zdar
potrebuji poradit mel jsem v praci prodluzku buben 50m,manik jel zdviskou a nabral mi ho vidlema,zrovna ten stred kde jsou 4 zasuvky ,ty sou napadrt,chci tam dat jednoduchou zasuvku,problem je ze je tam nejaky tlacitko asi nejaka pojistka,musi tam byt pripadne jak to zapojit .dik
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so říjen 22 2011, 16:32 Předmět:
Tlačítko je tepelná pojistka, sloužící jako ochrana proti přetížení v případě, že je kabel smotán (a díky tomu špatně chlazen). Doporučil bych ji tam opět dát, nebo ji nedávat a myslet na to, že se smotaným kabelem není dobré na prodlužku dlouhodobě připojovat velkou zátěž.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 22 2011, 17:24 Předmět:
Nedávno jsem to měl rozdělaný, to tlačítko je vratná tepelná pojistka, tuším s vypínací teplotou 65C. Já bych to PRO SEBE!! dal klidně bez tý pojistky. Beztak to vymyslel nějakej kokot z kaceláře EU. Pro cízího bych to tam raději nechal. Nevěřím, že to má nějaký ochranný efekt ele v případě jakýkoliv havárie, která s tím nebude souviset, přijde jiný kokot od policie a bude se opět tvářit jako když sežral Šalamounovo hovno. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so říjen 22 2011, 17:32 Předmět:
Ono záleží taky na kvalitě prodlužky. Pokud jsou dráty jen nějaké "tkaničky", tak je ta pojistka dobrá věc. U kabelu s dostatečným průřezem je to ale asi zbytečnost.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so říjen 22 2011, 17:48 Předmět:
V práci nám přesně takováto prodlužka začala jiskřit až vyhodila jističe. Tak jsme to s kolegou rozdělali a to byl neuvěřitelnej šmejd to vnitřní provedení. Dráty tak nějak nabodovaný na ty kontakty v zásuvkách, roztřepený konce, nijak neupevněný v tom bubnu, takže se to vytrhávalo, no děs. Když jsem to viděl, tak bych to doma ani nechtěl, musel bych to hned předělat. Ta tepelná pojistka tam byla taky, ale její funkce je spíš papírová, než reálná.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so říjen 22 2011, 18:12 Předmět:
Dovoluji si upozornit, že "v práci" musíš používat pouze výrobky s porhlášením o shodě. Čili v Tvém případě ji můžeš buď za stálého míchání nasypat do popelníce, nebo odnést domů a nakládat s ní dle libosti.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.