PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 18:53    Předmět: Výběr kabelu do prodlužovačky- 8kW Citovat

Zdravím
S otcem řešíme výběr kabelu do univerzální prodlužovačky, starý kabel snad z 1. republiky už je zpuchřelý.Pomocí programu SICHR jsem zjistil, že by měl stačit 4x 2,5mm2 (TN-C) , ale nejsem si tím jistý a nevím jaké provedení je vhodné pro pohyblivý přívod.

Kabel bude pohyblivý a venku, maximální zátež 8kW motor (včetně rezervy 1kW) a délka 30 metrů...

_________________
Já se vrátím
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 19:22    Předmět: Citovat

CGSG 4x2,5, okolo 40,-/1m, mechanicky je odolnější než CYSY a v mrazech zůstává ohebnější. Dlouhodobě je určitě výhodnější.

http://www.svitidla-osvetleni-elektro.cz/cgsg-4x25/cz/d-78695/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Spejbl



Založen: Aug 05, 2007
Příspěvky: 167
Bydliště: Jičín

PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 19:42    Předmět: Citovat

Dobře, koupíme ho.Děkuji
_________________
Já se vrátím
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6075
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 20:35    Předmět: Citovat

Spejbl napsal(a):
Zdravím
S otcem řešíme výběr kabelu do univerzální prodlužovačky...jsem zjistil, že by měl stačit 4x 2,5mm2...


Jestli to má být prodlužovačka skutečně univerzální, tak kabel 5-žilový, vidlice i zásuvka 5-pólové.
Ten zelenožlutý vodič v prodlužovacím kabelu není PEN, ale PE, a N by vám tam mohl někdy chybět.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Eleman



Založen: Feb 21, 2011
Příspěvky: 3503
Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)

PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 21:20    Předmět: Citovat

Spejbl píše TN-C, takže pokud je použita 4-kolíková vidlice a 4-dutinková zásuvka, tak 4-žilový kabel. Otázkou je co si představuje pod pojmem "univezální prodlužovačka".
_________________
Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ J. Werich
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6075
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po červen 20 2011, 22:11    Předmět: Citovat

Eleman napsal(a):
Spejbl píše TN-C...

To je úplně irrelevantní, protože v prodlužovačce smí být jen TNS.
S chybějícím modrým bude ta prodlužovačka jednoúčelová - výhradně k napájení (třífázového) spotřebiče nepotřebujícího pracovní nulák.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 5:36    Předmět: Citovat

Měl bych klubko nepoužité 100m těžké gumy , poctivé bolševické , 20/m , ale jen 4x2,5 ... A jen vcelku ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Spejbl



Založen: Aug 05, 2007
Příspěvky: 167
Bydliště: Jičín

PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 16:41    Předmět: Citovat

tomasjedno napsal(a):
Eleman napsal(a):
Spejbl píše TN-C...

To je úplně irrelevantní, protože v prodlužovačce smí být jen TNS.
S chybějícím modrým bude ta prodlužovačka jednoúčelová - výhradně k napájení (třífázového) spotřebiče nepotřebujícího pracovní nulák.


Máte pravdu je to v předpisech, předchozí přibližné zapojení je na obrázku, univerzálním myslím, že je na desce připevňeno několik typů zásuvek. Předpokládám ,že kombinace 4 pólový přívod a 5 ti pólová podlouhá zásuvka porušuje předpisy, ikdyž se na přívodu snad nemůže zaměnit poloha nuláku a fáze.Jinak jak vidět prodlužovačka i elektroinstalace je opravdu stará, to jsem ještě nezakreslil 2 oválné zásuvky s porcelánovým vnitřkem.
Au



Bez názvu.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  18.74 kB
 Staženo:  68 krát


_________________
Já se vrátím
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6075
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 18:04    Předmět: Citovat

Přesně tohle jsem si představoval, že tam máš.
Dokonalé zvěrstvo. Funguje to, ale není to bezpečné. V okamžiku poruchy ochranného vodiče se z toho stává smrtící zbraň.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 18:32    Předmět: Citovat

Tohle by proslo jen v jedinem pripade. Ze by ta deska se zasuvkama byla napevno instalovana treba v kulne a PEN by byl prizemnen na zemnic s vyhovujicim zemnim odporem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6075
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 19:09    Předmět: Citovat

Pak už by zbývala jen otázka, proč takovou pevnou instalaci neudělat tak, jak se pevná instalace obvykle dělá Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Spejbl



Založen: Aug 05, 2007
Příspěvky: 167
Bydliště: Jičín

PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 20:54    Předmět: Citovat

tomasjedno napsal(a):
Přesně tohle jsem si představoval, že tam máš.
Dokonalé zvěrstvo. Funguje to, ale není to bezpečné. V okamžiku poruchy ochranného vodiče se z toho stává smrtící zbraň.


Takhle to doteď bylo.Bez výměny všech silovejch zásuvek co máme , může dát v 5ti žilovým drátu akorát PE a N pararelně, akorát do 5ti kolíkovky a obyč výst odděleně .

_________________
Já se vrátím
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6075
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út červen 21 2011, 22:06    Předmět: Citovat

Ne že bych takovému popisu zapojení spolehlivě rozuměl.

Regulérní je to udělat tak, že zásuvka na zdi, do které se prodlužovák strkal doteď, se vymění za 5-dutinkovou a připojí se přes 4p proudový chránič 30 mA.
Prodlužovák se pak udělá celý v TNS, 5-žilový.

Pokud na něm potřebuješ i 4p 3f zásuvku (3L+PE), tak klidně.
Akorát při tom nejspíš zjistíš, že nějaký historický spotřebič bude vyhazovat proudový chránič, protože je zprasený stejně jako ten dosavadní prodlužovák. Tomu spotřebiči tedy taky vyměníš kabel + vidlici za 5p.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 5:42    Předmět: Citovat

Je to stále dokola coby kdyby . Je povoleno používat instalaci 4 vodičovou ? Ano jednoznačně ANO . Že je nový předpis pro NOVÉ instalace jiný je fakt , ale nenařizuje ti nic zpětně předělávat . Tak to je a ostatní je jen polemikou . Už 100X jsem zde uváděl neodstranitelný fakt , že na silnici zůstane za rok minimálně 100 X více mrtvých vinou nás borců na cokoliv a ne z důvodu úrazem elpr . Je i pro mne jasný fakt , plácnu , že je pro mne 10000X nebezpečnější jezdit v mé 120ce , než 4žilová instalace u mne doma a tečka .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6075
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 7:18    Předmět: Citovat

To je pořád dokola.
Je zásadní rozdíl mezi tím,

- provozovat dožívající instalaci udělanou podle prastarých norem (reflektujících kromě tehdejšího stavu techniky taky tehdejší míru společensky přijatelného rizika), a

- vyrobit si nové udělátko zapojené tak, že se i ty prastaré normy hrůzou v hrobě obracejí.

P.S. a je taky zásadní rozdíl mezi pevnou instalací, kde se s dráty nehýbe, a prodlužovákem, kde je pravděpodobnost poruchy kontaktu nebo vodiče mnohem vyšší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund