PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 6:28    Předmět: Existuje jistič/pojistka na zásuvku? Citovat

Představte si, že mám např. 16A jistič na zásuvkový okruh v bytě kde je na to pověšeno hodně zásuvek co do počtu. V zásuvkách není až tak moc velkých "žroutů", spíše hodně malých ale především je na okruhu lednice.

A pokud se stane, že nějaký spotřebič díky poruše vyhodí jistič okruhu v rozvodnici nejde ani lednice.

A já se ptám - existuje (prodává se) nějaké zásuvka/rozbočka s nadproudovou ochranou (pojistka tavná/vratná, jistič apod)? Zásuvek s přepěťovou ochranou je kupa, ale s pojistkou jsem neviděl. Samozřejmě to jde asi ubastlit ale chtěl bych zakoupit hotové.

Motivace - okruh je chráněn na 16A a do nejvytíženějších zásuvek kde je hodně spotřebičů s malým odběrem bych dal zásuvku s jištěním dejmetomu na 6A (i méně). Pokud dojde k poruše nějakého spotřebiče za zásuvkou je šance že to vyhodí jen tu zásuvku a ne celý okruh.[/b]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 9:01    Předmět: Citovat

Z hlediska selektivity ochran to v kombinaci s motorem ledničky moc spolehlivý nebude - záleží, jakou charakteristiku má jistič v rozvodně. Pokud bys použil pojistku, měla by být F (rychlá) 5-8A a opatrně vyzkoušet tvrdej zkrat - pak se dá doplnit třeba do prodlužovačky s centrálním vypínačem a bude to celkem čistý řešení.

Zkus se podívat po nějaké lepší prodlužce s přepěťovou ochranou, v dnešní době častých bouřek je to beztak nutnost, třeba bude nějaká s "vyvedenou" pojistkou. Tím samozřejmě nemluvím o low-end přepěťovkách ála "varistor na kontaktech zásuvky", to je totální prasečina.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
bigboban



Založen: Jun 20, 2009
Příspěvky: 10

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 11:46    Předmět: Citovat

Tedy že odbočuji. Podle mě by měla být nadproudová ochrana součástí ale úplně každé prodlužky/rozbočky! Přívodní kabel většinou unese tak 1-2kW ale lidi jsou schopný na to připojit půl bytu.

O kolik by se cena zvýšila kdyby se přidala jedna pitomá skleněná pojistka? Mad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31902
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 11:52    Předmět: Citovat

bigboban napsal(a):
... Podle mě by měla být nadproudová ochrana součástí ale úplně každé prodlužky/rozbočky! ....
O kolik by se cena zvýšila kdyby se přidala jedna pitomá skleněná pojistka? Mad

U výrobků Made in P.R.C. asi tak na dvojnásobek... Připočítej to, že by každý po několika prvních "pojistkových výletech" namísto normované tavné trubičkovky uříznul kus kulatiny fí 5 x 20mm, aby měl pokoj - a bude každýmu jasný, že pokud nějaká nadproudovka, musí to být automatický znovu nahoditelný jistič - jinak ho každý hned proklemuje...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kokun



Založen: Jun 21, 2008
Příspěvky: 8820
Bydliště: Valachy

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 11:58    Předmět: Citovat

bigboban napsal(a):
... Podle mě by měla být nadproudová ochrana součástí ale úplně každé prodlužky/rozbočky! ...

A proč?
Pokud to nemáš nějakou samo-domo výrobu (dvojlinka 2x0,35mm2 - třeba k žárovkám na vánoční stromeček), tak máš zásuvkový okruh odjištěný max. 16A jističem. Takže "půl baráku" na to stejně nepřipojíš Rolling Eyes

_________________
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33950
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 12:05    Předmět: Citovat

Presne tak. A tych 16A to musi vydrzat, inak je to nebezpecny vyrobok.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bigboban



Založen: Jun 20, 2009
Příspěvky: 10

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 12:15    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
Presne tak. A tych 16A to musi vydrzat, inak je to nebezpecny vyrobok.


Není pravda!

Tak jsem tady hned pro zajímavost otočil na záda jednu rozbočku a je na ní psáno 10A max.

Není žádná souvislost mezi max. zatížením jističe a nějakého rozbočovacího výrobku. Ten může být stavěný klidně jen na 6A. A kdo zaručí že nějaký trouba tam nezapojí těch 16A?

Mluvím o tom proto že udávané max. zatížení rozbočky je většinou menší než hodnota jističe a to nemluvím o reálném max. zatížení které bude ještě menší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kokun



Založen: Jun 21, 2008
Příspěvky: 8820
Bydliště: Valachy

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 12:23    Předmět: Citovat

Tak pokud je na ní napsáno, že snese třeba těch 6A a ty to nerespektuješ a chceš přes ni tahat 15A - je to tvůj problém, že si "vypálíš hada" do koberce (pokud nechytil plamenem) Cry
Ale jak píše EKKAR - stejně ti tam každý vrazí místo trub. pojistky hřebík - a máš po jištění Cry

_________________
Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33950
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 12:38    Předmět: Citovat

Pozeram, ze tie roztrojky 2x10A+1x2,5A sa stale predavaju (a pritom existuju aj 3x16A). Neviem, ako je to mozne. Laik nema sancu vediet, ci tych 10A prekroci alebo nie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5023
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 20:18    Předmět: Citovat

Že taky odbočuju. Dneska se ty prodlužovací roztrojky až rozpětky (i víc) většinou prodávají zanýtované, takže nejde vidět dovnitř. To má dobrý důvod.
Ale prodávají i samostatný díl, ke kterému je možno připevnit extra šňůru a ty jsou uvnitř to samé, pouze místo nýtů jsou spojené vruty.

Nedávno jsem si jednu takovou koupil a uvnitř to je děs a běs. Vnitřní sběrnice jsou z tenoučkého mosazného(požluceného?) plechu. Na jeden z těchto plíšků jsou připevněny(to je silné slovo) nulovací ochranné kolíky. Kolíky jsou na konci roznýtované (mají lem), ale vzhledem k tomu, že jsou roznýtované do skoro fólie, je tam většinou vakl už z výroby, nebo se vytvoří po několika zastrčení zástrčky. Některé nebyl problém s trochou síly v prstech protočit. Přechodový odpor bude takový "nedefinovaný" - nechtěl bych se spoléhat na jeho vlastnosti v případě poruchy.
Tak jsem ty kolíky alespoň přiletoval cínem - nevím, jestli je to předpisové, ale vůči původnímu "spoji" to bude snad lepší. Nakonec v cínu ten původní spoj zůstal pohřbený.

Stejně mizerná je i čínská konstrukce roztrojky do zásuvky - sice nepřehazuje polohu fáze vůči kolíku jako ta stará socialistická(což ničemu nevadilo) , ale zato je stejně ošizená a plná přechoďáků.


Další věc: V práci jsem do podobné prodlužky vrazil vidlici od tiskárny a vyrazilo to pojistky. Stalo se to dvakrát na dvou různých kusech. Rozebral jsem ji a vnitřní konstrukce je tak mizerná a vratká, že došlo k doteku dvou šín a utavení kusu plechu.


Takže pokud by člověk potřeboval BEZPEČNOU prodlužku na spotřebič třídy I s třížilovým přívodem a plechovým krytem, doporučuji použít starý socialistický výrobek(i když ty taky nebyly všechny dokonalé). Na spotřebiče třídy II ty dnešní šmejdy v podstatě vyhoví a neublíží.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Paja250



Založen: Oct 29, 2007
Příspěvky: 196
Bydliště: českobudějovicko

PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 20:46    Předmět: Citovat

PavelFF: Když už jsi odbočil k těm prodlužkám. Pokud potřebuješ funkční a bezpečnou prodlužovačku, nezbývá Ti nic jiného, než si koupit kvalitní materiál a prodlužku si vyrobit (předpokládám, že dotyčný ví, co dělá).

I když podle zákona 22/1997 to není "košer". A například v práci (obrazek_cenzura - divadlo) dokonce nezbývá nic jiného. Potřebujeme totiž na jeviště černé prodlužováky 3x2,5 mm2 v různých délkách od 3 do 10 m. A to jaksi hotové nikde neprodávají, nebo jsem to nedokázal najít.

_________________
...A máte to zapojené v zásuvce?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 20:59    Předmět: Citovat

3 x 2,5 mm2 jsem neviděla ani bílou, u těch čínskejch je svátek, když má 3 x 1,5 mm2.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 21:23    Předmět: Citovat

A keď budete chcieť urobiť predlžovačku odolnejšiu, zistíte, že šnúru 3x2,5 v gume nenarvete ani do vidlice, ani do zásuviek, nie sú na ten priemer proste stavané. Sad
_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
kysmen



Založen: Oct 20, 2007
Příspěvky: 169
Bydliště: HO

PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 22:29    Předmět: Citovat

Dostaneme, narveme, ale 15 m prodlužky pak vyjde na 600,-
http://www.webshopy.sk/sk/produkt/zasuvka-230v-gumenna
jednu takovou jsem si "musel " poskládat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 22:46    Předmět: Citovat

Fajn, ale viaczásuvku som na tento gumák v bežnom predaji nenatrafil.
_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.