Zaslal: po červenec 04 2011, 12:04 Předmět: Proudový chránič Moeller - nefunguje tlačítko TEST
Zdravím všechny,
mám úplně nový třífázový chránič moeller, pokud zapojím například rádio mezi fázi a kolíček v zásuvce, chránič vypne. Ale při zmáčknutí tlačítka TEST na přístroji ne. Fáze tam jsou všechny 3.
Vadný chránič? Nebo špatné zapojení? Přívod jsem dal na spodní svorky, výstup k jističům a zásuvkám nahoře.
Díky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po červenec 04 2011, 12:42 Předmět:
Není tam natištěný schema, jak je ten TEST zapojenej ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po červenec 04 2011, 12:52 Předmět:
U klasickýho fíčka by to mělo být jedno, kde je "přívod". U "hybridů" je to složitější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po červenec 04 2011, 13:09 Předmět:
Ten testovací odpor to většinou přemostí do kříže - třeba L1 na jedné straně a L3 na druhé. Podmínkou vypnutí je přivedení ROZDÍLNÝCH fází. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
U chráničů a jističů jakýchkoliv je jedno kde je přívod. Už dávno neplatí, že přívod má být zhora.
Pokud chránič nevypíná zkušebním tlačítkem tak je vadný. (za předpokladu, že je dobře zapojený)
Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 184 Bydliště: slovensko
Zaslal: út červenec 05 2011, 10:56 Předmět:
ja používam pri montážach legrandy a tam všdy musíš dať prívod z vrchu,
inak ako píšeš zapneš rádio alebo vysavač a chránič padá a nefunguje ani test tlačítko a tuším túto prax mám aj u molerov,možno u OEZ to je jedno
asi áno keď sa to tu píše.Prehoď to a uvidíš že to bude OK.
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út červenec 05 2011, 21:14 Předmět:
Tak už vyřešeno, ale díky za nápady všem!
Podle nákresu na chrániči je u tohohle jedno, jestli proud přivedu zvrchu nebo zespod, testovací odpor je zapojen úhlopříčně.
Celá závada byla v tom, že ve vzdálené ještě nezapojené zásuvce v jiný větvi se lehce dotýkal nulák ochrannýho, což se s 500W halogenem zapojeným v blízký zásuvce nepoznalo, ale jak jsem zapnul 1800W vysavač, tak chránič okamžitě vylít. Takže klasický odpojování zelenožlutých drátů v rozvaděči a jak to tak bývá, byl to samozřejmě až ten poslední. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Je to jedno. Moeller-instalační přístroje-strana6;
OEZ-základní katalog-stranaC2
Legrand-není psáno takže je to jedno.
A k poslednímu příspěvku - jeden výrobce řeší pomocí jističů přesně tvůj problém bez odpojování vodičů.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.