Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Kompenzace účiníku
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
triumf



Založen: Aug 07, 2005
Příspěvky: 84
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou

PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 15:31    Předmět: Kompenzace účiníku Citovat

Potřebuji vyřešit jeden problém. Máme zde ve fabrice osazen regulátor Novar 114 se 14 vývody pro spínání stykačů kompenzačních tlumivek a kondenzátorů.Postupně se připojují na přívody nové stroje a teď se zjistilo, že už současná kapacita kondenzátorů nestačí a regulační stupně přesto že jsou všechny sepnutý nedokompenzují účiník a občas hodnota klesne až na 0.81.Proto se chci zeptat, zda mohu na výstup novaru paralelně připojit další stykač a k němu další kondenzátorovou baterii a o jaké kapacitě by měla být. V současné době jsou do obvodu zapojeny 220mikro kondenzátory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jsolin



Založen: Sep 17, 2004
Příspěvky: 55
Bydliště: chomutov

PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 17:40    Předmět: Citovat

ve fabrice jsme měli kompenzaci řešenou regulátory RQ5, ale já bych už další stykače na vývody regulátoru nezapojoval. Řešil bych to jako u RQček. Na vývody z regulátoru byl zapojen vždy jen jeden stykač a další stykače se zapojovaly přes spínací kontakty těch prvních. Nevím, jak regulátory spínají, ale u RQ (5vývodů) bylo doporučeno mít zapojeny na výstupech hodnoty kondenzátorů podle vah - 1,2,4,8,16.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kybl



Založen: Nov 20, 2004
Příspěvky: 736
Bydliště: Freudenthal

PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 17:50    Předmět: Kompenzace Citovat

Nevím,ale proč jednoduše nepřipojíš paralelně další kondenzátor do jedné ze 14 sekcí?Nebo nevyměníš za silnější.Jasně,potom to je otázka jištění a dimenzování stykače...Další možnost je přidat ještě jeden regulátor.Pokud by jsi měl zájem,tak se mi doma válí dva Roedersteiny Estamat 12...
_________________
Roman
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
triumf



Založen: Aug 07, 2005
Příspěvky: 84
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou

PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 18:09    Předmět: Citovat

Teď budu vypadat trochu za blbce, ale čím je dána velikost kompenzace? já myslel, že kapacitou.Tzn, jestliže tam je momentálně na sekci vždy 3*220mikro a stykač je 16kVAR, mam zde stykač 20kvar, jakou můžu dát kapacitu kondíků?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kybl



Založen: Nov 20, 2004
Příspěvky: 736
Bydliště: Freudenthal

PříspěvekZaslal: po květen 22 2006, 18:39    Předmět: Citovat

Nevím,ale já si myslím,že hodnota stykače je v Ampárech,hodnota kompenzačního kondíku je v Kvar...Pořádně se na to v práci podívej a pak se ozvi...Na každém kondíku je napsaná jmenovitá hodnota i jeho proud.U těch stykačů ještě bývají takové pomocné odpory na nabíjecí špičku při startu.
_________________
Roman
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 7:13    Předmět: Citovat

Jenom takový nápad, co kompenzovat přímo jednotlivé stroje. Při častějším vypínání strojů regulátor stějně nestíhá.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
eljaro



Založen: Dec 03, 2004
Příspěvky: 441
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 7:34    Předmět: Citovat

nechci to nějak nafukovat ale novar 114 má tuším rs232 a soft pro diagnozu a vyhodnocení a podle toho se dají stanovit potřebné kompenzace ! Už jsem to taky kdysi dávno instaloval ale pokud jse nepletu tak tak to vyhodnotilo co to potřebuje samo ! A i tka je lepší se na kompenzaci vy... a hodit to na krk firmě co dělá kompenzace ! ani mají kondy tlumivky a stakače skladem a můžou polaborovat ! ale normální člověk -firma či fabrika akorát vyhazuje prachy z okna ! nechci dělat reklamu ale já mněl domluveno u "Závodný elektro" že mam použít jednu sadu co navrhne soft a pak na to hodit bodlo a zavolat a oni to dořešejí ! Faktem je že ve fabrice je jednoduší kompenzovat přímo stroj byt by se ta kompenzace připínala pomocí proudového trafa a snímače s časovačem . O no pocestě se k tomu pak stejně nabalej indukčnosti a je je ztoho guláš ! Pokud nejde o souběhový výkon mněli by se ty skluzy řešit u stroje . A pokud to je opravdu nějaká rázová věc tak se to dá leda tlumit a ne kompenzovat !
jak jsem uvedl na počátku hodit to na krk někomu kdu to dělá denně a basta!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
kybl



Založen: Nov 20, 2004
Příspěvky: 736
Bydliště: Freudenthal

PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 10:11    Předmět: Citovat

Novar neznám,ale ty Roedersteiny umí samy poznat vše potřebné...Jasný je,že některé stupně musí být hrubější a některé jemnější,aby on měl z čeho to naskládat,co potřebuje.
_________________
Roman
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PIK



Založen: Feb 01, 2005
Příspěvky: 5

PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 19:11    Předmět: Citovat

MĚLI JSME STEJNÝ PROBLEM NA LOMU U RQ5 - PŘIDEJ PARAELNĚ KE KAŽDÝMU STUPNI STEJNÝ KONDÍK. PIK
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
triumf



Založen: Aug 07, 2005
Příspěvky: 84
Bydliště: Rychnov nad Kněžnou

PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 20:57    Předmět: Citovat

Díky za odpovědi, něco s tím udělám v neděli, pak dám vědět
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
volt



Založen: Dec 09, 2004
Příspěvky: 13

PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 23:05    Předmět: Citovat

Trohcu jsem se kompenzací zabýval . Novar 114 je regulátor který umí
automaticky rozpoznat připojené stupně ,ale aby mohl správně pracovat a dodržet jemnost regulace , je dobře dodržet nějaké váhy. Např 1,2 ,4 , 8,16, atd , to znamená vpraxi v hodnotách kondenzátorů např 5 KVAr , 10KVAr,20KVAr,40KVAr,80KVAr,160KVAr atd. Potom nejmenší stupeň regulace bude 5KVAr a u NOVARU je jedno jaká váha je na kterém stupni což neplatilo u RQ 5 . Kompenzační kondenzátory se udávají spíš v KVAr , 10KVAr má cca 3x 66 mikro . Je jasné že se nesmí přetížit výstupy nadměrným počtem stykačů ,ale myslím novar má min 10A výstupní kontakt . To tak trochu o novaru , návrh kompenzace by byl na dlouho
chce to podle instalovaného indukčního výkonu a účiníku bez kompenzace určit velikost kompenzace. Jsou na to tabulky.Dají se sehnat bloky EKS což je sestava kondenzátorů stykače a jištění ,je to výhodné u výměn za staré olejové kondíky. Skrátka možností je spousta .Ale neřešil bych to moc na divoko .Co se týče NOVARU 114 ten to zvládne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ViPali



Založen: Nov 21, 2005
Příspěvky: 524
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 7:07    Předmět: Citovat

Kedisi som to riešil tak, že za regulátor sme dali pomocný spínaš a za nim kaskádu pracovných spínačov. Nikdy sme nešli na hranicu v kVaroch.

Kompenzovať jednotlivé stroje nie je dobré, pretože ak to máš vykompenzované a zapnú ti napr. neony tak ti to na výstupe z fabriky uletí a máš problémy. Energetici vraj majú radi vykompenzované vedenie, ale nie prekompenzované.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DolfiG



Založen: May 25, 2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Prešporok

PříspěvekZaslal: st červen 18 2008, 22:08    Předmět: Citovat

ViPali napsal(a):

Kompenzovať jednotlivé stroje nie je dobré, pretože ak to máš vykompenzované a zapnú ti napr. neony tak ti to na výstupe z fabriky uletí a máš problémy. Energetici vraj majú radi vykompenzované vedenie, ale nie prekompenzované.


Len tak pozerám staré vlákna. Toto je už "pár týždňov" mŕtve, ale ...

Správne vykompenzované jednotlivé zariadenia je najoptimálnejšie riešenie. Síce najdrahšie, ale pred "mnohými rokmi" štandartne používané. Kompenzačné kondenzátory boli priamo na prívodných svorkách, (napr. motorov a pod.). Aspoň nelietal jalový prúd po prívodných vodičoch.

Ak neóny prekompenzujú vedenie, je zle navrhnutá kompenzácia svietidiel, alebo 2/3 neónov nesvietia. Laughing

Prekompenzované vedenie, čo hravo môže byť aj dostatočne dlhý kábel naprázdno, energetikov asi veľmi vzrušovať nebude. Elektrárne musia vyrábať a dodávať do siete obrovský jalový výkon, napr. len kvôli malospotrebiteľom.

Problém môže mat len koncový užívateľ s prekompenzovaným vedení, lebo sa mu môže zvýšiť napätie na vedení nad prípusnú medz a napr. dochádzať k poruchám malých spotrebičov.

Osobne by som riešil daný problém čiastočnou kompenzáciou najväčších elektromotorov a zbytok ponechal na automatickom kompenzátore.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dolac



Založen: Jul 10, 2005
Příspěvky: 491

PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 18:01    Předmět: Citovat

DolfiG napsal(a):
Prekompenzované vedenie, čo hravo môže byť aj dostatočne dlhý kábel naprázdno, energetikov asi veľmi vzrušovať nebude. Elektrárne musia vyrábať a dodávať do siete obrovský jalový výkon, napr. len kvôli malospotrebiteľom.
Nie je to celkom tak ako píšeš. Čo sa týka indukčnej jaloviny, tá je povolená do učinníka 0,95, avšak u kapacity nie je povolené absolutne nič a za každý nevyžiadaný kVAr sa platí pomerne vysoká suma (cca 0, 6Sk bez DPH.)
DolfiG napsal(a):
Osobne by som riešil daný problém čiastočnou kompenzáciou najväčších elektromotorov a zbytok ponechal na automatickom kompenzátore.
S tým sa dá celkom súhlasiť.
Iné riešenie je potom už iba prekopať celý kompenzačný rozvádzač, a urobiť to tak ako má byť a nebastliť tam.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DolfiG



Založen: May 25, 2008
Příspěvky: 375
Bydliště: Prešporok

PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 18:39    Předmět: Citovat

Nie som siknoprúdar a nikdy som sa neživil ani ako podnikový energetik. Nie sú mi známe sankcie rozvodných závodov za odber jalovej energie, (zrejmä), od stredných odberateľov vyššie. Ale sa čudujem. Veď celá sieť je výrazne indukčného charakteru. Nejaký mierne prekompenzovaný prívod spojením s ďalším musia zásadne nadobudnúť induktívny charakter.

Len pre moju informáciu. V trafačke má každý odberateľ tri (trojitý) elektromery? Akým spôsobom sa do účinníku 0,95 nemeria jalová energia? (Asi administratívne k činnej). Vďaka za informácie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund