Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Rozšíření kabelu, přechod z TN-S na TN-C
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 20:49    Předmět: Rozšíření kabelu, přechod z TN-S na TN-C Citovat

neustále mě leží v hlavě myšlenka jak vyřešit přechod z TN-S na TN-C. (fyzicky to jde, teoreticky to nelze)
no napadlo mě, že kabelu AYKY 4x16 co vede do stodoly přihodím vodič pátý.
kabel vede ve chráničce, a tak by protažení nebyl problém, protože jsem kdysi použil chráničku na čtyři takové kabely.
no vím že to asi nebude správně, ale deprimuje mě to, že PEčkem momentálně prochází proud, protože ve stodole se svítí a běží tam elektrický ohradník, a nenaplnuje se učel TN-S soustavy.
kdyych natahoval ten pátý vodič, tak bych měl natáhnout PE nebo N? a jaký průřez?
k požkození vodiče by dojít nemělo

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1527
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 21:30    Předmět: Citovat

Nevymejšlej blbosti a rozděl to na N a PE až v rozvaděči až ve stodole.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2012, 21:49    Předmět: Citovat

kbulda napsal(a):
Nevymejšlej blbosti a rozděl to na N a PE až v rozvaděči až ve stodole.

blbej revizák nám nadrátoval TN-S už na elměru se slovy "no tak ten modrej uštípni a máš TN-C" já si ale přečetlů literaturu a prudil ve škole... a vím že to takudělat nemužu, pokud mám kabel menšího průřezu naž 10mm2 u CU nebo 16mm2 u AL proto taky vede 16ctka do stodoly

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 6:28    Předmět: Citovat

Maš tam fíčka?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 14:56    Předmět: Citovat

procesor napsal(a):
Maš tam fíčka?

jo, ale pouze na vybrané části objektu. na stodolu tonechci. je to zbytečné.
od elměru vede 20m cyky 5x6 do prvního rozvaděče kde je: jistič 20A na patro a 25A, který vede do garáže v 15m cyky 5x6, a v garáži je pidirozvaděč, kde krom jističů je jistič 25A na stodolu. no a do stodoly ještě starej kabel jak sem o něm psal. díky jeho délce cca 50m jsem byl málem zabit když jsem prohlásil "je třeba ho vyměnit".

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tichacek



Založen: Dec 25, 2006
Příspěvky: 36

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 15:57    Předmět: Citovat

No tak to je pěknej guláš (vlastně klasika).

-možná ,že revizák není takový blbec jak myslíš .
-ten kabel by opravdu chtěl vyměnit .
- zapomeň ,že 50 metrovou chráničkou protáhneš další kabel.
-vodiče jednoho okruhu musí být v jednom kabelu tj.nemůžeš si přidat žílu.

Jaký je hlavní jistič (pře elm.) taky 25A ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 20:18    Předmět: Citovat

tichacek napsal(a):
možná ,že revizák není takový blbec jak myslíš .

proč? ikdyž je větší blbec projektant. sem mu vysvětloval a ukazoval že mám TN-C a že při rekonstrukci bla bla bla je vyjímka, že muže přeložení pžípojky do země být v TN-C. a on do projektu nasral Sko.
ten kabel je roztdělenej, protožre nemám jen jednu stodolu. takže chtáničky sou do 20m. končej v krabici kde mám svorkovnici a odbočku.

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tichacek



Založen: Dec 25, 2006
Příspěvky: 36

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 20:56    Předmět: Citovat

Jsem trochu zmatený. Co je ta přeložená přípojka ? Tady u nás je bod rozdělení
TN-C na TN-S v elm. rozvaděči a pak už může vést kabel 5x ,ale nemusí pokud
použiješ do hlavního rozvaděče alespoň 10mm CU . Pokud máš vše ostatní
v TN-S tak ten kabel prostě musíš vyměnit (nemůžeš z TN-S znova udělat TN-C)
a jak jsem psal přidat vodič ke kabelu také nesmíš.

Aha tak stodoly jsou alespoň dvě. Tak ,že nějaký velkostatek . Tak snad se pár
tisíc na nový kabel najde. Pokud do toho nechcete dát peníze ,není co řešit .
Světlo svítí a fukar fouká -tak co ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 21:08    Předmět: Citovat

Neřešitelné. 50m 5x6 a´ min 60,- = 3000,- To není tak hrozné. + chránič ve stodole zcela jistě..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: po červenec 16 2012, 22:57    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
Neřešitelné. 50m 5x6 a´ min 60,- = 3000,- To není tak hrozné. + chránič ve stodole zcela jistě..

nebylo by to hrozné před dvěmi lety... dnes nejsou prachy ani na tatru písku což je necelá polovina ceny kabelu.
kabel se měnit bude. to je jasný. ale ne zrovna ted. odhadem tak za dva až tři roky. jde víceméně jen o provizorní řešení.
nevím jak mi chránič pomuže abych si neuřízl prst na cirguli... Very Happy

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 18:15    Předmět: Citovat

Existuje jedna možnost, ale musí se to udělat zodpovědně:
Přejít ze sítě TN na síť TT, kabelem mít připojeno L1, L2, L3 a N, ve stodole udělat uzemnění, protože je ale zpravidla problém dostat se na vyhovující hodnoty uzemnění podle požadavku na automatické odpojení od zdroje při poruše, je proudový chránič podmínkou.
Z souladu s aktuálně platnou ČSN 33 2000-4-41, ed.2
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 19:12    Předmět: Citovat

no to vypadá zajímavě.
vyčetl jsem, ale že se v chránčkach tahaj i samostatné vodiče, a másto jako u klasického kabelu je PVC izolace tak tady to je chránička. ten kabel vede jen ve chráničce a ne třeba na zdi. takže by to mělo být možné ne?

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6546
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 20:09    Předmět: Citovat

Velká debata o tomto je na elektrice.cz. Ale tam se člověk většinou nic praktického nedoví..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: so červenec 21 2012, 16:10    Předmět: Citovat

TAKJAN napsal(a):
Velká debata o tomto je na elektrice.cz. Ale tam se člověk většinou nic praktického nedoví..

jo nto vím... já tiu chytrou knížku zkusím znovu projít. kdysi jsem to dostal od elektrikáře se slovy: "tady se uč, abys mě nemusel furt shánět kvuli blbostem" to bylo ještě když jsem neměl internet. a je tam všechno. pulka je už vypadaná, ale je fakt, že tam bylo vše. když jsme na chatě kvuli pronájmu dělali revizi, tak sem byl nepřímo pochválen jak to tam je všechno poctivé. instalace v trubkách tam ale bohužel nebyla

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17845
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 21:16    Předmět: Citovat

[quote="milan222"]no to vypadá zajímavě.
quote]
Nojo, ale ficko 4P/25/0,03 stoji skoro ctvrtinu toho kabelu...
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.