Zaslal: čt srpen 07 2008, 20:17 Předmět: Vojenská elektrocentrála 4kW
Zdravim vas,
pokusam sa dat do chodu v poradi uz druhu centralu. Prvu, v prispevku "trojfazovy generator" som nedal do chodu pretoze potrebujem vysoke budiace napatie cca 80V, co vo volnej prirode je dost velky problem.
Tak som zaobstaral vojensku centralu 380V/230V/4KW. Nema niekto nahodou skusenosti s centralou podla obr. Centrala ma volbu sustavy 230 alebo 400V. Preco dostavam v obidvoch sustavach v zasuvke pre napajanie 230V 4A len 135V? Pricom na voltmetri centraly je 230V.
Na centrale su popisane napatia 135V/230V/400V.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt srpen 07 2008, 21:09 Předmět:
Máš to přepnuté na soustavu 231/134 V! Musíš přepnout přepinač "Volba soustavy" na 400/230 V. Potom budeš mít v jednofázových zásuvkách 230 V. a v trojfázových 3 x 400 V.
je tam prepinac len na sustavu 230V a 400V. Meral som beznym digitalnym voltmetrom prepnutum na AC. Skusal som to aj elektromag skusackou VADAS stale je tam 135V. 230V dostanem ale musim velmi zvysit otacky motora tak, ze sa ide centrala rozpadnut.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: pá srpen 08 2008, 10:22 Předmět:
Není dobré měnit otáčky generátoru ve snaze získat jiné napětí na výstupu. Generátor má podle konstrukce nejběžněji 3000, nebo 1500 T/min pro kmitočet výstupního napětí 50 Hz. Od toho je na panelu i měřidlo frekvence výstupního napětí. Pokud je přepinač napětí v poloze 400/231 V a v pravé 3 fázové zásuvce naměříš jenom 134 V mezi nulou a jednotlivými fázemi, nebo mezi fázemi naměříš 220 V , tak je závada na přepinači napěťových soustav (mělo by to platit pouze pro pravou 3 fázovou zásuvku).
Podle napětí a proudů dodávaných generátorem, je pravděpodobně vinutí provedeno pro nižší napětí jako 2 hvězdy zapojené paralelně a pro vyšší napětí se uzel jedné hvězdy rozpojí a vinutí se v jednotlivých fázích obou hvězd zapojí do série. Podle popisů to vypadá asi tak, že při provozu na nižší napětí je v obou 3 fázových zásuvkách stejné napětí a při přepnutí na vyšší napětí je pouze v pravé zásuvce toto vyšší napětí. Výstupní napětí se udržuje na konstantním napětí regulátorem buzení, který má jak napěťovou, tak proudovou kontrolu a podle potřeby provádí regulační zásahy do buzení. Odstředivý regulátor na spalovacím motoru má jediný úkol a to udržet jmenovité otáčky motoru až do plného výkonu generátoru. Při dalším zvyšování odběru by už měl vypadávat příslušný jistič.
Zkontroluj trubičkové pojistky na panelu, jestli jsou dobré. Ty jsou asi pro obvody buzení a jednofázovou zásuvku. Pořádně rozhýbej přepinače na čelním panelu, aby dobře spínaly kontakty (prozvonit) a jestli jističe mají v zapnutém stavu sepnuté i kontakty. Vzhledem ke stáří EC je možné, že zůstávají viset a potom to může dělat takovýto bordel. Neškodilo by otevřít rozvaděč a udělat detailní foto střev, aby bylo možno odhadnout typ regulátoru a určit případné další kroky. Pokud tam ovšem předchozí majitelé už nedělali "tuningové" úpravy. Potom Bůh s tebou a zlé pryč, protože všechny předchozí úvahy jsou k ničemu.
je to uplne nova EC rok vyroby 1988. Bola to ulozenka vo vojenskom sklade, prakticky nepouzivana. Bola zachranena pred zlikvidovanim. Takze 20 rokov je stale nova bez zasahu do rozvadzaca.
musim velmi zvysit otacky motora tak, ze sa ide centrala rozpadnut.
To mě zajímá, jaké otáčky jsi tam potom měl? Od toho je tam kmitoměr a na něm musí být 50 Hz. Jinak mám skušenost, že otáčky na regulátoru jsou pákou nastavené téměř na max takže centrála moc přetočit nejde.
Je to benzín nebo nafta?
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: so srpen 09 2008, 11:48 Předmět:
No, vidíš to! Nesmíš se bát ani uvázanýho bejka. Zařízení, které je dlouho mimo provoz, tak má občas takovéto neduhy. Ten druhý generátor, co jsi se ptal v jiném vlákně, tak má asi vadnou část vinutí rotoru, která je vyvedená na lamely komutátoru. To je budící dynamo a nedává potřebné napětí na vybuzení generátoru. Zkus změřit izolační stavy vinutí a když to bude míň, než 1,5 MOhmu proti kostře, tak se pokus o vysušení na hodnotu izolačního stavu aspoň 5,0 MOhmu. Občas může být svod na kostru i na budícím vinutí, které je na statoru. proměř i izolační stav všech držáků uhlíků proti kostře. Za pokus o zprovoznění by to stálo. Do šrotu to můžeč zahodit vždycky.
Dobrý den,
nemáte někdo k této elektrocentrále ČSAR 4-3/1-400/231 4 kW 231/400V,
budící regulátor BN001 popř celý rozvaděč ZR751 , nebo schéma pro výrobu ?
Popř. pomůže i vnitřní schéma generátoru, pro kontrolu, zda se do toho vůbec pouštět, zda je generátor OK.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.