on69



Založen: Sep 17, 2012
Příspěvky: 25

PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 11:51    Předmět: Podivný rozvod v domovní skřínce Citovat

Ahoj,
našel jsem v skřínce na fasádě zakoupeného domu tento rozvod (viz foto). Co to může být? Na el. přípojku to nevypadá, ale jistý si nejsem.

On.



P1170577m.jpg
 Komentář:
uvnitř skříňky

Stáhnout
 Soubor:  P1170577m.jpg
 Velikost:  117.96 kB
 Staženo:  459 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 12:04    Předmět: Citovat

To je 3f spojka někde na trase od úsekového vypínače k hlavním pojistkám a elektroměru na objektu. Pěkně zprasená. Řidičům systém buzeruje v lékárničkách Předpis o postupu při dopravní nehodě, ale takovéhle prasečiny nikdo nepostihuje.
Na víku by měl být symbol blesku, výstražný nápis a nějaký typový štítek nebo logo vlastníka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
on69



Založen: Sep 17, 2012
Příspěvky: 25

PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 12:14    Předmět: Citovat

Jak zjistím, jestli je ještě funkční? Zkoušel jsem měřit napětí mezi zeleným a černým drátem (udělal jsem dírku do izolace a našel měď) - 0V.
Modrý kabel je odpojený.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
on69



Založen: Sep 17, 2012
Příspěvky: 25

PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 12:16    Předmět: Citovat

Zajímám se o to proto, že v místě skříňky chceme nové vstupní dveře. Tak zda se to dá jen tak odříznout, nebo to bude složitější.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 12:19    Předmět: Citovat

Nejlíp podle logiky věci. Kde to má opačné konce, jestli je na domě jiná (funkční) přípojka atd.
http://www.bbelektro.cz/zkousecka-ms-48a70-250v-ac-0-250v-dc/d-112474/ tahle zkoušečka by měla na pár cm indikovat přítomnost síťového napětí v kabelu. Hrabat se v rozvodných skříních nn by ale měl jen člověk s patřičnou kvalifikací. Pro jistotu i v těch zrušených.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 12:32    Předmět: Citovat

No kdyby místo červeného byl zapojen modrý , bral bych to i jako 1fázový vývod s nulou a ochranným .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dratak



Založen: Sep 03, 2005
Příspěvky: 837

PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 15:40    Předmět: Citovat

Pěkná slátanina. Není-li to pod napětím teď, změř to znovu večer až se bude venku svítit. Pokud tam pak napětí bude tak je to kabel veřejného osvětlení. To je navíc narozdíl od rozvodů elektřiny majetkem obce.

Je-li to smyčka (kabel ze země opět do země bez odbočky v té skříni) tak by se to dalo celkem snadno vyřešit spojkou v zemi a odstraněním tohoto "veledíla'. Počítej ale s tím že pokud si tuto práci objednáš a skříň je na objektu vedena jako věcné břemeno tak budeš muset tuto práci zaplatit.

Celá věc má ještě jednu záhadu a to je typ skříně. Co to tam je prosím tě za zámek? Tohle není zámek na silové rozvaděče, ten totiž nevypadá jako klasický zámek, je to celkem jednoduchý mechanismus se západkou, držákem a zpětnou pružinou. Když vidím ta dvířka a ten zámek-přesně takhle vypadají dvířka jednoho staršího typu rozvaděče pro TELEFON. Tam se používají přesně tyhle zámky, jsou na univerzální klíč a mají speciálně vyhrazenou sestavu stavítek. Klíč vypadá jako klíč od dopisní schránky, ale ani jedním ze 100 vyráběných typů to neodemkneš ani omylem.

Kdo by tohle vůbec mohl udělat, aby nacpal silové kabely do typu skříně určeného pro telefon?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
on69



Založen: Sep 17, 2012
Příspěvky: 25

PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 16:36    Předmět: Citovat

Posílám foto skříňky, otevřeli jsme ji zahnutým hřebíkem Cool
Na domě žádné věcné břemeno není. Zítra koupím bezdotykový měřák napětí a zkontroluji jak pře den, tak večer.
Díky za rady



skrinka.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  skrinka.JPG
 Velikost:  96.95 kB
 Staženo:  120 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dratak



Založen: Sep 03, 2005
Příspěvky: 837

PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 20:31    Předmět: Citovat

Díky za foto, hned jsme někde jinde. Tak tohle není skříňka určená původně pro telefon, ten zámek mě zmýlil. Tohle je pěkný kousek historie a skříň bude tak stará jako budova sama. Předpokládám že uvnitř je to dřevěné a kovová jsou jen dvířka, přidělaná vruty na tu dřevěnou bedýnku. Dvířka jsou typická tím, že mají nad klíčovou dírkou ten plech ve tvaru obráceného U, který sloužil jako naváděcí pro snadnější vložení klíče. Dvířka se zřejmě vyráběla v několika velikostech a s většími se lze občas dodnes setkat na elektroměrových rozvaděčích ve staré bytové zástavbě z 20.let minulého století. Klíč zřejmě nebyl univerzální a tím vznikaly problémy s odečítáním elektroměrů, takže zámek v další vývojové etapě nahradil vnější trojhran. Dvířka na klíč se používala dále jen na rozvaděč společné spotřeby domu, aby nikdo kromě pana domácího neměnil čas svícení na schodišti nebo nenechával pomocí uvnitř umístěného přepínače svítit světlo trvale.

Napadají mě 3 možnosti co to může být.

1. Starý prapůvodní přívod elektřiny smyčkou z kabelové sítě, na které došlo někdy v 60. letech, nejdéle počátkem 70.let minulého století k poruše a následné výměně části jedné větve kabelu. Původní kabel byl nahrazen AYKY, ze starého značení žil zhruba vyplývá uvedené časové období. Ve skříni však musí být alespoň stopy po nějakém jištění a přívodu do baráku. Minimálně řada děr vzadu ve dřevě v nějakém pravidelném uskupení a prázdná trubka někam do zdi do baráku. To pokud držáky pojistek někdo kdysi vymontoval a starý přívod vytáhl. Jinak potom držáky pojistek, rozbité kusy porcelánu, staré opředené -tzv. hadráky- vodiče o menším průřezu mizejcí někde ve zdi apod.

2. Na domě mohla být kdysi lampa veřejného osvětlení, připojená k hlavnímu napájecímu kabelu opět přes tuto skříňku. Lampa mohla být později odstraněna a pokud nedošlo od té doby k rekonstrukci může být kabel funkční dodnes. A pokud končí někde blízko v ulici, kde napájí několik málo svítidel tak tomu nevadil ani fakt, že ve skříni není propojen plný počet fází. Pravděpodobnost že je to fuńkční je ale již poměrně malá, skutečnost lze zjistit měřením napětí na kabelu v době svícení pouličního osvětlení.

V obou těchto případech bude skřín na čelní fasádě domu směrem do ulice.

3. Přechodová skříňka mezi vnitřní instalací a zemním kabelem v majetku odběratele. V tom případě je to jištěné v rozvaděči v baráku a kabel vede již měřenou elektřinu do další budovy na pozemku téhož odběratele. Třeba do kolny, do dílny, do garáže..... V tom případě tam skutečně jištění být nemusí, to je v předchozím rozvaděči a skříňka slouží jen jako přechod mezi zemním a vnitřním kabelem. Jednak aby nebylo nutno při event. výměně zemního kabelu zasahovat do vnitřního vedení (či naopak), jednak kvůli snadné lokalizaci poruch na zemním kabelu. V tomto případě by to také mohlo dodnes fungovat. Této teorii však dost odporuje tu, že není propojen plný počet fází a kabel AYKY (který by pak přiváděl elektřinu z domu do zemního kabelu) je pro toto použití abnormálně předimenzován.

Skříňka pak ale bude na zadní, event boční stěně domu, ale ne na čelní stěně.

Pokud máš kontakt na původního majitele tak se ho na to zeptej. Pokud jsi to koupil přes realitku tak si ověř u dodavatele elektřiny zda nemají na tvém domě nějaký starý, ale funkční rozvaděč. Pokud ne, zeptej se na městském či obecním úřadě zda nemají u tebe rozvaděč pouličního osvětlení, event. která firma zajišťuje servis osvětlení a zeptej se přímo jich.

Pokud nic takového nezjistíš a ve skříni se NIKDY (ani např. pouze večer) neobjeví napětí, tak je to nefunkční a můžeš to zrušit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
CZJKP1



Založen: Nov 26, 2008
Příspěvky: 2992
Bydliště: ČR-Praha 5

PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 21:57    Předmět: Citovat

on69 napsal(a):
Jak zjistím, jestli je ještě funkční? Zkoušel jsem měřit napětí mezi zeleným a černým drátem (udělal jsem dírku do izolace a našel měď) - 0V.
Modrý kabel je odpojený.


Jak jsi mohl najít měd když jsou ty dráty ještě hlinikové.

Proč si prořezával izolaci, když jsou ty kabely napojovány, a tak lze spoj použít jako měřící bod.

pokud je to VO napojil bych na to bojler. noční proud je přeci levnější Very Happy Very Happy

Opravdu hezky provizorně.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
on69



Založen: Sep 17, 2012
Příspěvky: 25

PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 7:31    Předmět: Citovat

Sondou multimetru jsem propíchl izolaci chránící spoj. A pod ní bylo měděné kolečko (asi konektor). Dneska to snad změřím bezdotykově.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
CZJKP1



Založen: Nov 26, 2008
Příspěvky: 2992
Bydliště: ČR-Praha 5

PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 10:34    Předmět: Citovat

To sem zvedavej
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6002
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 12:07    Předmět: Citovat

CZJKP1 napsal(a):
Jak jsi mohl najít měď
Měděné jsou ty svorky (příložková kabelová oka).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
on69



Založen: Sep 17, 2012
Příspěvky: 25

PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 18:55    Předmět: Citovat

zadne napeti ve dne ani vecer, takze to odriznu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
CZJKP1



Založen: Nov 26, 2008
Příspěvky: 2992
Bydliště: ČR-Praha 5

PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 19:42    Předmět: Citovat

Zkus to ještě občas sledovat, pro případ že by se tam vyskytovalo napětí ve vyjmečných dobách. Jen když něco sepne, zrovna mě nic nenapadá. Možná by jsi se měl optat, jak píše Dratak jestli to není rozváděč patřící městu na úřad, nebo firmy co se o to stará.. I kdyby byl už nepoužitý, určitě by byl furt zaznamenán.. Popátrej, kam ty kabely vedou až tam budeš kopat a dělat úpravy, a přidej časem foto, co bude následovat dál..

Jinak se mi zdá že je v zádu Beton ne dřevo jak píše dratak
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund