Zdravím,
Mám převodník Ethernet-RS232, který nemá signál DTR a rád bych přes něj připojil teplotní čidlo DS18B20. Standartní převodník RS232 - 1-wire použít nejde.
Existuje jiná možnost připojení?
Díky za pomoc.
Radim
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8991
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 20:56    Předmět: Citovat

Takže máš jen TX a RX? Možná by šlo spojit je do jednoho a v PC pak nějak ošetřit komunikaci tak, aby se četly platný data. Ale asi by čidlo nemohlo být v režimu parazitního napájení. Nevím ale, jak to s tím převodníkem na ethernet půjde, s normálním portem by to asi šlo. Ten převodník se jak tváří v PC?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
radim12



Založen: Oct 24, 2009
Příspěvky: 19

PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 21:26    Předmět: Citovat

No signál DTR tam je, ale trvale aktivní. Převodník je v napíchnutém PC jako virtuální port.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
WLAB



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 867
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 22:29    Předmět: Citovat

A jak se zaridi casovani toho one-wire? Pres ten konvertor ethernet-rs232? Shocked
_________________
de omnibus dubitandum est
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8991
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 23:11    Předmět: Citovat

Nj, časování bude asi zásadní problém, to s normálním TX/RX asi nepůjde, to jsem si prve neuvědomil.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
WLAB



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 867
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 23:19    Předmět: Citovat

Uz si to moc nepamatuji, ale kdyz jsem to kdysi psal pro AVR, byl celkem problem ty casove sloty, co maji nejake us delky vubec nejak ucasovat v situaci, kdy na MCU bezi vicero ruznych veci. Takze to, ze by se to ucasovalo z PC po ethernetu pres nejaky eth-232 konvertor, mi prijde hooodne odvazne.
_________________
de omnibus dubitandum est
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8991
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 23:26    Předmět: Citovat

Já jsme to psal pro PIC nedávno, trochu jsem s těma časama experimentoval a vyšlo mi, že je to celkem tolerantní. Ale to jsem měl čidlo na pár cm drátu. Když bude dál, asi to už bude citlivější na dodržení časování. Samozřejmě během komunikace zákaz přerušení od čehokoliv jinýho.
Jinak by to šlo obejít ještě nějakým rozhraním, malý mcu by obsluhovalo DS a s převodníkem by komunikovalo po UARTu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
WLAB



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 867
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út březen 12 2013, 23:35    Předmět: Citovat

Pomocny MCU je mi prijde jako jedine rozumne reseni....
Zakaz preruseni je fajn, ale na klasickem AVR do toho krasne dokaze "hodit vidle" to, ze se zrovna onsluhuje jine intko.... ne vzdy je mozne zakazat intka po dobu cele transakce...

_________________
de omnibus dubitandum est
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radim12



Založen: Oct 24, 2009
Příspěvky: 19

PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 18:28    Předmět: Citovat

Mohlo by to jet přes něco takového?
http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/konvertor-pro-jednodratovou-sbernici-1-wire
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8991
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 18:56    Předmět: Citovat

To jsem ani netušil, že to Dallas sám vyrábí. To bys měl bez problémů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
radim12



Založen: Oct 24, 2009
Příspěvky: 19

PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 21:29    Předmět: Citovat

Jak to bude s obslužným programem? V mém případě bych rád použil LogTemp, ale ten je uzpůsobený na adaptér DS9097 využívající DTR.
Jak bude inicializován začátek přenosu?
Díky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8991
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 21:35    Předmět: Citovat

Ten budeš muset napsat svůj, protože nebudeš komunikovat přímo s čidlem, ale tím DS2480B. Nastuduj datasheet.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
WLAB



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 867
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st březen 13 2013, 22:25    Předmět: Citovat

forbidden napsal(a):
To jsem ani netušil, že to Dallas sám vyrábí. To bys měl bez problémů.


Vyrabi, ale ja myslel, ze to pouzit nechce...

_________________
de omnibus dubitandum est
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: čt březen 14 2013, 11:39    Předmět: Citovat

Rxt a txt cez odpory 100R spoj do jedneho a pripoj na datovy pin DS cidla, gnd z prevodnika pripoj na gnd cidla a medzi gnd cidla a Vcc cidla kondik 100n musi to chodit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
radim12



Založen: Oct 24, 2009
Příspěvky: 19

PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 21:49    Předmět: Citovat

Tak jsem to zapojil podle tohoto zapojení a na normálním COM portu PC to jede, ale na převodníku GNOME232 opět ne. Pokud za MAX232 spojím pin 11-12, tak odpověd dostanu i na převodníku. Jinak to ale přes převodník píše 1-wire net doesn't exist. Program Logtemp a i ostatní co jsem zkoušel komunikují i bez signálu DTR tzn. jen pomocí RXD, TXD. Nevím už, kde může být zrada. Díky.


1-wire_rs232.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  1-wire_rs232.png
 Velikost:  13.13 kB
 Staženo:  86 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund