PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:21    Předmět: ochranné pospojování Citovat

Zdravíčko, pánové..
Měl bych dotaz, ohledně ochranného pospojování sběrnicového vedení.
U nás v práci je spousta lisů, zapojených na sběrnicové vedení 3x400V (takové to plechové hranaté potrubí se šínami a s nožovýma pojistkama uvnitř bakelitových přípojek, které se při otevření dveří odpojí - označení ani fotku jsem nenašel). Na tyto "sběrničáky" je zapojena i celá nástrojárna, svařovna a.t.d. Včera za mnou byl revizní technik kvůli štemplu na slaboproudý rozvaděč mojí výroby - tento můj rozvaděč revizí prošel, i jeho připojení, ale zjistil, že žádný ze "sběrničáků" , ani lisů nemá ochranné pospojení. Myslím ten tlustý žlutozelený drát.
Za jakých podmínek nemusí být ochranné pospojení?
(jsem slaboproudař s paragrafem 6 a nikdy jsem toto neřešil)

_________________
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 416
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:32    Předmět: Citovat

Bych se zeptal toho revizáka, co ti dal štempla. (Pokud je vše v bakelitu) Samotného by mě to také zajímalo Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Puda



Založen: May 20, 2005
Příspěvky: 394
Bydliště: krkonoše

PříspěvekZaslal: st březen 06 2013, 21:36    Předmět: Citovat

Říká že musí být vždy. Ale ten revizák který revidoval celou tu halu říká že v tomto prostředí být nemusí, i když jsou tam místa, s vysokou vlhkostí i spoustou chemikálií (odmašťovačky). Je tam teď hrozný boro, a já ho mám vyřešit, bohužel.
Kdybych měl normy tak si to najdu.
A bakelitové jsou jen ty přípojky, celé je to z plechu, a zajímavé je, že i zářivkové osvětlení na železných roštech pospojení má -to dělal zas někdo jiný a někdy jindy.

_________________
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 5:44    Předmět: Citovat

Zaměstnavatel by ti měl potřebné normy zajistit .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19492
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 6:09    Předmět: Citovat

Tak ty to máš vyřešit, normy ti provozovatel zařízení nezajistil, revizák neřekl...
Přece v projektu musely být stanovené vnější vlivy a na základě jejich určení musely být předepsáné příslušné stupně ochrany.
Takže napřed zjisti, co je v projektu a zda se od té doby nezměnila technologie tak, že by se vnější vlivy změnily.
A ty normy si nech koupit (nebo zaplatit přístup na server ČNI)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vladom



Založen: Sep 11, 2008
Příspěvky: 321
Bydliště: Prievidzsko

PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 7:23    Předmět: Citovat

Taky jsem prožíval něco podobné... Projektant naplánoval rozvody, jeho firma rozvody realizovala a problémy nechali... Prostředí určené, pospojování nerealizované a stroje připojené pohyblivým přívodem do zásuvky. Po čtyřech letech přišel revizák - a všechno špatně. Projektant svoje dostal a po čtyřech letech ho to už nezajímá. Konatel škrtal všechny výdaje, ale posezení s firemními návštěvami realizoval v nejdražší restauraci na slovensku. Na večeři s kamarádem platil 170€, a revizáka tlačil aby šel s cenou o 30% níž. Žel taková je praxe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: čt březen 07 2013, 19:17    Předmět: Citovat

- každé elektrické zařízení musí mít osobu, která je zodpovědná za jeho stav, bezpečný provoz,... Kdo to je u vás ve firmě?
- rozváděč musí projít jistými zkouškami, jejichž výsledkem ja výrobní štítek, protokol u typové nebo částečně typové zkoušce a kusové zkoušce. Kdo ty zkoušky udělal?
- elektrické zařízení by mělo být udělané podle schválené dokumentace, mělo by projít revizí, provozovatel je povinen mít po celou dobu provozu sźařízení výchozí revize, platnou (opravenou) dokumentaci, zajistit pravidelné revize... Funguje to u vás tak?
- ochranné pospojování řeší ČSN 33 2000-4-41, ed.2 v souladu s ČSN 33 2000-5-54, ed.3. Dnes jsou normy doistupné na serveru UNMZ, za poplatek 1000Kč na rok je možné stahovat a číst všechny normy

Já bych to důsledně pospojoval. Stačí nějaký rozdíl potenciálů, na který někdo zareaguje ucuknutím, ztrátou rovnováhy a dostane se do pracovního prostoru jiného stroje... Těch pár stovek až tisíc za to zvýšení bezpečnosti jistě stojí!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 7:05    Předmět: Citovat

Taká kontrolná otázka , vojín Kefalín , čo myslíte tým stahovať ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MATYCH



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 609

PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 15:27    Předmět: Citovat

Ten rozvod se jmenuje přípojnicový prachotěsný rozvod PPR
http://www.pprelektro.cz/
sortiment od 250 do 700A,provedení Cu i Al,
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19492
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 19:05    Předmět: Citovat

Ochranné spojení se dělá nezávisle na tom, jestli napájecí soustava je řešená smyčkově, hvězdicově nebo sběrnicovým vedením, a to tam, kde jsou neživé vodivé části různých spotřebičů (rozuměj - spotřebičů připojených na samostatné vývody) v dosahu.
Zejména tedy tam, kde je nebezpečí úrazu dotykem na neživou část proti zemi zvýšené nepříznivými vnějšími vlivy (vlhko, mokro, agresivní látky, vodivé okolí spojené se zemí), případně hrozí nebezpečí úrazu dvoupólovým dotykem na neživé části různých spotřebičů (ve smyslu toho, co jsem uvedl výše), na nichž se může objevit různý napěťový potenciál.
Podmínky pro to, čím a jak provést a jak uzemnit doplňující pospojení uvádí ČSN 33 2000-4-41.
Ale to vše měl projektant vědět a v projektu uvést. Případně dodatečně doplnit.
Reklamujte vadu projektu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1524
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: pá březen 08 2013, 20:02    Předmět: Citovat

MATYCH napsal(a):
Ten rozvod se jmenuje přípojnicový prachotěsný rozvod PPR
http://www.pprelektro.cz/
sortiment od 250 do 700A,provedení Cu i Al,

Elektrikáři tento rozvod nazývají " šínovod "
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1672

PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 13:40    Předmět: Citovat

Zdravím silnoproudaře!
Opráším toto téma svým dotazem:
kdysi jsem se učil, že na hlavní ochranné pospojení (přípojnici, obvykle někde ve sklepě domu), mají být připojeny přívodní kovová potrubí uložená v zemi, potrubí ústředního topení, ochranná pospojení kovových částí v domě, svod bleskosvodu a nulový vodič el. sítě.
Od té doby však došlo k harmonizaci norem s normami EU, a další změny, které jsem již nesledoval.
A teď si nejsem jist, zda svod bleskosvodu, má být podle nových norem, připojen k tomu hlavnímu ochrannému pospojení v obytném domě.
Jak to správně teď má být?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4013
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 13:47    Předmět: Citovat

Ano, hromosvod spojit. Akorát podle evropské normy už neříkáme sběrnici Hlavního Ochranného Pospojování HOP, ale MET Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6057
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 14:35    Předmět: Citovat

Akorát bych trochu zkorigoval, že spojit ideálně se zemničem hromosvodu (tzn. ne se svodem - čím výš, tím hůř).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 15:06    Předmět: Citovat

To: Puda.

Na prvním místě, je, stáří toho zběrničáku a projektová dokumentace té pevné neboli stavební elektroinstalace. Nedílnou součástí (teda měl by být), protokol o prostředí,(protokol o přiřazení vnějších vlivů).

Obecně ale platí, že čím je horší prostředí, tím by měla být ochrana před nebezpečným dotykovým napětí vyšší.
Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund