Zaslal: pá srpen 03 2012, 7:57 Předmět: odporuje to normě?
Objekt (chatu) vždy při odchodu odpojuji hlavním třífázovým vypínačem. Tento vypínač má svůj originální kryt a v prostoru mezi vypínačem a tímto krytem je uvnitř volné místo, do kterého jsem umístil malé relé + pár součástek. Výstupní kontakty relé jsou připojeny na kablík a ten je vyveden z krytu ven a tím pak aktivuji elektroniku pro zapnutí GSM alarmu - (kontakty jsou samozřejmě galvanicky oddělené od sítě).
Neví prosím někdo, jestli to umístění relé uvnitř krytu odporuje nějaké normě?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: pá srpen 03 2012, 9:46 Předmět:
Asi by se to dalo klasifikovat jako úprava výrobku (vypínače), nebo jeho použití jinak, než výrobce určuje. Tím pádem výrobce už za nic neručí, odpovědnost při poruše a případných škodách bude patrně na tobě.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá srpen 03 2012, 20:18 Předmět:
mat100 napsal(a):
...Je to neodborný zásah do elektroinstalace a revizí by to určitě neprošlo.
...
Ono by to mělo být postavené jinak.
Někdo, kdo k tomu má opríávnění, by to měl navrhnout a revizák především zkontroluje bezpečnost.
Takže jako RT bych si uměl představit, že bych se od to i podepsal...
Záleží na provedení, na použitých komponentech,...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 04 2012, 7:16 Předmět:
Máš hlavní jistič před elektroměrem a ten hlavní vypínač až za ním? V tom případě souhlasím s TAKJANem.
Nebo ještě pořád hlavní jistič nemáš a před elektroměrem ti zůstal ten vypínač, co je o něm řeč? V takovém případě jsi zasáhl do neměřené části rozvodu a můžeš očekávat návštěvu komanda útvaru netechnických ztrát...
Hlavní jistič s elektroměrem je v elektrikářském "domečku" na okraji pozemku, odtud jde kabel do chaty do garáže do rozvaděče, kde je přiveden nejprve na hlavní fíčko (vím, že se mnozí ozvou že to není nejlepší nápad), odtud na ten můj hlavní 3f vypínač v obytné místnosti, zpět do rozvaděče v garáži, kde pak jsou umístěny ostatní jističe.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 04 2012, 11:12 Předmět:
To co napsal mat100, tak je blbost. Neodborný zásah to elektroinstalace to není, to je jen dohad z jeho strany. A proč by to nemělo projít revizí, tak to je už naprosto nepochopitelné.
Výrobce vypínače nemusí za nic ručit, stejně by se vymluvil i za jiných okolností. Takže záleží jen na tom, jestli máš sám zkoušky na revizi nebo si zavoláš známého co je má a ten ti připomínkuje případné opravy či úpravy tak, aby to připadně vyhovovalo všemu, co má.
Souhlasím s tím jak to napsal TAKJAN.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.