medulin



Založen: Jul 10, 2009
Příspěvky: 474
Bydliště: Evropská unie

PříspěvekZaslal: st listopad 30 2011, 22:19    Předmět: Citovat

Milan_F napsal(a):
K tomuhle účelu se vyrábí vybavovací cívka, která se připlácne z boku k hl. jističi. Má velikost 1f. DIN jističe.

http://eshop.schrack.cz/jistice-proudove-chranice-komb-pristroje/prislusenstvi/vypinaci-civka-b-fa-24.html


Na nouzové vypnutí musí být podpěťová vyrážecí cívka:
http://eshop.schrack.cz/jistice-proudove-chranice-komb-pristroje/prislusenstvi/podpetova-civka-230vac-bs-be.html
a stop tlačítka s vypínacím kontaktem v sérii. Jo a prý se nesmí ta vyrážecí cívka dávat na chránič, i když dle výrobce ano, ale revizní technik byl proti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1531
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 9:31    Předmět: Citovat

Samozřejmě, je to tak. Je to už delší dobu, co jsem se tímhle zabýval, a neuvědomil si, že cívka musí vybavit při ztrátě napětí. Embarassed
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 19:36    Předmět: Citovat

necetl jsem to cele, ale k vybaveni chranice bude uplne stacit zkrat mezi PE a N. a to najdes u kazde zasuvky. ja bych to nechal projit revizi a pak tlacitka dodelal
dalsi reseni je pouzit stykac s pridrznym kontaktem. pri stisku tlacitka se sepne civka, kontakty odpoji ale pomocny kotakt (maji to skoro vsechny stykacde) zajisti trvale napajeni civky. deaktivuje se to tlacitkem ktere rozepne obvod. jistic ktery jisti civku staci "zajistit" v nahozenem stavu. videl jsem takove hezke zavlacky ktere zabrani shozeni jistice.

_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1531
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 2:02    Předmět: Citovat

Ty "závlačky" tam jsou kvůli tomu, aby nešel jistič schodit , avšak svoji funkci plní dál. Např jištění spínaček u elektroměru. Jistič má spouš i na boku, kam zapadá ta tyčka, co čouhá civce na boku. Když si rozebereš 3f jistič, zjistíš, že systémy jsou mimo páčky také "spojeny" na bocích těma tyčkama. Takže podepří jistič klackem je úplně k ničemu. Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:39    Předmět: Citovat

milan222 napsal(a):
... k vybaveni chranice bude uplne stacit zkrat mezi PE a N. .....

Mimo případy, kdy nejsou fáze vůbec zatížené (nebo jsou, ale přesně symetricky).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 22:27    Předmět: Citovat

ja to tak myslel... aby ten jistic nesel shodit
_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan_F



Založen: Oct 03, 2005
Příspěvky: 1531
Bydliště: nedaleko Humpolce

PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 11:22    Předmět: Citovat

Tak sem to blbě pochopil. Sorry.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Strana 3 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund