Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Rébus - dobíjení NiCd ve spotřebiči

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2716

PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 21:51    Předmět: Rébus - dobíjení NiCd ve spotřebiči Citovat

Je to ze schéma ruční radiostanice.
Maj v tom chybu nebo to jen špatně čtu? Vypadá to, že tranzistor omezuje proud do přístoje a neovlivňuje nabíjecí proud. Mezi + a - je NiCd aku 6V a do DC IN je přivedeno napětí 6V/80mA z dobíjecího adaptéru. Z katody D17 je napájen zbytek přístroje.



Dobijeni_akku.PNG
 Komentář:
Napájení z aku 6V s dobíjením

Stáhnout
 Soubor:  Dobijeni_akku.PNG
 Velikost:  125.62 kB
 Staženo:  76 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 22:11    Předmět: Citovat

Ten puntík, který se opírá o DC IN, by se měl opírat o J1, potom by to snad fungovalo. Takže asi chybička.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4509
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 15:37    Předmět: Citovat

ale ovplyvnuje ak je pristroj pod napetim tranzistor obmedzuje prud do baterie.... Neche sa mi zamyslat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kulikus



Založen: Dec 10, 2009
Příspěvky: 2716

PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 7:02    Předmět: Citovat

Jsou tam dvě možnosti se sporem:
1.
po zapnutí adaptéru je na DCIN kontaktu s šipkou záporný pól adaptéru a na kontaktu s plíškem je kladný. Pak to dobíjí bez omezení. Ale NPN tranzitor je pro provoz přístroje v inverzním režimu ???

2.
po zapnutí adaptéru je DCIN kontakt s šipkou _odpojen, na kontaktu s plíškem kladný pól, záporný adaptéru je na J1

Pak tranzistor určuje nabíjecí proud do baterie.
Při odpojení adaptéru je ale opět v podivném inverzním režimu, ve kterém snad ani nepovede proud ze spotřebiče přes R72, emitor, kolektor zpět na záporný pól baterie. Navíc pak nemá smysl spoj mezi kolektorem a kontaktem DCIN ???

A jak to funguje jen z baterie?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 14:08    Předmět: Citovat

Takto by to nešlo?


dobaku.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  dobaku.png
 Velikost:  157.9 kB
 Staženo:  67 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund