PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 13:11    Předmět: UPS PWB EH-500L Citovat

Zdravím přispívající . Jsem účasten rodinné debaty o záložním zdroji pro čerpadlo ÚT . Ctějí po mně posouzení výše zmíněné UPSky . Zadal jsem jim , že musí koupit zdroj se sinusem , tuto nabídku našli . Najde se někdo z vás , kdo už měl tu čest používat výše zmíněné dílo ? Za praxi a názor zvláště vogona děkuji .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 14:00    Předmět: Citovat

Tohle zařízení jsem v životě neviděl takže praktické poznatky nejsou, teoretických pár bude.
Za tu cenu je to slušné zařízení. Výrobce se sice tváří seriozně ale některé jejich UPS poznávám a viděl jsem je pod jinýmí značkami, takže když to koupíš a vyfotíš vnitřek, tak ti asi řeknu od koho to okopírovali. Tipuju to na starší BEST. Jednak to toroidní trafo a jednak současní výrobci UPS nevyrábí sinus na 12V.
Příliš bych nevěřil ochraně před přepólováním baterie, bude tam obyč. tavná pojistka - a fety kolikrát vyskočí hodně rychle.
Další trochu sporná věc je ten jejich: "UPS má silný dobíječ až 10A."
Nikde jsem nenašel volbu kapacity instalovaných baterií, takže pokud skutečně nacpou do baterie 12V/18Ah 10A tak jí to dobře neudělá, ale třeba jsou to jenom marketingové kecy. Zkus je kontaktovat s dotazem.
Poslední věc je cena těch baterií. Chtít za nejslabší 12V/18Ah 4785,- fufníků mi připadá už hodně přes čáru.
Takže to kup bez baterií a poohlídni se po nějakým lokálním prodejci a nebo dej vědět, něco ti pošlu. A nebo tam instaluj starší baterii z auta.
BTW u mě tato baterie stojí asi 950 - 1350 podle výrobce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milous2



Založen: Jun 29, 2011
Příspěvky: 791
Bydliště: u Kolína

PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2012, 14:56    Předmět: Citovat

Jen připomínka: Ta cena je za UPS a akumulátor,né za samotný aku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
janousek



Založen: Mar 27, 2004
Příspěvky: 935

PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 19:11    Předmět: Citovat

http://e-levne.cz/cs/ups/166-ups-pwb-eh-500l-pro-cerpadla-topnych-systemu.html

Na první pohled nevypadá zle. Také se po něčem se sinusovým výstupem a rozumnou cenou poohlížím. Nemáte někdo jiné a podobné tipy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 13:21    Předmět: Citovat

Já bych nejdřív začal tím, jaký příkon má dané čerpadlo ÚT, a jak dlouho chci mít dané čerpadlo v provozu na tu UPS. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31847
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 14:48    Předmět: Citovat

S kolegou z práce na podobný účely "transformujeme" UPS Smart od APC - pro čerpadlo s příkonem kolem 40-100VA stačí UPSka s výkonovým označením 480 - 620. Většinou jde o kusy získané na Aukru, s odepsanou baterií a vyschlými elyty. Nákup new baterie se obejde nakrimpováním Fastonů na 2 cca metrové kusy kabelu s akusvorkami na druhých koncích = použije se starší autobaterie, o které není nouze, klidně stačí i taková, která už v autě neotočí startérem. Elyty se vymění, UPSce se přepíšou registry aby neblbla a větší baterku nepovažovala za svou starou a nabíjela ji podle potřeby. Čerpadlo je pak takový "turbosoustrojí" schopný nejenom rozběhnout (APC SmartUPS mají sinusovej výstup), ale taky ve spojení s nějakou 44Ah (nebo větší) baterkou udržet v nepřetržitým chodu až 10 hodin...

Typy SmartUPS 650 a vyšší jsou na jednoduchý použití nepříliš vhodný, používají kvůli nižšímu proudu pro srovnatelný výkon "24Voltovou techniku" = pro jejich bezproblémovou funkci je zapotřebí mít k dispozici 24V ze dvou sériově spojených 12V baterií...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 17:01    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
UPSce se přepíšou registry aby neblbla a větší baterku nepovažovala za svou starou a nabíjela ji podle potřeby...

V "registrech" UPS APC typu SMART ani jiného typu není žádná položka, která by změnila "považování" baterie za "starou nebo novou" a není zde žádná položka, která by umožnila nabíjení jakékoliv baterie "podle potřeby".
V "registrech" (ježiš, to je divný slovo ale budiž), UPS APC SMART 3gen je hodnota, po jejíž změně je možná úprava nabíjecího napětí, ovšem v rámci FW desky; aby si někdo nemyslel, že vezme UPS na 48V a "vnutí" jí v "registrech" baterii na 24V. Tato hodnota je ale nepřístupná v UPS APC typu SU VS a BP, které tady EKKAR označuje jako typ 480-620. Myslí tím pravděpodobně typ UPS APC SmartUPS VS s výstupním výkonem 420VA a 620VA nebo UPS APC BackPro(SI) s výstupním výkonem 280VA až 650VA. Tyto UPS jsou prakticky rovnocenné a některé typy SMART a BACK mají dokonce stejný transformátor, stejnou základní desku a programové vybavení. Podle data výroby těchto UPS je tzv. "registr" přístupný nebo taky nikoliv... hm, asi je to na "upskáře" co chtějí "hackovat" "registr" a připojovat starý "akučka" moc složitý.



EKKAR napsal(a):
(APC SmartUPS mají sinusovej výstup)

Sice to není explicitně řečeno, ale z EKKAROBVA postu by se mohlo zdát, že všechny UPS APC typu SAMRT mají sinusový výstup. Toto není pravda. SINUSový výstup mají pouze UPS napájené 24V typu SMART. Jediná vyjímka je UPS APC BACK PRO 1000VA (ale ta má taky 24V baterii). Ono není jasně patrné, které UPS APC má EKKAR přesně na mysli, takže to shrnu takto: Žádná UPS od APC napájená 12V NEMÁ SINUSOVÝ VÝSTUP.

EKKAR napsal(a):
Typy SmartUPS 650 a vyšší jsou na jednoduchý použití nepříliš vhodný, používají kvůli nižšímu proudu pro srovnatelný výkon "24Voltovou techniku" = pro jejich bezproblémovou funkci je zapotřebí mít k dispozici 24V ze dvou sériově spojených 12V baterií...

Rámcově se to do skutečnosti vejde ale pro upřesnění:
APC vyráběla řadu BACK PRO a řadu SMART a aby to nebylo jednoduchý, tak řada SMART se prolíná s řadou BACK PRO a sdílí stejný hardaware i SW. Tato idea vznikla proto, že obchodníci potřebovali LEVNOU řadu smart a tak se prostě řadě BACK PRO udělal facelift a ejhle byla tu levná "smartka" která ale NEMĚLA sinusový výstup a měla omezené programové vybavení. V pozdější době se tyto řady sjednotili do modelu SU VS (SMART V/S) a bylo jim dáno programové vybavení jako plnohodnotné řadě SMART UPS. Mluvím stále o desktopových modelech. V řadě RM je guláš trochu větší. Výše uvedené modelové řady mají maximální výstupní výkon 650VA a spolehlivý rozpoznávací moment jejich řady je výhradně čtyřLEDková signalizace stavů na čelním panelu a baterie na 12V.
Takže ještě jednou: co má jenom čtyři LED vepředu NEMÁ sinus. (S výjimkou Back Pro 1000VA, tato jediná UPS od APC má čtyři LEDky vpředu a zároveň sinusovej výstup.)
SINUSová řada SMART UPS byla vyráběna s výstupním výkonem 450VA a 700VA, později 750VA. Poznávacím znamením této SINUSové řady je dvojitý status bar z LED po stranách čelního panelu, LED signalizace BOOST a TRIM a baterie výhradně na 24V. (Nebo 48V.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st leden 02 2013, 22:02    Předmět: Citovat

Takže realita . Tento stroj CE dává na výstupu opravdu sinus , sám jsem měřil . Chlubí se stálým synchrem se sítí a vskutku jsem na svém bídném zařízení přechod nezazřel . Je to dost velká a těžká bedna , což by na kus železa s vodičem ukazovalo . Inzerují výstupní filtr . Aku můžeš dát prý jaký chceš . Na 150W žárovku na 220 bylo 228V na interním ukazateli a brala si z aku 27A . Překlopení na bypaschod trvá cca 3sec a opět bez patrných přechodných jevů . Ihned po přepnutí strká dobíjení ca 6,2A , po cca 20min. asi 1,5A (běh cca 2min. ) . Jen jedno mi méně vyhovuje , v kupní smlouvě je záruka na 12 měsíců . Takže pokud by alespoň 5 let sloužila , byla by to dobrá investice . Dovnitř nejde nahlédnout , neb blombováno jest .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18667
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 4:59    Předmět: Citovat

Koupil jsem i pro sebe , již přes dva roky provozuji bez problému . No a za ty dva roky také běžela 2x .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Standahorusice



Založen: Jan 26, 2014
Příspěvky: 119
Bydliště: Veselí nad lužnicí

PříspěvekZaslal: út červen 21 2016, 21:34    Předmět: Citovat

Dobrý večer.
Tuto UPS mám napájí automat kotel+3x čerpadlo a nemám problém.
Baterie 150Ah trakční, vyndaná přes zimu z lodi.Zkoušeno na 5hodin bez napájení ze sítě a vše OK.Doba přepnutí neměřena,ale elektronika na kotly nepoznala výkyv napětí a kotel šel nerušeně dál i s čerpadly.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Behemot
Pod dozorem moderátorů


Založen: Nov 01, 2013
Příspěvky: 1667

PříspěvekZaslal: st srpen 10 2016, 0:49    Předmět: Citovat

Ta sinusovka je sice trochu chlupatá, ale dejme tomu, zkušenosti žádné špatné z prodeje nebyly. Viz http://www.hardwareinsights.com/wp/database-of-ups-output-waveforms/6/#Powerbank nabíječ je silnej a má to větrák, čili na rozdíl od totálních prasáren typu drátování 10× větších akumulátorů do pasivních Smart-UPS je toto naprosto v pohodě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund