět:
Dva jističe zapojené sériově u jednofázového rozvodu ničemu nevadí, máme to tak v domácnosti a prošlo to revizí.
Ale tak nějak bych zapojení toho třífázového (?) motoru raději svěřil někomu, kdo už těch motorů zapojil třeba padesát.
No tak on to třeba má zapojené dobře, ale 7,5kW motor notabene na kompresoru s tou sítí prostě zacvičí. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 15 2013, 22:57 Předmět:
workhard napsal(a):
7,5kW motor notabene na kompresoru s tou sítí prostě zacvičí.
Veď preto sa ho pýtam, že čo tam je ešte napojené. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po duben 15 2013, 23:17 Předmět:
Jestli dáš dva jističe do série tak se to chová stejně jako jeden.Vypne vždy ten citlivější _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 16 2013, 6:44 Předmět:
V tomto případě půjde spíše o soudobost odběrů, takže dalším jističem nic nevyřešíš:
samotný kompresor si odebírá něco mezi 12 a 15A na fázi v ustáleném stavu. Při rozběhu, zvláště do tlaku, ale vylítne jeho proud i dost přes 80A. To na tu chvíli jistič C32 udrží (přetížení o 20% má udržet déle, než 20 minut, přetížení o 155% do 2 minut, přetížení o 400% by podle charakteristiky smí udržet nejdéle 30s, ale může vypadnout i za 100ms podle charakteristik jističů LPN nahrazujících již nevyráběné LSN).
Přitom je nutné minimalizovat ostatní odběry.
Jestli totiž už přes ten jistič odebíráš jen 15A, v kterékoli, byť jen jediné, fázi, při rozběhu kompresoru natvrdo do trojúhelníka jistič spolehlivě vybaví.
Pomohlo by řešení s rozběhem Y/D a s odvětráním kompresoru přes otevřený solenoid během rozběhu do trojúhelníka, aby se motor nerozebíhal do tlaku. Na rozběh pod tlakem by mohl pomoci i vhodně nastavený softstart, ale to už je alchymie, na kterou mají vliv i ostatní připojené odběry.
Je skôr náhoda áe ten istič 32A/C nevypadne vždy, pri rozbehu má totiž motor niekoľkonásobný odber ako pri prevádzke a charakteristika C ističa nie je pri tomto výkone dostatočná na zabránenie výpadku pri rozbehu motora. Malo by to byť riešené priamo na kompresore od výrobcu, Ak je to zapojené spôsobom istič 32A- vypínač kompresora- motor, tak je to málo. Alebo výrobca kompresora doporučuje zapojiť na na silnejšiu sieť. V každom prípade riešiť elektrikárom. ináč sa môže stať že budeš meniť aj spálené káble v rozvode.
Otázka je spíše jestli už to někdo "netuningoval".
On 7,5kW mělo na 99% z výroby Y/D a byla na nich taková vcelku velká krabice s ovládací elektronikou a porot taky tolik drátů z motoru. Odlehčovací ventil tam taky býval. Ale byl řešen mechanicky. Bylo důležité aby byl v pořádku zpětný ventil mezi vzdušníkem a kompresorem.
Doma provozuji 4kW kompresor bez přepínání Y/D a když mi odešel odlehčovací ventil tak prostě při sepnutí to udělalo většinou cvak a B16 letěl. _________________ Internet - metla lidstva
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.