prosím Vás kamarád mě požádal o následující.abych vám to co nejlépe popsal.

Bydlim v domě s rodičema a ma svojí místnost na opravu PC atd.,Ale elektriku má tahlou z bytovýho rozvaděče (ze společnýho)

A právě on chce udělat si normální plastový malý rozvaděč,kde by měl zásuvku,jistič a FI 30mA. Na domě je Fičko 100mA

jde o to aby když při zkratu nebo nadproudu v tý jeho opravně ,aby nevypadl ve poslečným rozvaděči ale pouze v tom jeho rozvaděči.V tom společným je jistič 10A (ten černej) charakteristika ITV.

šlo by to vyřešit že do toho jeho novýho rozvaděče dát 6A/B jistič,ale to je málo.

Myslím si zase ale je to jen čistě muj názor že stářím ty černý jističe se zhoršuje vypínací schopnost,a možná by novej jistič 10A/B vypnul dřív ale ted jde o to jeslti by nevypadli oba dva.

právě aby byla zajištěna pořád ta selektivita sítě.

jistič 10A s char. A se ani neprodává co jsem se díval.

máte nějaký nápad?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kemoskem



Založen: Nov 16, 2009
Příspěvky: 134

PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 15:59    Předmět: Citovat

Ten jistič ITV 10 A je jednofázový nebo 3 fázový? Je to hlavní jistič před elektroměrem?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 16:05    Předmět: Citovat

Charakteristika A neexistuje, jen charakteristika B (jistič vedení) a pomalejší (zhruba: motorový pro lehký rozběh a motorový pro těžký rozběh) nebo můžeš použít pojistky. Ty se dělají rychlé i velmi rychlé.
Stává se, že černé jističe typu IJv i bílé jističe IJ, hlavně, jsou-li zatěžovány dlouhodobě nad 3/4 jmenovitého proudu, se vyhřejí a vypínají při proudech výrazně nižších.
Prodávají se retrofity, to jsou nové jističe s pouzdrem umožňujícím vestavbu místo jističů starých. Napřed tedy vyměň ten černý jistič.
Ale chtělo by to revizi a posoudit zkratové poměry v síti, jestli jistič v "nadřazeném" rozvaděči vypadne při zkratu v dostatečně krátké době, i když použiješ charakteristiku C.

Taky jsem opravoval televize a vývod jsem měl jištěný jističem 4A. A stačilo to.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fero7



Založen: Jan 20, 2007
Příspěvky: 2250

PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 16:21    Předmět: Re: návrh hodnoty jističe Citovat

555 napsal(a):
kamarád mě požádal o následující . . . . . a ma svojí místnost na opravu PC atd.,

Ak si kamarad nevie s tym poradit sam, tak nech to radsej zavesi na klinec.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mirosne



Založen: May 07, 2008
Příspěvky: 2806
Bydliště: Blue rock,VK-SR

PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 16:46    Předmět: Citovat

Jožko nieje dnes veľmi prívetivý. Cry
_________________
Pozdravujem Vás, Miro.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
555



Založen: Aug 10, 2009
Příspěvky: 2105

PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 19:06    Předmět: Citovat

Jistič je jednofázový.nenapsal jsem teda o jakou jde sít.jde o sít TN-S.

Pojistky by bylo taky jedno řešení,ale to je takový,já nevím no.pojistka je nevratná.jak zareaguje tak už se musí prostě vyměnit.

Ale zase tohle je sporný v něčem jsou lepší pojistky a v něčem jističe to je samozřejmý.

takže napřed vyměnit ten starý jistič?

nevím teda ani jaký má průřez v tom vedení ani materiál neznám.kdyby to bylo ještě v hliníku 2,5 tak bych tam radši nechal ten černej jistič co tam je
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Dratak



Založen: Sep 03, 2005
Příspěvky: 837

PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 19:23    Předmět: Citovat

Jistič 6A s charakteristikou B je podle mojí praktické zkušenosti na PC málo. Měl jsem to kdysi, před celkovou rekonstrukcí instalace v bytě podobně. 6A B Felten v pomocném rozvaděči pro pracovní stůl a stačilo to. Do té doby než jsem si koupil PC. Po zapnutí vypínače na zásuvce, do které byl připojen PC jistič tak v 50% zapnutí padal (záleželo zřejmě na tom do kterého bodu na sinusovce jsem se v okamžiku sepnutí trefil). Shazoval ho nabíjecí proud ellytů ve zdroji, jistič padal i když nebyl připojen žádný jiný odběr kromě PC. Jakmile se ho podařilo nahodit, tak už držel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 20:07    Předmět: Citovat

Hodnota jističe má v tomto případě význam hlavně vzhledem k nadproudu (přetížení). Při zkratu proteče zkratový proud podle fázového napětí a impedance vypínací smyčky - například při Z =1 ohm, Ik = Uf/Z = 230A, což spolehlivě vyrazí i hlavní jistič 25A. Proudové chrániče v sérii i když je předřazený nižší citlivosti obvykle při větším úniku proudu vypnou oba - na tyto účely se vyrábí typy se speciální vypínací charakteristikou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jefo250



Založen: Jun 16, 2007
Příspěvky: 57

PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 0:47    Předmět: Citovat

Isitče ITV maju charakteristiku vypínania položú niekde medzi nové B a C. Takže istič B6/1 vám PC bude zaručene vyhadzovať skúste to s ističom C8/1 alebo B10/1,
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund