Založen: Aug 07, 2005 Příspěvky: 84 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Zaslal: po květen 22 2006, 15:31 Předmět: Kompenzace účiníku
Potřebuji vyřešit jeden problém. Máme zde ve fabrice osazen regulátor Novar 114 se 14 vývody pro spínání stykačů kompenzačních tlumivek a kondenzátorů.Postupně se připojují na přívody nové stroje a teď se zjistilo, že už současná kapacita kondenzátorů nestačí a regulační stupně přesto že jsou všechny sepnutý nedokompenzují účiník a občas hodnota klesne až na 0.81.Proto se chci zeptat, zda mohu na výstup novaru paralelně připojit další stykač a k němu další kondenzátorovou baterii a o jaké kapacitě by měla být. V současné době jsou do obvodu zapojeny 220mikro kondenzátory.
ve fabrice jsme měli kompenzaci řešenou regulátory RQ5, ale já bych už další stykače na vývody regulátoru nezapojoval. Řešil bych to jako u RQček. Na vývody z regulátoru byl zapojen vždy jen jeden stykač a další stykače se zapojovaly přes spínací kontakty těch prvních. Nevím, jak regulátory spínají, ale u RQ (5vývodů) bylo doporučeno mít zapojeny na výstupech hodnoty kondenzátorů podle vah - 1,2,4,8,16.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: po květen 22 2006, 17:50 Předmět: Kompenzace
Nevím,ale proč jednoduše nepřipojíš paralelně další kondenzátor do jedné ze 14 sekcí?Nebo nevyměníš za silnější.Jasně,potom to je otázka jištění a dimenzování stykače...Další možnost je přidat ještě jeden regulátor.Pokud by jsi měl zájem,tak se mi doma válí dva Roedersteiny Estamat 12... _________________ Roman
Založen: Aug 07, 2005 Příspěvky: 84 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Zaslal: po květen 22 2006, 18:09 Předmět:
Teď budu vypadat trochu za blbce, ale čím je dána velikost kompenzace? já myslel, že kapacitou.Tzn, jestliže tam je momentálně na sekci vždy 3*220mikro a stykač je 16kVAR, mam zde stykač 20kvar, jakou můžu dát kapacitu kondíků?
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: po květen 22 2006, 18:39 Předmět:
Nevím,ale já si myslím,že hodnota stykače je v Ampárech,hodnota kompenzačního kondíku je v Kvar...Pořádně se na to v práci podívej a pak se ozvi...Na každém kondíku je napsaná jmenovitá hodnota i jeho proud.U těch stykačů ještě bývají takové pomocné odpory na nabíjecí špičku při startu. _________________ Roman
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: út květen 23 2006, 7:34 Předmět:
nechci to nějak nafukovat ale novar 114 má tuším rs232 a soft pro diagnozu a vyhodnocení a podle toho se dají stanovit potřebné kompenzace ! Už jsem to taky kdysi dávno instaloval ale pokud jse nepletu tak tak to vyhodnotilo co to potřebuje samo ! A i tka je lepší se na kompenzaci vy... a hodit to na krk firmě co dělá kompenzace ! ani mají kondy tlumivky a stakače skladem a můžou polaborovat ! ale normální člověk -firma či fabrika akorát vyhazuje prachy z okna ! nechci dělat reklamu ale já mněl domluveno u "Závodný elektro" že mam použít jednu sadu co navrhne soft a pak na to hodit bodlo a zavolat a oni to dořešejí ! Faktem je že ve fabrice je jednoduší kompenzovat přímo stroj byt by se ta kompenzace připínala pomocí proudového trafa a snímače s časovačem . O no pocestě se k tomu pak stejně nabalej indukčnosti a je je ztoho guláš ! Pokud nejde o souběhový výkon mněli by se ty skluzy řešit u stroje . A pokud to je opravdu nějaká rázová věc tak se to dá leda tlumit a ne kompenzovat !
jak jsem uvedl na počátku hodit to na krk někomu kdu to dělá denně a basta!
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: út květen 23 2006, 10:11 Předmět:
Novar neznám,ale ty Roedersteiny umí samy poznat vše potřebné...Jasný je,že některé stupně musí být hrubější a některé jemnější,aby on měl z čeho to naskládat,co potřebuje. _________________ Roman
Trohcu jsem se kompenzací zabýval . Novar 114 je regulátor který umí
automaticky rozpoznat připojené stupně ,ale aby mohl správně pracovat a dodržet jemnost regulace , je dobře dodržet nějaké váhy. Např 1,2 ,4 , 8,16, atd , to znamená vpraxi v hodnotách kondenzátorů např 5 KVAr , 10KVAr,20KVAr,40KVAr,80KVAr,160KVAr atd. Potom nejmenší stupeň regulace bude 5KVAr a u NOVARU je jedno jaká váha je na kterém stupni což neplatilo u RQ 5 . Kompenzační kondenzátory se udávají spíš v KVAr , 10KVAr má cca 3x 66 mikro . Je jasné že se nesmí přetížit výstupy nadměrným počtem stykačů ,ale myslím novar má min 10A výstupní kontakt . To tak trochu o novaru , návrh kompenzace by byl na dlouho
chce to podle instalovaného indukčního výkonu a účiníku bez kompenzace určit velikost kompenzace. Jsou na to tabulky.Dají se sehnat bloky EKS což je sestava kondenzátorů stykače a jištění ,je to výhodné u výměn za staré olejové kondíky. Skrátka možností je spousta .Ale neřešil bych to moc na divoko .Co se týče NOVARU 114 ten to zvládne.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 25 2006, 7:07 Předmět:
Kedisi som to riešil tak, že za regulátor sme dali pomocný spínaš a za nim kaskádu pracovných spínačov. Nikdy sme nešli na hranicu v kVaroch.
Kompenzovať jednotlivé stroje nie je dobré, pretože ak to máš vykompenzované a zapnú ti napr. neony tak ti to na výstupe z fabriky uletí a máš problémy. Energetici vraj majú radi vykompenzované vedenie, ale nie prekompenzované.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: st červen 18 2008, 22:08 Předmět:
ViPali napsal(a):
Kompenzovať jednotlivé stroje nie je dobré, pretože ak to máš vykompenzované a zapnú ti napr. neony tak ti to na výstupe z fabriky uletí a máš problémy. Energetici vraj majú radi vykompenzované vedenie, ale nie prekompenzované.
Len tak pozerám staré vlákna. Toto je už "pár týždňov" mŕtve, ale ...
Správne vykompenzované jednotlivé zariadenia je najoptimálnejšie riešenie. Síce najdrahšie, ale pred "mnohými rokmi" štandartne používané. Kompenzačné kondenzátory boli priamo na prívodných svorkách, (napr. motorov a pod.). Aspoň nelietal jalový prúd po prívodných vodičoch.
Ak neóny prekompenzujú vedenie, je zle navrhnutá kompenzácia svietidiel, alebo 2/3 neónov nesvietia.
Prekompenzované vedenie, čo hravo môže byť aj dostatočne dlhý kábel naprázdno, energetikov asi veľmi vzrušovať nebude. Elektrárne musia vyrábať a dodávať do siete obrovský jalový výkon, napr. len kvôli malospotrebiteľom.
Problém môže mat len koncový užívateľ s prekompenzovaným vedení, lebo sa mu môže zvýšiť napätie na vedení nad prípusnú medz a napr. dochádzať k poruchám malých spotrebičov.
Osobne by som riešil daný problém čiastočnou kompenzáciou najväčších elektromotorov a zbytok ponechal na automatickom kompenzátore.
Prekompenzované vedenie, čo hravo môže byť aj dostatočne dlhý kábel naprázdno, energetikov asi veľmi vzrušovať nebude. Elektrárne musia vyrábať a dodávať do siete obrovský jalový výkon, napr. len kvôli malospotrebiteľom.
Nie je to celkom tak ako píšeš. Čo sa týka indukčnej jaloviny, tá je povolená do učinníka 0,95, avšak u kapacity nie je povolené absolutne nič a za každý nevyžiadaný kVAr sa platí pomerne vysoká suma (cca 0, 6Sk bez DPH.)
DolfiG napsal(a):
Osobne by som riešil daný problém čiastočnou kompenzáciou najväčších elektromotorov a zbytok ponechal na automatickom kompenzátore.
S tým sa dá celkom súhlasiť.
Iné riešenie je potom už iba prekopať celý kompenzačný rozvádzač, a urobiť to tak ako má byť a nebastliť tam.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: čt červen 19 2008, 18:39 Předmět:
Nie som siknoprúdar a nikdy som sa neživil ani ako podnikový energetik. Nie sú mi známe sankcie rozvodných závodov za odber jalovej energie, (zrejmä), od stredných odberateľov vyššie. Ale sa čudujem. Veď celá sieť je výrazne indukčného charakteru. Nejaký mierne prekompenzovaný prívod spojením s ďalším musia zásadne nadobudnúť induktívny charakter.
Len pre moju informáciu. V trafačke má každý odberateľ tri (trojitý) elektromery? Akým spôsobom sa do účinníku 0,95 nemeria jalová energia? (Asi administratívne k činnej). Vďaka za informácie.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.