Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: út květen 29 2012, 11:17 Předmět:
Viděl a už mne to i pořádně na mokré trávě v mokrých botách zkopalo, protože tam nějaký dal rozdvojku která přehazuje fázi a potom ještě osvětlení domácí výroby kde byl propojený vodič N s PE. Takže "ochranný" kolík na rozdvojce měl fázi.
Přišli za mnou s tím že jim to nesvítí. Na první pohled to vypadalo v pořádku, do okamžiku než jsem chytl rozdvojku abych ji vytáhl z prodlužovačky a přeměřil, místo měření jsem skončil na zemi. Měl jsem chuť jim rozkopat prdele, hlavně Čínskému výrobci a ům z OBI kteří to prodávají/prodávali.
Proč? Problém byl v tom zpraseným osvětlení, ta prodlužovačka je bezpečná i na rozdvojce co přehazuje L a N, obojí jsou pracovní vodiče. A rozdvojka ani nic jiného co má PE do té prodlužovačky zapojit nejde, pokud nějaký nevyštípe ty přepážky, ale to už se tu řešilo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 29 2012, 12:55 Předmět:
Stejně tohle vlákno dopadne stejně jako to minulé. Už jsem se k tomu ani nechtěl připojovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Lampa se spojeným N a PE při zasunutí do prodlužky nebo do rozdvojky, která přehazuje fázi, ihned vybaví jistič, protože spojí L a PE. Připojení spotřebiče tř. I na prodlužku pro tř. II jde na triko uživatele, za to výrobce nemůže. Spojení N a PE u lampy je ekvivalentní "normálnímu" poruchovému stavu, kdy dojde k spojení L a PE.
Dnes jsem byl v Tesku. Schválně jsme se šel podívat jestli tam tento výtvor je. A byl. Opravdu pokud bych to nezkoumal koupil bych si to domů a až doma zjistil oč jde. Bylo na ni 2x1mm a max. 6A
Ale na druhou stranu proč ne. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 30 2012, 7:52 Předmět:
Ach joo . Můj dvorní automechanik už týden čeká na prodlužku k bazénovému čerpadýlku , které je honěno přes trafo a to má konec do téhle kabelové zásuvky . Už jsem koupil 30m kabelu a namontoval vidlici a potřebuju jen tento bázmek . Tak viděl ho někdo v samostatném prodeji . U nás v okolí včetně Elektramu a Vacka jest nula . Safra
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st květen 30 2012, 11:14 Předmět:
Asi ťa nepoteším, prepátral som ebay aj alibabu, nikde tú zásuvku zvlášť nemajú. To, čo ty potrebuješ, sa volá vde cee7 2P socket, ale bez E. Našiel som len hotové predlžovačky.
Zatni zuby, vymeň kábel za trojžilák a urob na konci štandardnú zásuvku. Ako vidno, nie je to nič bežné, skôr jednoúčelové a špeciálne. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: st květen 30 2012, 13:40 Předmět:
Kup obyčejnou zásuvku s kolíkem, vyvrtej do ní díru a do ní dej šroub jako druhý kolík... Je to sice prasárna, ale podle mě menší než ta origo zásuvka s těma plastovýma přepážkama, které dřív nebo později někdo nutně vylomí.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st květen 30 2012, 14:08 Předmět:
Očkávám, že existuje předpis, který říká, že kolík, pokud je kovový, musí být uzemněný.
Oddělovací trafo bude mít nejspíš taky nějaký předpis ohledně PE vodiče, třeba to, že s ním smí pracovat pouze osoba znalá. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 30 2012, 15:53 Předmět:
Samotnou vidlici ani koncovku na tu dvoužilovou prodlužovačku bys ani neměl sehnat, protože předpis říká, že šňůry určené k připojování spotřebičů s dvojitou izolací se neopravují, ale musí se vyměnit celé. Vidlice i zásuvka či eurokonektor na druhém konci musí být nerozebíratelně spojené se šňůrou.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.