PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 10:54    Předmět: Pripojenie agregátu na TN-S Citovat

Zdravím, dostal som za úlohu pripojiť agregát 230V/3kW na chalupu, inštalácia nová TN-S. Na agregáte sú tri zásuvky 230V a jedna 400V. Zásuvky na 230V sú v prevedení bez ochranného kolíka, predpokladám že ich bude treba vymeniť. Potreboval by som poradiť ako pripojiť 230V na rozvod v chalupe ale tak aby to bolo cez nejakú zásuvku/zástrčku, agregát nebude pripojený trvale.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Honza_dy



Založen: Aug 20, 2004
Příspěvky: 2172
Bydliště: Brno-venkov

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:00    Předmět: Citovat

Co to znamená bez ochraného kolíku? Můžeš dát fotku?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:05    Předmět: Citovat

Bez kolíka PE na zásuvke, sú tam len pliešky na okrajoch, myslím že je to používané v Maďarsku, Nemecku...


16110166_t.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  16110166_t.jpg
 Velikost:  15.14 kB
 Staženo:  64 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:19    Předmět: Citovat

Možná jsou to zásuvky podle normy DIN - ochranný vodič na pružných kontaktech nahoře a dole v zásuvce bez kolíku. Bez ochrany to jistě nebude.
Edit: fotka předešla odpověď, je to DIN zásuvka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:27    Předmět: Citovat

Ano, je to tak lenže tie zástrčky ktoré do toho idú sa dajú otočiť, takže fáza môže byť vľavo aj vpravo čo podľa mňa nie je kóšer, ale to nie je problém prerobiť ,hlavne ma zaujíma ako agregát pripojiť rozoberateľne na rozvod v chate.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 12:51    Předmět: Citovat

Jsou to něměcké zásuvky Schuko, pružné pásky jsou ekvivalentem našeho kolíku. Na fázi vlevo se už dávno nehraje. Při připojování budeš muset zajistit odpojení sítě, takže tak mobilní to nemůže být. V rozvaděči by musel být stykač, který po připojení centrály odpojí síť nebo obráceně.
Jindra



hi_25.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  hi_25.jpg
 Velikost:  13.03 kB
 Staženo:  52 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 13:39    Předmět: Citovat

Vlastní připojení by neměl být problém pokud chata není připojená k veřejné distribuční síti, jinak momentálně nevím co pro takový případ stanovuje norma. Centrála by rozhodně měla být vybavená proudovým chráničem 30 mA, přívod TN-S a ještě bych pro jistotu propojil ochrannou sběrnici rozvaděče s ochr. svorkou centrály samostatným vodičem 6mm2. Ty zásuvky budou připojeny každá k jiné fázi takže z jedné nedostaneš plné 3 kW, jedině pokud by to šlo připojit trojfázově a instalaci rozfázovat. Přívody by měly stačit 3×2,5; popřípadě 5×2,5 (do 16A).
V každém případě bych to pro jistotu konzultoval z revizním technikem - i když objekt není připojen k síti tak je to elektrické zařízení a v případě průseru neseš všechny důsledky. Pokud by objekt byl připojen k distr. síti tak technické provedení musí schválit dodavatel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 14:23    Předmět: Citovat

Podľa mňa by sa malo hrať zrovna na fázu vľavo aj keď pri veľa spotrebičoch je to jedno, už len z dôvodu prechodu fázy cez ističe, prúdový chránič, objímky svetiel....keď to budem napájať rozoberateľne a otočím zástrčku na agregáte bude istený nulový vodič a fáza bude na objímkach žiaroviek na závite. Rozvod nie je napojený na verejnú sieť, výkony jednotlivých vývodov 230V 200, 600, 1000W + 400V. Nebude to zapojené v neprítomnosti ani sa nebudú odoberať veľké výkony cez pevnú inštaláciu max. nejaké rádio, CD, svetlá 6x60W.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 14:23    Předmět: Citovat

Keď to nejako poriešim dám na posúdenie
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
OK2STO



Založen: Sep 19, 2008
Příspěvky: 439
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 14:27    Předmět: Citovat

A centrála se musí uzemnit samostatně, většinou k ní bývá zemnící kolík,který se u centrály zavrtá do země a na centrále musí být zrmnící svorka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33950
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 14:30    Předmět: Citovat

makino napsal(a):
Podľa mňa by sa malo hrať zrovna na fázu vľavo aj keď pri veľa spotrebičoch je to jedno, už len z dôvodu prechodu fázy cez ističe, prúdový chránič, objímky svetiel....keď to budem napájať rozoberateľne a otočím zástrčku na agregáte bude istený nulový vodič a fáza bude na objímkach žiaroviek na závite.

Prave preto taketo centraly nie su urcene na pripojenie k pevnemu rozvodu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 14:52    Předmět: Citovat

Takže ponúka sa takéto riešenie- výmena zásuviek na agregáte za zásuvky na obr.1 a pripojenie na chatu cez prípojku a zásuvku na obr. 2,3


170209.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  170209.jpg
 Velikost:  95.99 kB
 Staženo:  61 krát


3267783.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  3267783.jpg
 Velikost:  20.19 kB
 Staženo:  60 krát


32616933.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  32616933.jpg
 Velikost:  16.68 kB
 Staženo:  68 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5229

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 15:01    Předmět: Citovat

Ta centrála by měla být kopmletně izolovaná na ní se nehraje na N -L
Spojil bych PE - rám centrály nějakým vodičem 6mm2 přímo s PE v rozvaděči. A nedával ji vlastní zemnič.
N se určí v pevném objektu přizemněním jednoho vodiče. Tedy středu. Takže pokud je 3f tak to bych to vyřešil pětikolíkem. + samozřejmě to posílené PE

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
makino



Založen: Apr 20, 2008
Příspěvky: 254

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 15:20    Předmět: Citovat

Už viem ako to myslíš, spravím to tak. Bude pripojené len 1f 230V. Vďaka.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
OK2STO



Založen: Sep 19, 2008
Příspěvky: 439
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: po květen 16 2011, 17:57    Předmět: Citovat

Pro Rezis, a jak chces tu centrálu odizolovat, na nějakou gumovou podložku ?, základ je návod k obsluze centrál, kde je určeno její uzemnění, mnoho let jse s těmi centrálami pracoval, každá má chránič,
který je závislý na uzemnění centrály.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.