Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Relé nebo stykač ?
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
zelenac



Založen: Jan 08, 2012
Příspěvky: 172

PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 17:51    Předmět: Relé nebo stykač ? Citovat

Kolegovia,mozete mi poradit?Co je spolahlivejsie v prevadzke?Velke rele,neviem ci sa to vola stykac,co ma trojicu,alebo viac kontaktov,alebo miniaturne rele na 220V,ktore ma dvojicu prepinacich kontaktov?Ide o to,ze obidva spinaju male prudy,ale su stale pripojene na siet.Pri vypadku elektriny prepinaju na zalozny zdroj.Potreboval by som vediet vas nazor,coby ste pouzili?dakujem.

Přejmenováno. ZdenekHQ
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5133
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 18:50    Předmět: Citovat

Stykač sežere víc proudu, má-li to být trvale připojené k síti, dal bych tam to relé.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15518
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 19:28    Předmět: Citovat

Píšeš, že malé proudy, takže stačí elektronické relé. Stykač je o něčem jiném.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2012, 22:40    Předmět: Citovat

Stykač na malé proudy může naopak začít zlobit, protože kontakty jsou často dimenzovány nejenom na max proud, ale i na min.
Ale u toho relé také pozor na překročení toho max spínaného proudu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zelenac



Založen: Jan 08, 2012
Příspěvky: 172

PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 5:40    Předmět: Citovat

Je to na zaloznom zdroji pre kotol UT,takze taha ventilator a cerpadlo,spolu asi 80W.To rele prepina medzi sietou a menicom a ovlada dalsie rele,ktore pusta prud do menica.Nebol som si isty,ci to male rele mozem pripnut priamo na 220V.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2575

PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 6:17    Předmět: Citovat

U motorů je potřeba uvážit i rozběhové proudy případně oblouk na kontaktech při vypínání - viděl bych to spíš na nějaký stykač.
_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kaja4



Založen: Sep 28, 2008
Příspěvky: 445
Bydliště: kraj olomoucký

PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 8:15    Předmět: Citovat

Dejte tam relé,protože i v kotli jsou relátka,která připojují jak čerpadla,ventilátory tak i plynové ventily.Stačí dimenzovat kontakty na 5A.
To připojování nebude mít tak velkou četnost,že by se kontakty v krátké době opálily.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 9:34    Předmět: Citovat

Svou roli může taky hrát to, že stykač je při spínání daleko hlučnější, než relé. Do bytu bych si ho nedával.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
feliz_navidad



Založen: Oct 15, 2009
Příspěvky: 737

PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 18:15    Předmět: Citovat

Relé. Správně dimenzované.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2012, 22:07    Předmět: Citovat

zelenac napsal(a):
JNebol som si isty,ci to male rele mozem pripnut priamo na 220V.

Relátka jsou různá, pro různá napětí cívky i kontaktů, pro ss nebo stř. proud. Hodnoty na nich bývají napsané. A pozor, 220V už není.

kaja4 napsal(a):
Dejte tam relé,protože i v kotli jsou relátka,která připojují jak čerpadla,ventilátory tak i plynové ventily.Stačí dimenzovat kontakty na 5A.

U plynového kotle možná, ale to jsem v zadání nikde neviděl. Spíš je to čerpadlo u obyčejného kotle.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zelenac



Založen: Jan 08, 2012
Příspěvky: 172

PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 21:32    Předmět: Citovat

Ano,je to cerpadlo u drevosplynujuceho kotla,zhruba 40w a dalsi motorcek je na ventilatore kotla,asi 30w.Originalna elektronika blbla,tak som ju vyhadzal a urobil jednoduche ovladanie.Motor ventilatora vypina pri 95C,pri 80C sa zapina cerpadlo ktore vhana teplu vodu do AN a pri 75C cerpadlo vypina.Menic je 24-230V,robeny doma,ma vykon okolo 250W,trafo vazi asi 5 kil.To male rele na 220 by ovladalo len dalsie relatko na 24V,60A,co by pustalo stavu do menica.Doteraz tam bol stykac AEG,ktory ma spinacie aj rozpinacie kontakty,ale zhorela na nom cievka.Neviem,ci som k nej nemal dat radsej daky odpor.Ale drzal asi 6 rokov,takze asi dost.Vidim,ze nazory sa roznia,tak myslim,ze som to napisal lepsie ako predtym.co na to poviete teraz?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
workhard



Založen: Jul 07, 2006
Příspěvky: 5133
Bydliště: Plzeň

PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2012, 21:45    Předmět: Citovat

Takže jestli to dobře chápu, potřebuješ rozpínací kontakt, takže stykač bude asi zbytečný, stačí relé s cívkou na 230V AC.
_________________
Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pepik9



Založen: Aug 31, 2010
Příspěvky: 2408

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 18:47    Předmět: Citovat

Takhle vypadá vnitřek jednopólového stykače na din lištu Siemens.


R.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  R.jpg
 Velikost:  7.95 kB
 Staženo:  128 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
zelenac



Založen: Jan 08, 2012
Příspěvky: 172

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 19:07    Předmět: Citovat

Potrebujem aby to malo dvojicu kontaktov.Ked je to pripojenek sieti,tak stava ide cez zopnute kontakty do spotrebica.Ked vypadne siet,kontakty odskocia a zaroven sa spoji dalsia dvojica kontaktov.JJedna ovlada rele menica a druha pusta stavu z menica do spotrebica.Ide mi hlavne o tu cievku,ktora je stale pripojena na 220V,ako dlho to vydrzi.Kontakty by mali drzat v pohode,kedze su tam male prudy.Chcel som to napajat zaloznym zdrojom,ale tam je trafo pripnute stale a ked to ide na baterky,dost sa hreje.Tak sa vraciam k starej koncepcii.
Workhard,staci mi aj to rele,ide mi o to,co viac vydrzi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2012, 21:40    Předmět: Citovat

Tyhle relé vydrží zapnutá v pohodě. Znám je tak různě z regulací ap.. Vezmi značku, třeba schrack. Pokud na lištu bez krytí-myslím tím jako rozvaděč, použij relé v patici (něco jako na obr. výše). Přinejhorším jen přehodíš. Většinou mají ledku a někdy i nucené sepnutí. Taky se líp chladí..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.