PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 8:13    Předmět: Problém se sporákem Citovat

naší včera přivezli elektrický sporák se sklokeramickou varnou deskou.

na štítku je že se dá připojit bud na 1F nebo na 3F přívod.Zapojili jsme ho tím druhým způsobem.(3fáze +N +PE)

trouba normálně ohřívá,ale je problém s tou sklokeramickou deskou.A to takový,že musí být zapnuté všechny 4 plotýnky.(samozřejmě že ohřívají všechny),když zapnu jen jednu tak neohřívá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
555



Založen: Aug 10, 2009
Příspěvky: 2105

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 8:37    Předmět: Citovat

A ten přívod je zapojen správně.tak vlastně takováhle závada by nevznikla špatným připojením přivodu tam by byly jiný potíže.

A v návodu nepíšou nic že by se mělo upravovat někde nejaký zapojení.Je mi to divný.že deska ohřívá až jsou zapnuté všechny topná místa Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2581

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 8:42    Předmět: Citovat

Napadá mne, jestli není nějaký problém v propojení vodiče N. Vzpomínám si, že kdysi jsme měli na přípojce k baráku zkorodované připojení středního vodiče a než nám to spravili, tak když jsme chtěli zapnout pračku, museli jsme současně zapnout i troubu, jinak se pračka nerozeběhla. Jestli k tomu ještě máte přístup, zkusil bych, co to dělá při jednofázovém připojení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 9:14    Předmět: Citovat

Taky bych řekl, že tam musíš propojit dva šroubky s N, ne jen jeden...
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
patrikvarga



Založen: Apr 24, 2007
Příspěvky: 1128

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 9:42    Předmět: Citovat

Súhlas s ZdenekHQ


5C.gif
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  5C.gif
 Velikost:  4.23 kB
 Staženo:  95 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 11:16    Předmět: Citovat

Jen tak mimochodem , pokud ti sporák nezapojil znalý a něco ti odejde , neplatí záruka !!! Na to zapomíná mnoho lidí , ušetří 300,- a ztratí záruku . Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
555



Založen: Aug 10, 2009
Příspěvky: 2105

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 11:32    Předmět: Citovat

tak já mám vyhlášku 50 a paragraf 6 ale nestalo se mi ještě že jsem připojil vodiče přesně podle označení na svorkovnici a nefungoval by nebo by dělal tohle.tak mě to zaskočilo a vzhledem k tomu že jsem potom zase rychle musel zpět do práce tak jsem neměl ani čas studovat blíže proč to nejde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 11:52    Předmět: Citovat

Jako ve většině tvých případů zde nevíš která bije !!! Znalý v tomto případě znamená ten , kdo má SMLOUVU na připojování spotřebičů , pro každého výrobce povolení . Jestli jsi to zapojil sám , jsi BEZ ZÁRUKY !!!! To , co nemá vidlici připojovat nesmíš ! Jinak tě jednou známý minimálně prokopne a nechá tě opravu zaplatit !
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 12:37    Předmět: Citovat

Já mám třeba v záručáku napsaný, že instalace autorizovaným servisem je pouze doporučená, nutná je pouze kvalifikace osoby pro daný úkon, t.j. připojení.

Jo ve slovenském návodu, tam se o tom píše - 78/2002Sb.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 12:45    Předmět: Citovat

Víš tchán roky maká u dodavatelské stavební firmy . No a tak se o těchto lahůdkách bavíme . Proto vím o specialitách ohledně právě sporáků , boilerů , vodáren atp . Většinou právě nějakou "specialitu" přiveze a pak se v tom vrtáme . Protože když se tě pak prodejce zeptá , kdo to montoval , těžko ho přesvědčíš , že zrovna ty jsi to bez školení připojil dobře . Very Happy Každý ať se k problémům staví , jak chce .... Však jsi znal i doporučení kolíku nahoře . Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 14:52    Předmět: Citovat

Yarda1 napsal(a):
problém v propojení vodiče N
Pokud jsou připojeny všechny 3 fáze tak je určitě problém v pracovní nule. Často bývá přívoní svorka N zdvojená kvůli většímu počtu vodičů a propojky nemusí být namontované ale v příbalu. Pak část sporáku nejde a při zapnutí 2 nebo více ploten tyto topí ze 2 - 3 fází výkonem v poměru zařazených odporů. Setkal jsem se dokonce s tím že propojky vůbec chyběly nebo jeden ze šroubů nebyl utažen. Každopádně bych to tipoval na nějakou takovou prkotinu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5223
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 15:58    Předmět: Citovat

My sme tam tie prepojky nemali vobec,dodal ich az elektrikar co nam prisiel sporak zapojit...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mat100



Založen: Nov 04, 2009
Příspěvky: 480
Bydliště: Plzen-jih

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 19:17    Předmět: Citovat

V příloze je nejčastější schema zapojení.

Jinak pokud si to opravdu montuješ sám, tak jsi ztratil záruku !



4.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  65.81 kB
 Staženo:  240 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
555



Založen: Aug 10, 2009
Příspěvky: 2105

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 19:31    Předmět: Citovat

ano bylo to opravdu v tom že jsem nepropojil vodiče N.už to valí.

nevím teda ale u nás ve vsi je ještě jeden elektrikář už je v důchodu ale fušky dělá stále. a sporáky zapojuje i bojlery a jiný věci lidem a nikdy sem neslyšel že b y se na něj někdo rozčiloval že přišli o záruku.

I u nás před 2rokama naši měli sporák kombinovanej elektrika-plyn a zapojoval jsem ho já do sítě .Plyn ne samozřejmě.a pak při reklamaci neřekl ten technik ani slovo když nám vyměńoval topnou spirálu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
555



Založen: Aug 10, 2009
Příspěvky: 2105

PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 19:32    Předmět: Citovat

a jinak za tu tabulku moc děkuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.21 sekund