Zaslal: út listopad 29 2011, 17:14 Předmět: objemová roztažnost vody
kolik vody by přibližně mělo odtéct přes pojišťovací ventil, např u 100l bojleru při ohřevu z cca 10°C na 60°C, je možné že by to bylo okolo 1l (za předpokladu, že pojišťovák není vadný) ?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 29 2011, 18:03 Předmět:
Běžný odkap se uvádí asi do 1% objemu. Pokud je vysoký tlak v přívodu lze použít redukční ventil. K minimalizaci odkapu lze přidat mezi pojistný ventil a bojler vyrovnávací tlakovou nádobu, v praxi jsem ale neviděl že by si někdo cpal další nádrž do koupelny (doporučení minimálně 5l nádoba / 100l bojler).
Není mě úplně jasný proč by na to měl mít vliv tlak vody na vstupu z vodovodního řádu. Protože asi ve všech pojišťovácích ventilech je něco jako zpětná klapka, tak si myslím že by objem propuštěný "přepadem z ventilu" ven, neměl být tlakem na vstupu ovlivněn.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út listopad 29 2011, 19:31 Předmět:
Taky se musí připočítat diference toho ventilu.Neotvírá a nezavírá na stejné hodnotě.No,ale Ty to asi nepotřebuješ příliš přesně. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 29 2011, 19:39 Předmět:
Pokud je pojistný ventil nastaven na 0,63MPa a tlak v přívodu se této hodnotě blíží tak vnitřní přetlak v bojleru této hodnoty rychle dosáhne. Pokud není odebíraná voda tak přetlak s teplotou roste a neustále kolísá kolem pojistné hodnoty a ventil odkapává. Při nižším tlaku (obvykle tak do 0,3 MPa) ventil nepropouští nebo jenom minimálně.
šlo mě o to jestli je takovéto množství při odkapu z ventilu normální, podle vzorců, které jsem na webu našel to tak vychází, ale z laického pohledu se mi to zdálo moc velké množství, takže jsem chtěl vědět nějaké postřehy z praxe
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út listopad 29 2011, 20:10 Předmět:
Taky záleží na způsobu odběru vody - při průběžné spotřebě kdy se voda nestačí ohřát na maximální teplotu a přetlak se spotřebou uvolňuje je odkap menší. Při vstupním tlaku na hraně nastavení ventilu může mít vliv i výrobní tolerance (respektive zmetkovitost) v nastavení - někdy se v takovém případě stane že jeden ze dvou stejných ventilů propouští ještě únosně a druhý teče jak cedník.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6339 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út listopad 29 2011, 21:46 Předmět:
Nedávno jsem kupoval nový bojler i s novým pojišťovákem. Dost často jsem vyléval plný kýbl vody. Nakonec to vyřešilo zařazení redukčního ventilu (4 bar) před pojišťovák.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 29 2011, 22:19 Předmět:
Ale ne , p32 , kapou ti baterky , nebo propouští zpěťák . Zapomínáte na dynamické rázy v potrubí , kterým pákové baterky nahrávají . A za další a důležitější . Výrobci nás ojebávají a kdo si nedá pozor , koupí boiler na 3 atm a pak se diví . Stalo se již nejednou . Je k němu pochopitelně pojišťovák na 3atm . Pak voda přímo valí do odpadu . Na druhou stranu plastové potrubí je pružné .
Mám bojler 10litrů v kuchyni pod dřezem. (super řešení, teplá voda hned)
A kolega má stejný a ujišťovak mne, že ani kapka. Tak jsme poslechnul a týden po istalaci si povytíral celou kuchyň. Ono se to odvzdušnilo a problém byl na světě.
Pak byl kolega u mě něco jsme řešili. Myl jsem věci v dřezu a on, že mám tolik teplé vody.
Nakonec jsme zjistili, že on ho měl blbě připojený - záměněn přívod s vývodem. Takže měl v bojleru velkou vzduchovou bublinu a bral vodu zespod takže o množství teplé a fukci bojleru nemohla být řeč _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 30 2011, 6:59 Předmět:
Já jsem měnil 80l za stejný, ale novější typ (asi i modernější).
Nejsou tam pákové baterie, ale normální staré a je tam plastové potrubí. Je možné, že tam bude nižší tlak, protože to není z veřejného vodovodu, ale z jejich společné studny. Až tam pojedu, tak se musím poptat a zkontrolovat, jestli se mi to jen nezdá s tím nulovým odkapem.
Bobobo, myslel jsem, že na fóru si všichni tykají. V každém případě mi to
připadá normálnější.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.