Zaslal: po květen 16 2011, 10:54 Předmět: Pripojenie agregátu na TN-S
Zdravím, dostal som za úlohu pripojiť agregát 230V/3kW na chalupu, inštalácia nová TN-S. Na agregáte sú tri zásuvky 230V a jedna 400V. Zásuvky na 230V sú v prevedení bez ochranného kolíka, predpokladám že ich bude treba vymeniť. Potreboval by som poradiť ako pripojiť 230V na rozvod v chalupe ale tak aby to bolo cez nejakú zásuvku/zástrčku, agregát nebude pripojený trvale.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 16 2011, 12:19 Předmět:
Možná jsou to zásuvky podle normy DIN - ochranný vodič na pružných kontaktech nahoře a dole v zásuvce bez kolíku. Bez ochrany to jistě nebude.
Edit: fotka předešla odpověď, je to DIN zásuvka.
Ano, je to tak lenže tie zástrčky ktoré do toho idú sa dajú otočiť, takže fáza môže byť vľavo aj vpravo čo podľa mňa nie je kóšer, ale to nie je problém prerobiť ,hlavne ma zaujíma ako agregát pripojiť rozoberateľne na rozvod v chate.
Jsou to něměcké zásuvky Schuko, pružné pásky jsou ekvivalentem našeho kolíku. Na fázi vlevo se už dávno nehraje. Při připojování budeš muset zajistit odpojení sítě, takže tak mobilní to nemůže být. V rozvaděči by musel být stykač, který po připojení centrály odpojí síť nebo obráceně.
Jindra
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 16 2011, 13:39 Předmět:
Vlastní připojení by neměl být problém pokud chata není připojená k veřejné distribuční síti, jinak momentálně nevím co pro takový případ stanovuje norma. Centrála by rozhodně měla být vybavená proudovým chráničem 30 mA, přívod TN-S a ještě bych pro jistotu propojil ochrannou sběrnici rozvaděče s ochr. svorkou centrály samostatným vodičem 6mm2. Ty zásuvky budou připojeny každá k jiné fázi takže z jedné nedostaneš plné 3 kW, jedině pokud by to šlo připojit trojfázově a instalaci rozfázovat. Přívody by měly stačit 3×2,5; popřípadě 5×2,5 (do 16A).
V každém případě bych to pro jistotu konzultoval z revizním technikem - i když objekt není připojen k síti tak je to elektrické zařízení a v případě průseru neseš všechny důsledky. Pokud by objekt byl připojen k distr. síti tak technické provedení musí schválit dodavatel.
Podľa mňa by sa malo hrať zrovna na fázu vľavo aj keď pri veľa spotrebičoch je to jedno, už len z dôvodu prechodu fázy cez ističe, prúdový chránič, objímky svetiel....keď to budem napájať rozoberateľne a otočím zástrčku na agregáte bude istený nulový vodič a fáza bude na objímkach žiaroviek na závite. Rozvod nie je napojený na verejnú sieť, výkony jednotlivých vývodov 230V 200, 600, 1000W + 400V. Nebude to zapojené v neprítomnosti ani sa nebudú odoberať veľké výkony cez pevnú inštaláciu max. nejaké rádio, CD, svetlá 6x60W.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 16 2011, 14:30 Předmět:
makino napsal(a):
Podľa mňa by sa malo hrať zrovna na fázu vľavo aj keď pri veľa spotrebičoch je to jedno, už len z dôvodu prechodu fázy cez ističe, prúdový chránič, objímky svetiel....keď to budem napájať rozoberateľne a otočím zástrčku na agregáte bude istený nulový vodič a fáza bude na objímkach žiaroviek na závite.
Prave preto taketo centraly nie su urcene na pripojenie k pevnemu rozvodu.
Ta centrála by měla být kopmletně izolovaná na ní se nehraje na N -L
Spojil bych PE - rám centrály nějakým vodičem 6mm2 přímo s PE v rozvaděči. A nedával ji vlastní zemnič.
N se určí v pevném objektu přizemněním jednoho vodiče. Tedy středu. Takže pokud je 3f tak to bych to vyřešil pětikolíkem. + samozřejmě to posílené PE _________________ Internet - metla lidstva
Pro Rezis, a jak chces tu centrálu odizolovat, na nějakou gumovou podložku ?, základ je návod k obsluze centrál, kde je určeno její uzemnění, mnoho let jse s těmi centrálami pracoval, každá má chránič,
který je závislý na uzemnění centrály.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.