Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: po červen 20 2011, 18:53 Předmět: Výběr kabelu do prodlužovačky- 8kW
Zdravím
S otcem řešíme výběr kabelu do univerzální prodlužovačky, starý kabel snad z 1. republiky už je zpuchřelý.Pomocí programu SICHR jsem zjistil, že by měl stačit 4x 2,5mm2 (TN-C) , ale nejsem si tím jistý a nevím jaké provedení je vhodné pro pohyblivý přívod.
Kabel bude pohyblivý a venku, maximální zátež 8kW motor (včetně rezervy 1kW) a délka 30 metrů... _________________ Já se vrátím
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po červen 20 2011, 20:35 Předmět:
Spejbl napsal(a):
Zdravím
S otcem řešíme výběr kabelu do univerzální prodlužovačky...jsem zjistil, že by měl stačit 4x 2,5mm2...
Jestli to má být prodlužovačka skutečně univerzální, tak kabel 5-žilový, vidlice i zásuvka 5-pólové.
Ten zelenožlutý vodič v prodlužovacím kabelu není PEN, ale PE, a N by vám tam mohl někdy chybět.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 20 2011, 21:20 Předmět:
Spejbl píše TN-C, takže pokud je použita 4-kolíková vidlice a 4-dutinková zásuvka, tak 4-žilový kabel. Otázkou je co si představuje pod pojmem "univezální prodlužovačka". _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po červen 20 2011, 22:11 Předmět:
Eleman napsal(a):
Spejbl píše TN-C...
To je úplně irrelevantní, protože v prodlužovačce smí být jen TNS.
S chybějícím modrým bude ta prodlužovačka jednoúčelová - výhradně k napájení (třífázového) spotřebiče nepotřebujícího pracovní nulák.
Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: út červen 21 2011, 16:41 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Eleman napsal(a):
Spejbl píše TN-C...
To je úplně irrelevantní, protože v prodlužovačce smí být jen TNS.
S chybějícím modrým bude ta prodlužovačka jednoúčelová - výhradně k napájení (třífázového) spotřebiče nepotřebujícího pracovní nulák.
Máte pravdu je to v předpisech, předchozí přibližné zapojení je na obrázku, univerzálním myslím, že je na desce připevňeno několik typů zásuvek. Předpokládám ,že kombinace 4 pólový přívod a 5 ti pólová podlouhá zásuvka porušuje předpisy, ikdyž se na přívodu snad nemůže zaměnit poloha nuláku a fáze.Jinak jak vidět prodlužovačka i elektroinstalace je opravdu stará, to jsem ještě nezakreslil 2 oválné zásuvky s porcelánovým vnitřkem.
Au
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červen 21 2011, 18:04 Předmět:
Přesně tohle jsem si představoval, že tam máš.
Dokonalé zvěrstvo. Funguje to, ale není to bezpečné. V okamžiku poruchy ochranného vodiče se z toho stává smrtící zbraň.
Tohle by proslo jen v jedinem pripade. Ze by ta deska se zasuvkama byla napevno instalovana treba v kulne a PEN by byl prizemnen na zemnic s vyhovujicim zemnim odporem.
Založen: Aug 05, 2007 Příspěvky: 167 Bydliště: Jičín
Zaslal: út červen 21 2011, 20:54 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Přesně tohle jsem si představoval, že tam máš.
Dokonalé zvěrstvo. Funguje to, ale není to bezpečné. V okamžiku poruchy ochranného vodiče se z toho stává smrtící zbraň.
Takhle to doteď bylo.Bez výměny všech silovejch zásuvek co máme , může dát v 5ti žilovým drátu akorát PE a N pararelně, akorát do 5ti kolíkovky a obyč výst odděleně . _________________ Já se vrátím
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červen 21 2011, 22:06 Předmět:
Ne že bych takovému popisu zapojení spolehlivě rozuměl.
Regulérní je to udělat tak, že zásuvka na zdi, do které se prodlužovák strkal doteď, se vymění za 5-dutinkovou a připojí se přes 4p proudový chránič 30 mA.
Prodlužovák se pak udělá celý v TNS, 5-žilový.
Pokud na něm potřebuješ i 4p 3f zásuvku (3L+PE), tak klidně.
Akorát při tom nejspíš zjistíš, že nějaký historický spotřebič bude vyhazovat proudový chránič, protože je zprasený stejně jako ten dosavadní prodlužovák. Tomu spotřebiči tedy taky vyměníš kabel + vidlici za 5p.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 22 2011, 5:42 Předmět:
Je to stále dokola coby kdyby . Je povoleno používat instalaci 4 vodičovou ? Ano jednoznačně ANO . Že je nový předpis pro NOVÉ instalace jiný je fakt , ale nenařizuje ti nic zpětně předělávat . Tak to je a ostatní je jen polemikou . Už 100X jsem zde uváděl neodstranitelný fakt , že na silnici zůstane za rok minimálně 100 X více mrtvých vinou nás borců na cokoliv a ne z důvodu úrazem elpr . Je i pro mne jasný fakt , plácnu , že je pro mne 10000X nebezpečnější jezdit v mé 120ce , než 4žilová instalace u mne doma a tečka .
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6075 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st červen 22 2011, 7:18 Předmět:
To je pořád dokola.
Je zásadní rozdíl mezi tím,
- provozovat dožívající instalaci udělanou podle prastarých norem (reflektujících kromě tehdejšího stavu techniky taky tehdejší míru společensky přijatelného rizika), a
- vyrobit si nové udělátko zapojené tak, že se i ty prastaré normy hrůzou v hrobě obracejí.
P.S. a je taky zásadní rozdíl mezi pevnou instalací, kde se s dráty nehýbe, a prodlužovákem, kde je pravděpodobnost poruchy kontaktu nebo vodiče mnohem vyšší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.