Zaslal: čt prosinec 15 2011, 22:09 Předmět: Plynový kotel v kuchyni + odsavač par
Máte někdo zkušenosti s plynovými zařízeními? Zajímalo by mě, pokud je plyn. kotel (ne v provedení turbo) umístěn v kuchyni, jak se posuzuje odsavač par s odtahem ven, může být nebo nemůže? Ptám se, protože u rodičů v bytovém domě nedávno proběhla revize plyn. zař. a pokud někdo měl tuto kombinaci spotřebičů bylo to uvedeno mezi závady.
Asi bych se nad tím nepozastavil, ale zjistil jsem, že ve vedlejším domě se shodnými dispozicemi tato kombinace prošla.
Naposledy upravil sr71 dne čt prosinec 15 2011, 23:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 23:29 Předmět:
Přesně jak píše Davidus, nejen že to tak být nesmí, ale ono je to i opravdu hodně nebezpečné. Představ si, co se stane, až budou zavřená okna a dveře, bude hořet kotel a pustí se odsavač. Vzduch se začne přisávat komínem a spaliny půjdou do místnosti. Kotel musí být jedině turbo se sáním i odkouřením mimo místnost, pak je vše OK.
Michal
myslím že je taky stanovena min velikost místnosti v m3, kde může být takový kotel umístěn, kolik měla ta koupelna?
Chápu, že to za určitých okolností může být velmi nebezpečné, ale je zajímavý, že v tomto konkrétním případě v některých bytech tato "zakázaná" kombinace funguje cca 35let aniž by se nad tím někdo pozastavoval (tam kde to teď bylo uvedeno jako závada se odsavače upravily na recirkulaci, zmiňovaná kuchyň má objem cca 21m3)
tady o tom něco je http://www.tzb-info.cz/zemni-plyn/5979-vetrani-mistnosti-pri-cinnosti-plynovych-spotrebicu-typu-a
teď mě taky napadlo že podobná situace musí nastat i při používání plynového sporáku a tam odsavač zakázaný není, (ten výkon hořáků pokud bude zapnuté všechno včetně trouby je okolo 10kW)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 23:41 Předmět:
Ešte horšie je, ak sú pri tejto kombinácii vymenené okná za plastové, ktoré dokonale tesnia. Potom naozaj ten vzduch zvonka, potrebný pre kotol bez turba nemá odkiaľ prísť... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 15 2011, 23:42 Předmět:
Plynový sporák pouští spaliny do místnosti zcela běžně, komín nemá. Tam velmi hraje roli ten objem místnosti, aby se spaliny stíhaly ředit. Značný vliv má celková těsnost objektu (oken a dveří).
Michal
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 1:29 Předmět:
1. Tady jde o život, ne o nějaké revizák řekl, jinde to prošlo.. (kde máš jistotu, že revizák od vedle, kde to prošlo skutečně byl na místě a odvedl práci poctivě, klidně tu zprávu mohl napsat od stolu)
2. Pokud už chceš hazardovat se životem (o zdraví nejde, protože většina případů končí smrtí) tak udělej alespoň vyloučení souběhu odsavače a kotle.
3. Ty propočty z tzb-info se týkají jen spotřebičů třídy A (malý výkon), kdežto kotel je spotřebič tř. B
4. Předpisy se zpřísnily mimo jiné i kvůli plastovým oknům
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 2:02 Předmět:
Ešte by bola možnosť priviesť vzduch flexi trubkou zvonka a vyústiť ju pod kotlom. Videl som to vo väčších kotolniach, tam to docela fungovalo. Čo by na to povedal revizák, veru neviem. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 7:02 Předmět:
Jojo , všechny tyto "výhody " plasťáků každému před montáží osvětluji včetně reflexních skel , ale je to marný , je to marný .... Proto už nemám půl roku v laboře vlhkoměr , putuje po šťastných majitelích . Ten přívod vzduchu by to řešil . Do krbovek vzduch přivedený podlahou mám , ale v kotelně se na to nějak pozapomnělo . Docela by mne zajímalo znění starých norem , dříve i v malinkých koupelnách byla karma a to není nijak nevýkonný spotřebič .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 16 2011, 9:13 Předmět:
V malých koupelnách byla sice karma, ale také se vyžadovalo vyříznout do dveří v dolní části otvor umožňující sání vzduchu z vedlejší místnosti i při zavřených dveřích. Ona ta fyzika fungovala tehdy úplně stejně, norma nenorma
Michal
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.