PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 18:07    Předmět: Rozdělenín PEN v elektroměrovém rozvaděči Citovat

Dělám nový přívod v paneláku od elektroměru k bytové rozvodnici. Revizák navrhuje toto : Použít kabel 5Cx6 . PE z kabelu - napojit přímo na stupačkovku
- N z kabelu připojit přímo na stupačkovku
- N z elektroměru napojit na stupačkovku.
Rajon:Eon. Když jsem mu řekl,že Eon nepovoluje rozdělení v elektroměrovém rozvaděči,řekl že to eon přežije.
Co vy na to?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 420
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 18:23    Předmět: Citovat

7.3. Zapojení elektroměrového rozváděče
U třífázových elektroměrů musí být dodržen správný sled fází (L1, L2, L3).
Elektroměr musí být připojen na přívodní fáze ve sledu L1, L2, L3 z levé strany.
V sítích TN se použije jako základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých
částí elektroměrového rozváděče samočinným odpojením od zdroje nadproudovým
jistícím prvkem – jističem.
Při použití jističe se vodič PEN nerozděluje v elektroměrovém rozváděči části měření,
rozdělení na ochranný (PE) a střední (N) vodič se provede v podružném rozváděči.

A revizák se zaručí, že ti pracovníci EONu namontují hodiny?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kemoskem



Založen: Nov 16, 2009
Příspěvky: 134

PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 18:41    Předmět: Citovat

Od elektroměru k bytové rozvodnici mi 6 drát v PEN nepovolí. Tak mi navrhnul toto řešení.
10 drát tedy kabel 4x10 v kanálu od elektroměru do bytu neprotáhnu. To už je moc velký průřez
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 420
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 18:56    Předmět: Citovat

V opodstatněných případech tzn. jsou-li k tomu technické nebo ekonomické důvody,
lze v síti TN v elektroměrovém rozváděči provést rozdělení vodiče PEN na PE a N
a před hlavní jistič osadit proudový chránič. Musí však být splněny požadavky
ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a navazujících norem. Toto řešení v síti TN
nelze považovat za standardní a E.ON doporučuje provést rozdělení vodiče PEN
na PE a N a proudový chránič osadit až v měřené části podružného rozváděče.
Možnost využití proudového chrániče v neměřené části elektroměrového rozváděče
a požadavky na provedení elektroměrového rozváděče stanovuje odpovědný
pracovník E.ON ve stanovisku k připojení.

Byl jsi za technikem EONu ? Po telefonu něco řešit, je zbytečné. Domluv se na osobním setkání. Vem si :(pokud máš) původní technickou dokumentaci , poslední revizní zprávu, nafoť prostor jaká je situace. Technici jsou také lidi a dá se domluvit řešení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 16:09    Předmět: Citovat

Je to tak jak píše Lukar, ovšem k rozdělení PEN - N v elektroměrovém rozvaděči obvykle nemají montéři E-ONu výhrady (technicky to ničemu nevadí). Pokud je to v cizím objektu - bytovém domě, pro jistotu bych se na to zeptal aspoň toho montéra.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 420
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 18:47    Předmět: Citovat

Achab pozor. Na každém kontaktním místě, je určený technik, který má pod palcem určitou oblast. Je pravda, že se můžeš zeptat montéra, ti by v tom technický problém neviděli. Opravdu to ale musí schválit právě ten technik. A bez jeho štemplu nejede vlak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kemoskem



Založen: Nov 16, 2009
Příspěvky: 134

PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 19:03    Předmět: Citovat

Jakej technik? Jakej štempl?
Revizák ti dá revizi,ta se pošle na eon a ti pošlou chlapa co osadí novej elektroměr a zaplombuje. To je vše.
Pokud se mu to zapojení nebude líbit,tak se to předělá,zavolá se znovu revizák,pošle revize na eon,ti pošlou chlapa,zaplombuje a hotovo.
Jakej technik eon,přes kterého nejede vlak?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 19:28    Předmět: Citovat

Přímo montér E-ONu mě říkal že při drobné nesrovnalosti která neohrožuje bezpečnost nemá smysl do záležitosti ty ouředníky zatahovat, pokud nechceš zbytečně rozviřovat atmosféru. Navíc je tu oprávněný technický důvod proč PEN rozdělit, takže by to podle mých zkušeností technik povolil. Jinak technik dostane revizní zprávu a pokud je v pořádku je to už záležitost montéra.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukar



Založen: Jun 18, 2009
Příspěvky: 420
Bydliště: Karviná

PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 19:52    Předmět: Citovat

Ano, technik dostane zprávu. Záleží na koho narazíš. Vím o čem píšu Cry
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 20:21    Předmět: Citovat

Pak ať se to řeší s technikem, já v tom nevidím problém, jistě to jde domluvit. Ovšem když revizák tento detail vynechá (zpráva ve stylu "zařízení odpovídá ČSN"), technik taky problém "nebude vidět". Například před pár lety E-ON požadoval k ovládání dvousazeb pomocné relé RP 700 a teď to zase nechtějí, takže kdo nic nepředělal, má to podle předpisu. Rozdělení N-PE v elměr. rozvaděči dřív taky bylo běžně povoleno. Kdyby se bazírovalo na nepodstatných detailech které si dodavatel navíc občas změní tak snad nikdo nesvítí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kemoskem



Založen: Nov 16, 2009
Příspěvky: 134

PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 21:34    Předmět: Citovat

Tak jsem se dneska díval do elektroměrovýho rozvaděče a zapojení co navrhuje revizák, tedy napojit 3 dráty do stupačkovky (1xPE, 2xN) asi nebude reálná.

. Na patře jsou 3 byty. Každý má tedy jednu svorku pro PEN. Existuje nějaká redukce do které bych mohl napojit 3 vodiče do jedné svorky? Předkládám foto.



P4030040 - Kopie.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  P4030040 - Kopie.JPG
 Velikost:  270.67 kB
 Staženo:  110 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 8:00    Předmět: Citovat

Do těch odbočných svorek dostaneš i dva 6mm2 vodiče. Některý původní vodič přepojíš do druhé svorky a jedna se tím uvolní. Pod jednu svorku by se měly dát vodiče stejného průřezu i materiálu a řádně dotáhnout aby ten spoj byl maximálně spolehlivý. Pozor při manipulaci kolem svorkovnice jestli stoupací vedení nejde vypnout - známý takto přišel o oko.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
vasekpetr1



Založen: Jun 20, 2005
Příspěvky: 853
Bydliště: Hospoda u Třebíče

PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 2:06    Předmět: Citovat

Není toto svorkovnice v neměřené části rozvaděče? U nás v paneláku ve spodní části skříně spolu s jističi pro byty? Já mám nad hodinami další svorkovnici, odkud už jsi v měřené části a je tam i svorka pro PEN(PE+N). Ta spodní neměřená část se svorkovnicí by měla být zaplombovaná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 9:49    Předmět: Citovat

Je to neměřená část a svorky v měřené části obvykle jsou ale podle současných zásad pro zapojení měřících souprav se doporučuje připojovat všechny PEN a N přímo na sběrnici, k elektroměru vede jenom pracovní nula aby PEN k odběrnému zařízení nebyl přerušen. Zásady umístění a zapojení měření NN je ke stažení zde - http://www.eon-distribuce.cz/file/cs/electricity/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf
V praxi to elektrikáři většinou zapojí do stávajících svorek za měřením a nechá se to dožít do rekonstrukce protože starší elektroměrová jádra by na nové požadavky vyžadovaly rozsáhlejší úpravy. Pokud se nezasahuje do měření a úpravy nevyvolají změnu smluvních podmínek tak to E-ON většinou strpí, pokud do toho aktivně nezavrtá sám majitel.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
DYDA50



Založen: Apr 06, 2011
Příspěvky: 14

PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 11:56    Předmět: Citovat

Pánové!
Dělat zásah do elektriky na dálku! Radit zřejmě laikovi!
Svorkovnice na fotce bude zřejmě na neměřené části stoupačky. Proto by již ona sama měla mít plombu dodavatele energie. Dále první a poslední slovo musí mít montér EON, ČEZ, ... Pokud ne hrozí Vám černý odběr! Potom na Vás může vyrazit, jako svého času, vymahačské komando dodavatele. Černý odběr bude na Vás. Budete taháni na výslechy, soudy, budete platit pokuty ... Až si z toho proženete hlavu kulí, nebo kuli hlavou?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund