Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zapojeni 3f motoru
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
eisscholle123



Založen: Jun 14, 2011
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 14:14    Předmět: Zapojeni 3f motoru Citovat

Zdravim panove mam takovy problem s pripojenim 3f motoru o vykonu 0,6kw motor ma pohanet vzduchotechniku v byvalem protiatomovem krytu. Kdyz jsem do nej vlezl a chtel spustit tento motor pres klikovy spinac vsiml jsem si ze jistic je odepsany takze jsem jej vymenil ale stale motor nesel pote jsem vymenil i stary kabel za novy ale stale nic. KDyz uz tedy jsem byl v koncich zkusil jsem motor doma pripojit na 380v zasuvku a jel jako novy. tak jsem ho potom jen pres kabel zkusil v krytu pripojit rovnou na elektrinu ale nic se nestalo ani nezavrnel motor byl originalne napojen pod tremi sroubovacimi pojistkami kdy jedna byla svetlo zasuvka a zbyle jen svetla cili jestli tomu dobre rozumim melo by to byt 3x 230v? Jinak tedy motor je zapojen do hvezdy.

diky predem za pomoc vim informaci moc nemate moc se v tom nevyznam ale kdyby byl aspon nejaky napad jak to zprovoznit byl bych vam vdecny
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jancis1



Založen: Aug 05, 2005
Příspěvky: 473

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 16:09    Předmět: Citovat

Nerozumel som dobre tomu čo si napísal, ale nemáš ho náhodou zapojený na tú istú fázu, len cez iné poistky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
eisscholle123



Založen: Jun 14, 2011
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 17:04    Předmět: Citovat

pokud nechapes tak se omlouvam ale moc se v tom nevyznam no nevim jestli je to ta sama faze ale do skrine mi vedou tri draty ta je na pojena na hlavni skrin ale ta je zablombovana takze nevim jak zjistit jestli je to ta sama
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 18:02    Předmět: Citovat

Vem si voltmetr a změř napětí mezi fázema.
_________________
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
belkvl



Založen: Nov 01, 2007
Příspěvky: 267

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:24    Předmět: Citovat

Tak vadasku a merit si jistej, ze to je 3f privod?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
usporka



Založen: Nov 29, 2010
Příspěvky: 88

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:25    Předmět: Citovat

Voltmetrem změř jestli do krytu CO vůbec leze nějaká elektřina, tyto "kryty" byly mnohdy po privatizaci odpojeny od elektrické energie a převedeny na sklepní prostory. Sám mám takový v baráku ve sklepě. Pokud je elektřina na přivodu tak vzít fázovku a jít z centrálního rozvaděče až motoru a zjistit kde elektřina už "neleze", samozřejmě 3xpro všechný fáze.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
belkvl



Založen: Nov 01, 2007
Příspěvky: 267

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:31    Předmět: Citovat

Usporko: fazovka nekdy muze pekne kecat Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
eisscholle123



Založen: Jun 14, 2011
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:42    Předmět: Citovat

Elektrina tam leze stopro teda nevim na 100% jestli 3 fazova ale do rozvodove skrine lezou tri kable ktere jsou napoheny na hlavni vypinac z nej jsou rozvedeny tri sroubovaci pojistky jedna 10A svetlo + zasuvka a dve 6A na svetla vsechny jsou funkcni motor byl zapojen pod pojistkama na jistic a klikovy spinac.s tim ze kdyz jsem k tomu prisel poprve tak jistic byl vychozeny cili nefunkcni. Jedine co me vazne strasi ze bude problem v tom ze to bude jen jedna faze ze hrozi to ze motor mi zhori kdyz ho napojim na jednu fazi az se dostanu k nejakemu kreslicimu programu prilozim cele schema
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
usporka



Založen: Nov 29, 2010
Příspěvky: 88

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:43    Předmět: Citovat

Nu to je taky pravda, když sou připojené spotřebiče tak se může fáze zavlést z jiné fáze přes spotřebič ale myslel jsem to konkrétně při odpojeném motoru, v podstatě tu žádná jiná možnost není, mutimetr může tak samo klamat, a kleštákem bez odběru toho moc nenaměříš...tady píše že se mu motor ani nepohne, i kdyby byl připojen jenom na 2 fáze tak by se roztočil anebo by aspon bzučel...proto to typuju na přívod
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33950
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:49    Předmět: Citovat

No a ked je to len jedna faza, tak motor nebude robit vobec nic.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
eisscholle123



Založen: Jun 14, 2011
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:50    Předmět: Citovat

To usporka: bylo by mozne trosku rozvest co presne s privodem by to mohlo byt?a jak v takovem pripade tento poblem resit aby motor slapal?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
eisscholle123



Založen: Jun 14, 2011
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 19:54    Předmět: Citovat

rnbw napsal(a):
No a ked je to len jedna faza, tak motor nebude robit vobec nic.

To by vysvetlovalo jeho nic nedelani v takovem pripade zapojeni na jednu fazi nese riziko ze motor shori nebo ztrati vykon o 70% coz je u vzduchotechniky strasne moc nepletu se ze?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
usporka



Založen: Nov 29, 2010
Příspěvky: 88

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 20:00    Předmět: Citovat

Uplně prvně proměř napěti na centrálním rozvaděčí(nejlépe při vyšrobovaných pojistkách nebo shozených jističích)-je tu velice pravděpodobné že z původního 3F se následně udělalo 1f a nechala se fáze na které bylo zapojené osvětlení( i já to mám tak uděláno, ve sklepech se normálně svítí a 3F vedení, motory a jiné náležitostí CO krytu bylo odvezeno)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
eisscholle123



Založen: Jun 14, 2011
Příspěvky: 6

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 20:04    Předmět: Citovat

Dobra promerim ale asi mate pravdu ze to prepojili na 1 fazovy okruh
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FRANSIMOR



Založen: Mar 06, 2007
Příspěvky: 643
Bydliště: Teplice nad Metují

PříspěvekZaslal: út červen 14 2011, 21:54    Předmět: Citovat

Rolling Eyes
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.