Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Vypadavanie prudoveho chranica v byte, ako by ste to riesil?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
pole



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 1487

PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 23:57    Předmět: Vypadavanie prudoveho chranica v byte, ako by ste to riesil? Citovat

Zdravim.
Znama ma poprosila ze jej furt v byte vypina "poistka" bez udania dvodu hockedy.
Poprosil som ju o foto rozvadzaca a neaky popis:
http://pifko.mine.nu/data/kubko6b350809770edcceabb3dca5a507b1ee.00.jpg
Vysvitko ze jej vyhadzuje prudovy chranic. Elektrika bola prerabana v byte pred 4mi rokmi, Cast bytu svetelne okruhy a miestnosti kde neni moc spotreby su na starom vedeni (zevraj istice od prudaku vlavo) a cast ako kuchyna, kupelna ma nove rozvody (istice v pravo od prudoveho chranica)...
Vyhadzuje to hockedy, ze niekedy to robilo len obcas teraz skoro kazdych 5min, a je jedno aky spotrebic tam zevraj je zapojeny ci sporak alebo ventilator...

Ako by ste postupovali vy.
Hladat skor zvod v dakom spotrebici (premerat izolaciu megmetom)?, alebo niekde na vedeni v stene (to by ste ako hladali?), alebo moze sa pokazit aj prudovy chranic samostatne?

Diky
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6533
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 0:33    Předmět: Citovat

Vypínat jističe za FI a hledat. Jinak prasárna bez popisu
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kovar



Založen: Oct 03, 2010
Příspěvky: 1690
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 0:58    Předmět: Citovat

Vypni celý byt hlavním jističem a měř izolační odpor vývodů za chráničem.Určitě to najdeš Smile
_________________
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
cabernet



Založen: Nov 26, 2005
Příspěvky: 2784

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 5:53    Předmět: Citovat

Pokial to robi tak casto, dalo by sa to urobit aj postupnym prepajanim vodicov N mimo prudoveho chranica.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4027
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 5:55    Předmět: Citovat

kovar napsal(a):
Vypni celý byt hlavním jističem a měř izolační odpor vývodů za chráničem.Určitě to najdeš Smile


Ale závada nemusí být v instalaci. Müže to dëlat spotřebič.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 5:58    Předmět: Citovat

Opravdu může být ve spotřebiči . Takový odrušovací člen v automatce , tam bych začal .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Tazman



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 40
Bydliště: Kaznějov

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 10:06    Předmět: Citovat

Jestli to vyhazuje s odstupem několika minut, tedy né ihned po nahození, tak to zřejmě nebude závada v instalaci (např na tvrdo spojení PE a N či dotyk fáze s kostrou).
Tohle vypadá na spotřebič, který je permanentně zapnutý - lednice, elekronika. Jestli je to tak častý tak budeš muset odpojovat okruhy a čekat. A nebo můžeš bypassovat chránič a kouknout jestli vypadne některý jistič.
Jestli ano pak už najdeš na okruhu vyníka.Jestli ne,bude to asi porucha izolace s únikem řádu desítek mABude nutno proměřovat.
Nelze ale vyloučit ani závadu FI. Jednou už sem koupil i rozbitý.Po jednom nahození a zmačknutí testu už nešel ani natáhnout.
Bylo by taky dobré zatlačit na známou aby si lépe vybavila kdy a za jakých okolností to začalo Smile.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pole



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 1487

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 10:09    Předmět: Citovat

No ta ladnicka by to mohla aj byt zapina sa podstate sama "hockedy" - ma termostat. Na iny spotrebic co ma aj PE to moc nevidim. Vsimla by si ze napr ked zapne sporak vyhodi to...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 10:15    Předmět: Citovat

Ale tak to není . I ten sporák , pokud je nový s elektronikou je přece stále v stby , zrovnatak nemusí být odepnutá ani pračka , myčka atd .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1333
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 11:16    Předmět: Citovat

Hledá se to blbě,protože to nemusí být jen špatným izolačním stavem spotřebiče ( kde to lze vypínáním jističů najít),ale i částečným spojením PE s vodičem N kdekoliv v instalaci - pak to to znamená kromě jističů odpojovat i vodiče N.Unikajícími proudy přes odruš.kondenzárory nebo tepelné spotřebiče to asi v bytě nebude. Nenalezne-li se náhodně místo vady ( např.vytaháním spotřebičů ze zásuvek apod.),nezbyde než odpojit všechny kabely a spotřebiče a měřit izolační odpory jak L,tak N proti PE.
Protože zde bude část rozvodu ( stará) asi dvojvodičová TN-C a část (nová) trojvodičová TN-S , může být problém i v zapojení rozvaděče
a spotřebičů/zásuvek,proídlužovaček apod. - za chráničem nesmí být již nikde spojen PE s N . Takže kdoví ,kdo co kde zkonil,nejlépe zavolat nějakého RT a nechat změřit a zkontrolovat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 11:44    Předmět: Citovat

Já bych začal tím chráničem - nejlépe proměřit, při jakém proudu tak nejčastěji vypíná.
Zbytek už je popsán výše.
Také pronikající vlhkost by to mohla způsobovat. Na to někdy stačí málo. Jednou mi chránič vypnul, když vypěnilo cosi v pračce (lezly bublinky šuplíkem ven Cool ).
Spotřebiče s topnou spirálou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Sandal



Založen: May 22, 2006
Příspěvky: 2566
Bydliště: Posázaví (JN79LT)

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 12:10    Předmět: Citovat

Nech si udělat revizi instalace a spotřebičů a je to to nejlepší co můžeš udělat.Při ní zjistíš všelijaký nedostatky který odstraníš a a pak to funguje leta bez poruch.Mám teda na mysli revizi při keterý se měří.Ne tu papírovou Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
hrmil



Založen: Jul 24, 2008
Příspěvky: 191

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 13:41    Předmět: Citovat

Keď sa skracuje interval vyhodenia chrániča,môže byť niekde niečo zahorené.Kludne to môže byť aj svietidlo,alebo zásuvka.Pri zvyšujúcej sa teplote klesá izolačný odpor,až zareaguje chránič.Alebo nejaký predlžovák.Ja by som najpr odpojil svetelné obvody a potom zásuvkové,alebo naopak.Pokus omyl.Ten chránič by som dal otestovať revíznemu technikovi.Majú na to meráky.Len je otázne či by nebol lacnejší nový chránič,ako zaplatiť revizáka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pole



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 1487

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 18:11    Předmět: Citovat

Tak zevrj uz im to vypadlo nadobro. Museli zavolat nahodneho elektrikara zo zlatich stranko. Ten zevraj vymenil prud chranic za novy a ide to... Este som zvedavy na cenu co za to pytal.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st leden 08 2014, 20:31    Předmět: Citovat

Třeba vyměnil 30mA za 100mA...

Ale viděl jsem už vadný chránič, jenže ten nevypínal, ale upadl v něm nulák. Téměř všechny malý spotřebiče v domě šly do popelnice.

Mimochodem chránič se dá otestovat obyčejným odporem vloženým mezi fází a PE připojeným do zásuvky (např. instalovaným v zástrčce), stačí si spočítat odpor podle proudu chrániče a nenechat se přitom přizabít.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund