Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12059 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so listopad 12 2011, 20:58 Předmět:
no . . . počítal jsem to tak, jak jsem pochopil jeho měření, že měl ma zemním kolíku cca 189 V . . .
pokud to bylo napětí na žárovce, je to tak, jak píšeš Hille
díky za rady, jsem z toho trochu špatnej - snaha byla a výsledek na prd. Napadlo mě nechat tu tyč č.1 tam kde je a o kus dál zavrtat další (třeba i dvoumetrovku) jak hluboko to půjde a pospojovat. Bohužel na tenhle zemnič je uzemněná venkovní rozvodnice a to tam ještě mám DEHNventil
no . . . počítal jsem to tak, jak jsem pochopil jeho měření, že měl ma zemním kolíku cca 189 V . . .
pokud to bylo napětí na žárovce, je to tak, jak píšeš Hille
Já to měřil přes varnou konvici, ta myslím měla 2,2kW, ta přesnost měření myslím na tento účel postačí.
Děti, manželku, psa a kočku je potřeba ze zahrádky vyhnat, pokud sledujeme jen cíl měření.
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 23:56 Předmět:
Vlastním přístroj terromet, výrobce patrně Metra Blansko. Je v koženkové krabičce, žádné sondy ani kabely k němu bohužel nemám. Při točení kličkou je mezi svorkami zem+2 a 1+2 napětí stř. cca 60V.
Zajímalo by mě, jak jej zapojit na zemnič homosvodu a zem PEN a orientačně změřit zemní odpor. Díky za rady.
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so prosinec 31 2011, 10:35 Předmět:
Bylo a nebylo, mě se jedná o to, co a kde do terrometu zapojit. Má celkem tři vývody. Zem a svorky 1 a 2. Sondy nemám, jde mi o měření přes PEN s terrometem, návod k němu nemám.
a u terrometu by měly být pro dvoudrátovou metodu spojeny 1 a 2 . . . a uzemění je tam označeno.
Kontrolu, jestli to funguje provedeš kouskem drátu, kterým to prozkratuješ a po zatočení kličkou to musí ukazovat "0" . . .
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so prosinec 31 2011, 13:07 Předmět:
Takové zapojení jsem potřeboval, díky. Pokud to takhle vyskratuji a točím kličkou, terromet ukazuje cca 0.5ohm. Když tam dám seriově odpor 12R mezi uzemnění a ty další, tak ukazuje při točení 12,5ohm. Takže je asi OK.
Ješte to vyzkouším na tom zemniči proti PEN.
Co si pamatuji tak to tam nikdo neměřil více jak 10let. A mělo by se to zřejmě dělat 1xročně. Samozřejmě od revizáka a mít k tomu revizní správu.
Jenže to stejně nevyhovuje, poněvadž na domě je jen jeden zemní svod a mají být tuším min. tři samostatné.
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so prosinec 31 2011, 15:37 Předmět:
Takže provedeno a výsledek je špatný cca 38ohm. Takže zakoupím jednu zemnící tyč, vykopu cca 0,5 metrovou díru zarazím tu tyč do ní a spojím ji 10mm AL vodičem s tím původním zemničem v zemi. A změřím.
Teoreticky pokud ta nová tyč, co tam zarazím, bude mít zemní odpor 19ohm, tak při paralelním spojení by byl výsledný odpor cca 12,5ohm a to by v normě už bylo.
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so prosinec 31 2011, 17:36 Předmět:
No to právě nevím co v té zemi je. Když jsem okopával okolo domu do hloubky asi 1m pro odvlhčení, tak tam byl opravdu pozink, ale co tam bylo dál jestli tyč nebo něco jiného, tak na to jsem nenarazil. Dala se ta mopková folie a zasypalo se to kačírkem. Kdybych ten přístroj měl tehdy, tak už jsem tam dávno něco zakopal. Ale tak dva metry od toho svodu to asi zarazím a propojím, snad to bude stačit. Preventivně dám asi ty tyče dvě, dva metry od sebe, kdo ví co tam dole vlastně je.
bobecek:Do země patří, jak bylo uvedeno žárově pozink.ocel průměr 10mm(40x4).Hliník se za pár roků "stratí".Pozor na "teretické"výpočty řazení odporů!Dva zemniče po 20ohmech vzdálených od sebe na dva metry nikdy nedají 10ohmů! Pravidlo je,pokud je to možné co nejdelší tyče a co nejdále od sebe. Vždy bych měřil odpor vlastního uzemnění.Napěťovou sondu vzdálenou 20m a proudovou 40m.Pokud možno v přímce tj.za sebou.
Založen: Jun 25, 2005 Příspěvky: 195 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so prosinec 31 2011, 19:21 Předmět:
hosab napsal(a):
Pozor na "teretické"výpočty řazení odporů!Dva zemniče po 20ohmech vzdálených od sebe na dva metry nikdy nedají 10ohmů! Pravidlo je,pokud je to možné co nejdelší tyče a co nejdále od sebe.
Tak tohle jsem opravdu nevěděl.
Ale mám pouze prostor v tzv.předzahrádce cca 8x2m. Dá se nějak zjistit, kam ten původní zemnič vede, aniž bych ji celou rozkopal?
Ten druhý bych dal samozřejmě na opačnou stranu.
A nebo je lepší udělat to celé nové a na ten starý zemnič se vykašlat?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.