Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

automaticke spinanie
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Secret2



Založen: Oct 08, 2012
Příspěvky: 15

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 7:21    Předmět: automaticke spinanie Citovat

Dobry den,
v prilohe je schema zapojenia s prvkom na DIN listu. Rad by som spinac na scheme nahradil automatickym prvkom, ktory by realizoval spinanie/rozpinanie automaticky v urceny cas (napr. o 8.00) . Vedeli by ste mi poradit nieco? Samotne spinacie hodiny nie su vhodne.



schema-2.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  schema-2.jpg
 Velikost:  19.13 kB
 Staženo:  90 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
frantajetel11



Založen: Nov 13, 2008
Příspěvky: 1922
Bydliště: Kladno

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 7:35    Předmět: Citovat

Nějak tady nepíšeš, co to bude spínat, jak často...
Pokud to je jenom ON v určitou dobu... sepnuto nějaká minuta/hodina ... OFF, tak právě spínací hodiny vhodný jsou a pokud by to neutáhly, tak posílit třeba stykačem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7834
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 9:04    Předmět: Citovat

Na co je ten spínací kontakt z fáze do bodu T2? Je to ruční ovládání, nebo bude sepnutí spotřebiče závislé ještě na nějaké podmínce?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Secret2



Založen: Oct 08, 2012
Příspěvky: 15

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 9:58    Předmět: Citovat

uvedeny prvok na scheme je stmievac
presne tento http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/stmivace/modulove/schodistovy-automat-se-stmivanim-dim-2-103/

Spinacie hodiny by vhodne boli, ale problem je v tom ze ak vyvediem zo spinacich hodin iba fazu do vstupu T2 tak sa nic nedeje. Predpokladam ze tie spinacie hodiny pokial nemaju zatazenu fazu aj nulak tak nepustia nic. Ak pripojim aj nulak z vystupu spinacich hodin tak mi to vyraza poistky.

Ten spinaci kontakt do bodu T2 je vypinac, ak sa vypinac zapne ziarovka sa zacne postupne rozsvecovat, ak sa vypne tak zacne zhasinat. Tento spinac som chcel nahradit automatickym prvkom ktory by zapol/vypol rozsvecovanie/stmievanie v zadefinovanu hodinu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7834
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 10:27    Předmět: Citovat

To je fakt divné- co jsem párkrát potkal časovače, tak na výstupu bylo vždy relé.
Když se podíváš na ty stránky, ze kterých máš odkaz, tak je tam i tento časovač: http://www.elkoep.cz/fileadmin/produkty/Elko/SHT-1/CS/Katalogovy_list_SHT.pdf
Zapojíš jej podobně jak ten stmívač- svorka A1 na fázi, svorka A2 na nulák, svorka 15 na fázi, svorka 18 na vstup stmívače T2. Pokud chceš řešit rozpínání, tak bude spojena svorka 16 se vstupem T2.
A tahle to musí určitě fungovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4037
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 10:39    Předmět: Citovat

Také se mi to nezdá. Běžné spínací hodiny mají spínací a rozpínací bezpotencionální kontakt. Asi nějaký atip, tak ho zatížit relé na 230V na din lištu a použít jeho kontakty.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
fero7



Založen: Jan 20, 2007
Příspěvky: 2250

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 11:01    Předmět: Citovat

Secret2 napsal(a):
Spinacie hodiny by vhodne boli, ale problem je v tom ze ak vyvediem zo spinacich hodin iba fazu do vstupu T2 tak sa nic nedeje. Predpokladam ze tie spinacie hodiny pokial nemaju zatazenu fazu aj nulak tak nepustia nic. Ak pripojim aj nulak z vystupu spinacich hodin tak mi to vyraza poistky.
Tak pre istotu,
mas spinacie hodiny alebo casovac denny?
Zrejme to bude casovac. Ten zvycajne spina nulak, nie fazu. Casovac ani spinacie hodiny nemusia byt zatazene.
Ten denny casovac musis spravne zapojit a bude OK .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Secret2



Založen: Oct 08, 2012
Příspěvky: 15

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 11:13    Předmět: Citovat

Michal22 napsal(a):
To je fakt divné- co jsem párkrát potkal časovače, tak na výstupu bylo vždy relé.
Když se podíváš na ty stránky, ze kterých máš odkaz, tak je tam i tento časovač: http://www.elkoep.cz/fileadmin/produkty/Elko/SHT-1/CS/Katalogovy_list_SHT.pdf
Zapojíš jej podobně jak ten stmívač- svorka A1 na fázi, svorka A2 na nulák, svorka 15 na fázi, svorka 18 na vstup stmívače T2. Pokud chceš řešit rozpínání, tak bude spojena svorka 16 se vstupem T2.
A tahle to musí určitě fungovat.


no tak som odskusal moje teorie, tak ze som k spinacim hodinam pripojil este jeden maly spotrebic aby boli zatazena faza aj nulak a nasledne som vyviedol fazu na vstup T2. Takto to funguje!

Teraz zostava uz len vymenit spinacie hodiny. K uvedenym od firmy Elkoep: ja potrebujem spravit spinanie aj rozpinanie. Pre blizsie vysvetlenie a pochopenie uvediem ucel. Potrebujem vo voliere postupne rozsvietit aj zhasnut svetla aby sa vtaky nevyplasili prudkym zhasnutim svetla. Cize rano cca o 7 hod. postupne rozsvietit a vecer o 8 hod. postupne zhasnut. Takze ako by potom boli zapojene tie vstupy u spinacich hodin od Elkoep?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Secret2



Založen: Oct 08, 2012
Příspěvky: 15

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 11:17    Předmět: Citovat

fero7 napsal(a):
Secret2 napsal(a):
Spinacie hodiny by vhodne boli, ale problem je v tom ze ak vyvediem zo spinacich hodin iba fazu do vstupu T2 tak sa nic nedeje. Predpokladam ze tie spinacie hodiny pokial nemaju zatazenu fazu aj nulak tak nepustia nic. Ak pripojim aj nulak z vystupu spinacich hodin tak mi to vyraza poistky.
Tak pre istotu,
mas spinacie hodiny alebo casovac denny?
Zrejme to bude casovac. Ten zvycajne spina nulak, nie fazu. Casovac ani spinacie hodiny nemusia byt zatazene.
Ten denny casovac musis spravne zapojit a bude OK .


mam presne toto
http://www.somogyi.sk/cikkccs/cikkkepek/08201.jpg

• denný program
• 15-minútové intervaly
• denne sa opakujúci režim
• možnosť manuálneho za- a vypínania
• LED kontrolka
• 230 V~/10 (2) A/max. 2300 W

To co spominas by sedelo. Ja ten casovac kludne vymenim za iny, aj tak potrebujem este dokupit jeden a tento by sa mi hodin na nieco ine. Ale aky mam pouzit aby to fungovalo tak ako chcem?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fero7



Založen: Jan 20, 2007
Příspěvky: 2250

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 11:30    Předmět: Citovat

Potrebujes to dat do zasuvky, ktora ma fazu v pravo. Alebo do rozvodky ktora otaca fazu (skratka to tak zapoj). Tak bude faza v pravo na vstupe aj na vystupe a bude spinana.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7834
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 11:40    Předmět: Citovat

Pozor, ten tvůj stmívač umí jen 500VA odporové zátěže. Tak buď se musíš uskromnit co do příkonu nebo oželet funkci postupného rozsvěcení/stmívání. Na to by pak stačil jen ten časovač, co jsem dal link.
Nebo ještě teda požít více těch stmívačů a žárovky rozdělit do více samosatných okruhů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Secret2



Založen: Oct 08, 2012
Příspěvky: 15

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 11:47    Předmět: Citovat

Michal22 napsal(a):
Pozor, ten tvůj stmívač umí jen 500VA odporové zátěže. Tak buď se musíš uskromnit co do příkonu nebo oželet funkci postupného rozsvěcení/stmívání. Na to by pak stačil jen ten časovač, co jsem dal link.
Nebo ještě teda požít více těch stmívačů a žárovky rozdělit do více samosatných okruhů.


viem o tom, staci mi na to jedna 100 wattova ziarovka, mozno aj menej. Neskor sa totiz vypne ziarovka a zapne sa biele svetlo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7834
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 11:58    Předmět: Citovat

Hm, tak teď jsem v pasti- co si mám představit pod pojmem "bílé světlo"?
Nejlepší by asi bylo, kdybys uvedl blokové schema požadovaného zapojení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Secret2



Založen: Oct 08, 2012
Příspěvky: 15

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 12:06    Předmět: Citovat

Michal22 napsal(a):
Hm, tak teď jsem v pasti- co si mám představit pod pojmem "bílé světlo"?
Nejlepší by asi bylo, kdybys uvedl blokové schema požadovaného zapojení.


biele svetlo - neon - ale tym sa netreba zaoberat lebo to je iny okruh ktory funguje tak ako chcem. Schema mojho problemu je uvedena hore. Zatial sa priklanam k vymene spinacich hodin - neviem akych? alebo pouzitiu rele na DIN listu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7834
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 12:08    Předmět: Citovat

Tak ještě doplňující informace- píšeš o 15-minutových intervalech- mám tomu rozumnět tak, že 15 minut bude žárofka svítit a 15 minut nesvítit?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.20 sekund