Připojení motoru 230V
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Zbynek_



Založen: Sep 19, 2008
Příspěvky: 137

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 19:20    Předmět: Připojení motoru 230V Citovat

Chtěl bych připojit jednofázový motor, ale mám k dispozici pouze připojení 3L + PE. Nyní mám nulák od motoru napojen na vodič PE což ale není moc bezpečné, zvlášt když by se tento vodič před spojením přerušil. Chtěl bych se zeptat zda existuje nějaká varianta jak to zapojit aby to bylo bezpečné, stačí třeba nějaká vychytávka aby se odpojil přívod při poruše vodiče PEN. Trafo 400/230 použít nemůžu poněvadž motor má docela velký odběr. Nemá někdo nějaký tip jak na to?


img007.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  img007.jpg
 Velikost:  115.81 kB
 Staženo:  89 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5660
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 19:25    Předmět: Citovat

Jediná možnost je natažení pátého vodiče z nulového můstku z rozvaděče. To cos namaloval není jen "zrovna bezpečné", tady jde o něčí život. Jenom blbec to může takto zapojit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 19:30    Předmět: Citovat

Na obrázku je PEN, v textu je chvíli řeč o PE, chvíli o PEN, tak jak je to?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jezevec
Hlavní moderátor


Založen: Jun 13, 2004
Příspěvky: 5660
Bydliště: Břeclavsko

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 19:36    Předmět: Citovat

Andrea napsal(a):
Na obrázku je PEN, v textu je chvíli řeč o PE, chvíli o PEN, tak jak je to?

Má tam značku země a podle popisu je to klasická čtyřkolíková zásuvka 3x400V. Tazatel se v tom evidentně nevyzná, jinak by to tak nezapojil. Názvosloví se mu pletou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 19:50    Předmět: Citovat

3kVA autotrafo by nemuselo být tak velký, jak klasický trafo, ale ve spojení s motorem s tím nemám žádný zkušenosti.
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zbynek_



Založen: Sep 19, 2008
Příspěvky: 137

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 20:10    Předmět: Citovat

No je to klasická čtyřkolíkovka 3L+PE. Nyní ale vodič PE plní funkci PEN což asi není to pravé Embarassed vím že je to zapojené blbě(už několik let) proto bych to rád nějak ošetřil aby to bylo správně
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 20:22    Předmět: Citovat

Musí to být zapojené přes zásuvku? Pokud ne, tedy na napevno, rozbočit na pětivodič (třívodič) a vrazit chránič. A bod rozdělení má být přizemněn..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19523
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 20:30    Předmět: Citovat

Kolik let to takto běhá?
A zbytek rozvodné soustavy používá PEN nebo má rozdělenou nulu na pracovní a ochrannou?
To, že velký motor má zapojené jen fáze na svorkovnici a nulu na kostru, není tentokrát vůbec důležité.
Tak co? Ta nula, co vede na kostru motoru, je PE nebo PEN?

Ať tu opět neřešíme zbytečné starosti...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zbynek_



Založen: Sep 19, 2008
Příspěvky: 137

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 20:50    Předmět: Citovat

No máme ještě starou elektroinstalaci se 4 kolíkovýma zásuvkama. Od motoru 230V vede nula na kostru celého zařízení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19523
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 20:57    Předmět: Citovat

Ale mě nezajímá, kam vede kostra motoru.
Já se ptám, jestli v celé instalaci, z níž jsou ty motory připojené, je společný vodič PEN nebo (třeba už od elektroměru) samostatné vodiče N a PE.
Jestli je v objektu napájecí soustava TN-C (tedy má jediný nulák, je jedno, zda pro jedno- či třífázové obvody), není o čem mluvit, prostě ten motor připojíš mezi jednu z fází a nulák. Jde o zařízení, které je stávající a jako takové může být provozováno.
Pro rozdělení vodiče PEN na pracovní a ochranný vodič totiž jsou předepsané určité podmínky, kterým patrně nebudeš moci vyhovět.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zbynek_



Založen: Sep 19, 2008
Příspěvky: 137

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 21:18    Předmět: Citovat

No je tam vodič PEN. Slouží jako ochranný i pracovní.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19523
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 21:30    Předmět: Citovat

Tak to nepředělávej, jinak to totiž v síti TN-C ani zapojit nelze.
To se dělá až s celou instalací, když se předělává na TN-S.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2575

PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 5:38    Předmět: Citovat

Svého času se diskutovalo, že soustava TN-S, případně proudové chrániče zase tak absolutně bezpečné nejsou.
Vezměme si třeba žehličku, která má kovové části připojené na ochranný vodič. Pokud je v síti vodič PEN přerušený, žehlička nehřeje a někdo se musí podívat, proč. Pokud je přerušený vodič PE, nikdo si toho třeba několik let nemusí všimnout.
A s tím chráničem - pokud jeho funkci zajišťuje vestavěná elektronika a před chráničem se přeruší střední vodič, elektronika není napájená a chránič nechrání.

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18672
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 6:04    Předmět: Citovat

Myslím si , Hille , že Zbyněk nemá úplně jasno - neví , jak to doma vlastně má . No třeba ve svářečkách se to řeší trafem 400/230 . A také jde o to , jaký typ zásuvky tam máš . Jestli tam máš ještě oválnou 25ku , tak by chtělo minimálně hodit dnešní kulatou . Je tam jaksi jinak dimenzován kolík pro vodič , který tě má ochránit . U té 25ky je slabší , než ostatní , u toho nového kulatého provedení je to obráceně . Jezevec se zbytečně rozčiluje . Doma nemám zapojeno nic jinak , než na 4 (2pro rozvod) dráty .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33916
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 7:45    Předmět: Citovat

Yarda1 napsal(a):
Vezměme si třeba žehličku, která má kovové části připojené na ochranný vodič. Pokud je v síti vodič PEN přerušený, žehlička nehřeje a někdo se musí podívat, proč.

Zabudol si na jeden "detail" - v tom stave je na kovovych castiach faza...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund