Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zapojenie elektromeru 3f

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
tulko



Založen: May 20, 2008
Příspěvky: 21
Bydliště: Trnava

PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 14:42    Předmět: Zapojenie elektromeru 3f Citovat

Potrebujem merať spotrebu 3f ponorky v studni. Mám starší elektromer Križik. Na poradí pripojenia fáz na elektromer nezáleží? Ako to zapojiť?
Ďakujem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3502
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 14:55    Předmět: Citovat

Třeba tady kapitola 11 strana 25. Je tam i spousta dalších užitečných věcí.
_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1677

PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 15:01    Předmět: Citovat

Z pohledu měření spotřeby, na pořadí fázi nezáleží. Přívod každé fáze se připojuje vždy vlevo (u klasických elměrů od Křižíka na svorky 1-4-7), vývody jednotlivých fází vpravo (svorky 3-6-9). Napěťové cívky jsou napájeny přes klemy, ze svorek 1-4-7. Nulový vodič se připojuje úplně vpravo (svorky N). Pro kontrolu si zkuste postupně ke každé fázi připojit třeba žárovku. Elektroměr by se Vám měl roztočit vždy ve směru šipky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 19:51    Předmět: Citovat

Na pořadí fází záleží. Vždy je L1 L2 L3. Jinak se může elměr dotáčet a měření je nepřesné. Ale u studny?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1677

PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 20:37    Předmět: Citovat

K pořadí fází: Musíme si ujasnit o jaké měření se jedná. Pokud jde o obchodní (fakturační) měření dodavatele energie, elektroměrový rozvaděč a elektroměr je nutno zapojit přesně podle požadavku dodavatele. Ten, mimo jiné, striktně požaduje dodržet pořadí fází L1, L2, L3 - přes to vlak nejede! V tomto případě elektroměr dodá, sled fází zkontroluje a odborně připojí pověřený pracovník dodavatele - není co řešit.
Pokud se však jedná o podružné (odečtové, informatvní) měření spotřeby (třeba onoho čerpadla ve studni), je nutno dodržet jen směr toku proudu cívkami, bez ohledu na pořadí fází. Z principu funkce elektroměru s otočným diskem totiž vyplývá, že elektroměr nerozlišuje, zda je na svorce 1 přívod fáze L1, na čísle 4 fáze L2 a na sedmičce fáze L3. Důležité však je, aby u žádné proudové cívky nebyl prohozen přívod proudu s vývodem, t.j. aby nebyl u žádné ze tří proudových cívek obrácen směr toku proudu. Správnost montáže si můžete po instalaci zkontrolovat jednofázovým spotřebičem, třeba žárovkou, jak jsem již zmínil v předešlém příspěvku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 21:12    Předmět: Citovat

Při nesprávném pořadí fází měří prostě nepřesně. Vím to i z diskusí s elektroměráky. Je to nepatrné, ale je to tak. Nesprávně se dotočí na značku při nulovém odběru. Proto dodavatelé trvají na sledu fází..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 12:34    Předmět: Citovat

Kromě toho snímání proudu (přívody X vývody cívek proudu) se má dodržet i ten sled fází do R (mezi L1 a L2 musí na zkoušečce svítit dioda R a ne L,stejně i L2-L3).Když se v jednom městě měnila síť z vrchní na kabelovou,u všech baráků musely bejt přívody fázovaný do R bez ohledu na to,jestli byl elměr s Al diskem nebo digitál.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1677

PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 21:21    Předmět: Citovat

Požadavek dodavatele elektřiny na dodržení pořadí fází L1-L2-L3 u obchodního měření nezpochybňuji. Pán se však ptal na měření spotřeby čerpadla ve studni a z dotazu vyplynulo, že nejde o obchodní měření. Váš příběh nejmenovaného města, kde až po rekonstrukci distribuční sítě, dodavatel přikročil ke standardizaci zapojení elektroměrů u odběratelů jen dokládá, že nedodržení pořadí fází nemá na výsledné měření spotřeby elektřiny podstatný vliv. Krom "dotočení" disku elektroměru značkou ke sklíčku, v době kdy v odběrném místě není odběr realizován, jsem zatím v tomto vlákně nezaznamenal (technický) důvod tohoto požadavku dodavatele. A tak mě napadá: není hlavním důvodem přenos signálů hromadného dálkového ovládání (HDO) do přijímače (FMX)?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 10:00    Předmět: Citovat

Na ten přenos HDO signálu možná taky,ikdyž málo v kterym baráku byl přijímač FMX(vesměs se na tam vytápění a ohřev vody používá plyn).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.