PříspěvekZaslal: ne březen 13 2011, 0:29    Předmět: Úpravy, nastavovanie a opravy Smart-UPS APC 700,750 a 1000 Citovat

Tak som dnes zosmolil polopatistický manuál pre našich servisákov a určite pomôže aj niekom z Vás na tomto fóre Smile
Prípadné nadávky si nechajte pre seba, prijímam len podakovania Smile))

Keďže prichádzame do styku s tým že niektoré batérie v UPS použité v serverových sajtoch a iných uzavretých zariadeniach nevydržia ani 1,5 roka a nafúknu sa alebo vyschnú, natíska sa otázka čo spôsobuje predčasné zničenie batérii.
Príčiny predčasného poškodenia batérii:
1.) Vysoká teplota vo vnútri UPS bez záťaže je cca 34-36 °C (pri izbovej teplote cca 25°C) vo vnútri sajtu ked je UPS uzavretá v nejakej skriny aj ked je skrina opatrená ventilátormi je teplota UPS v letných mesiacoch viac ako 50°C.
2.) Niektoré kusy UPS prebíjajú batérie (po tých rokoch sa môže stať že niektorá UPS nemerá správne napätie batérie), čím sa teplota batérie ešte zvyšuje ale bo ju UPS nenabíja na 100%.

Opatrenia na zníženie teploty UPS:
Výrobcovia gélových olovených batérii typu AGM síce udávajú životnosť batérii až 6 rokov, ale to sa vzťahuje na teplotu 25°C.
Pri teplotách 45°C a viac už na značke batérii nezáleží.
Či je použitý Panasonic, Vision, Haze, Long, CSB alebo iná značka, tak zpravidla do 2rokov sú pri takejto teplote všetky batérie nafúknuté alebo vyschnuté, prípadne ich vnútorný odpor je tak vysoký že niesú vhodné na tak náročné použitie ako je zdroj DC/AC striedača v UPS.
Každým zvýšením teploty UPS (a teda aj batérii) o 10°C sa životnosť batérii skracuje o polovicu, čo pri 35°C sú 3roky a pri 45°C 1,5roka.

Pre zníženie teploty UPS sme sa rozhodli použiť nútený obeh vzduchu, pomocou pripevnenia utesneného ventilátora na ľavú stranu krytu UPS v mieste vetracích otvorov UPS.
Osvedčil sa ventilátor AC230V 80x80x40 Sunon s valivým ložiskom, ktorý sme pripojili na výstup AC UPS, prípadne paralelne k prívodu AC UPS.
Spôsob upevnenia a utesnenia ventilátora k UPS:
Po okrajoch vetracích otvorov UPS prilepíme penovú samolepiacu pásku v tvare štvorca 80x80.
V miestach otvorov ventilátora prevlečieme plastové stahovačky cez penové tesnenie do vetracích otvorov krytu ups a von.
Tieto stahovačky potom prestrčíme cez upevňovacie otvory ventilátora a pevne ich utiahneme a tým ventilátor pevne drží na kryte a tesní s penovou páskou.
Ventilátor pripevníme tak aby nasával vzduch z UPS a teplý vyfukoval von zo skrine.
Na pravú stranu krytu UPS v mieste vetracích otvorov prilepíme samolepiacu penovú pásku po okrajoch v tvare „U“ čím vytvoríme miesto na umiestnenie filtra proti prachu
Filter vytvoríme vystrihnutím správneho rozmeru z vufilónového vlákna napr do vysavača atď.
Nakoniec cez filter nasadený v „U“ profile prelepíme kúsky penovej samolepiacej pásky tak aby v mieste s kontaktom filtra ostala krycia fólia pásky a tak aby páska nelepila na filter ale aby lepila len po okrajoch profilu „U“ a tak bude filter pridržiavať na mieste a po čase je ho možné vysunúť z profilu „U“ a vyprať a tým zbaviť prachu.

Teplota UPS sa po aplikácii ventilátora bez záťaže znížila na 24-26°C (z pôvodných 34-36°C merané pri izbovej teplote) a počas chodu na batérie až do vybitia 150W žiarovkou sa teplota od 24-26°C zvýšila len o asi 2°C teda na asi 26-28°C (UPS APC SU700). Pre doplnenie uvádzam, že bez chladenia takáto UPS pri trvalom chode na batérie do vybitia sa zohriala na teplotu až 46°C!!! (čas vybíjania nových batérii 12V 7Ah cca 20-25min-150W).
Ak napájate cez UPS viac záťaží, odporúčam ventilátor pripojiť na prívod UPS aby ste si odberom ventilátora neznížili dobu chodu UPS na batérie keďže príkon ventilátora sa pohybuje niekde medzi 15-20W.
Ak niekomu vadí hluk ventilátora napájaného striedavým prúdom, môže použiť kvalitný ventilátor na 80x80 a napájať ho buďto z nejakého adaptéra alebo priamo zo zdroja serveru 12V.


Kontrola a prípadné doladenie parametrov UPS.
Keďže sa môže stať, že staršie UPS už nemerajú napätie batérii korektne, potom dochádza k ich prebíjaniu alebo k neúplnému nabitiu.
Najmä prebíjanie môže spôsobiť ich predčasný odchod. Taktiež si môžeme skontrolovať či UPS korektne meria vstupné, výstupné napätie AC a záťaž, a aj nastavenie správneho vybíjacieho času „runtime“ hodnota „0“ a mnoho ďaľších vecí.

Existuje viacero programov na komunikáciu so Smart UPS APC, ale väčšina z nich neumožňuje korekciu parametrov a platiť servisu za toto tiež nieje nutné ak viete ako nato.

Preto som sa rozhodol tu uviesť príklad komunikácie Smart UPS APC 700,750 a 1000 pomocou hyperterminálu vo windows, tak isto je možnosť použiť DOS napr hyperterminál z norton comanderu alebo akýkoľvek terminál na komunikáciu po sériovom porte RS232 COM aj pod linux atď.
Budem sa zaoberať ako nastaviť Hyperterminál vo Win XP/2000.
Spustíme hyperterminál a nastavíme komunikáciu na COM do ktorého sme pripojili UPS originálnym káblom k UPS. UPS zapneme bez záťaže len tak a počkáme na dokončenie selftestu.
Nastavenie COM je 2400Bd, 8bit slovo, bez parity, XON/XOFF.
Odporúčam si nastaviť ECHO aby ste vedeli čo stláčate.
Na vstup do servisného menu UPS stlačíme veľké Y (Shift Y). Odporúčam nastaviť anglickú klávesnicu. Po stlačení Y, UPS odpovie „SM“.

Pozor neručím za prípadné úrazy elektrickým prúdom a poškodenie UPS a iných zariadení. Nasledujúce zákroky odporúčam len ľudom čo vedia čo robia a majú elektrickú vyhlášku aspoň §22.

1.)Kontrola / doladenie hodnoty vstupného napätia AC:
Ak chceme skontrolovať či UPS meria správne vstupné napätie z el siete, pripojíme kvalitný striedavý voltmeter paralelne k sieťovému prívodu UPS napr do predlžovačky odkiaľ je pripojená UPS.
Zadáme príkaz UPS veľké L (Shift L), ups odpovie hodnotou vstupného napätia ktoré meria. Ak napätie zodpovedá hodnote meranej voltmetrom +/-5V netreba nič meniť. Ak je odchylka väčšia zadajte príkaz na programovanie UPS (stlačte 1 počkajte 4sekundy a znova stlačte 1).
UPS odpovie „PROG“. Potom stlačte veľké L (polžka vstupné napätie AC) a klávesami + alebo – zmente hodnotu. Potom stlačte veľké R (Shift R) a UPS odpovie „BYE“ a tým uloží zmenenú hodnotu do EEPROM UPS. Potom si overte ako sa zmenou hodnoty položky zmenilo napätie merané UPS a overte si či je hodnota bližšia ku skutočnej meranej vaším voltmetrom tým že znova vstúpite do SM (veľké Y) a znova zadáte príkaz na ukázanie hodnoty vstupného napätia (veľké L).
Tento postup opakujte až sa hodnota napätia na voltmetri bude čo najviac zhodovať s hodnotou UPS.
Pokiaľ nie je možné nastaviť napätie s odchýlkou +-5V oproti voltmetru (a tento správne ukazuje), je v UPS hw závada, prípadne má UPS default hodnoty americkej/inej normy siete a je potrebné najprv nastaviť správny typ UPS , pretože zrejme došlo k poškodeniu obsahu eeprom v UPS.

2.)Kontrola hodnoty výstupného napätia AC. Doladiť hodnotu nie je možné a ak nezodpovedá správnej hodnote voltmetra +-5V je v UPS hw závada (testované na SU700). Kontrola meranej hodnoty sa prevádza stlačením veľkého O v SM.

3.)Kontrola a doladenie merania príkonu záťaže pripojenej na UPS.
Pripojte na výstup UPS záťaž napr. 150W žiarovku a merajte jej príkon watmetrom. Hodnotu príkonu v UPS si skontrolujete príkazom P v SM.
UPS odpovie hodnotou percentuálneho zaťaženia ktorá sa vzťahuje k maximu danej UPS, na SU700 platí vzťah 100% =400W (700 sú voltampére bez cos fí). Ak nieje možné nastaviť približnú hodnotu podľa watmetru je v UPS hw závada.

4.)Kontrola a doladenie napätia batérie.
Pripojte na svorky batériovej sady presný DC voltmeter a zadaním príkazu pre UPS „B“ UPS odpovie hodnotou napätia batérii ktorú merá a mala by byť čo najpodobnejšia hodnote meranej voltmetrom. Napr. 27,47. Zmenou nastavenia sa priblížte čo najbližšie hodnote ktorú ukazuje pripojený voltmeter. Prípadne nastavte hodnotu o jednu až dve desatiny volta vyššiu ako ukazuje voltmeter aby nedochádzalo k prebíjaniu batérii.
Potom počas nastavovania Runtime kontrolujte priebežne voltmeter a hodnotu ktorú ukazuje UPS. Ak bola pôvodná hodnota UPS úplne mimo, môže ísť o hw závadu UPS alebo o zlý kontakt medzi batériami a UPS. Treba nastaviť kompromis aby UPS batériu nabila čo najviac ale neprebíjala čo si skontrolujete po viacerých opakovaniach kalibrácie runtime - času výdrže batérii na rovnakej záťaži.

5.)Nastavenie Runtime po výmene batérii alebo kontrola starších batérii. Ak ste prešli úspešne krokmi 1 až 4, môžete prikročiť ku kalibrácii runtime. Počkajte až kým UPS bude mať baterie nabité na 100% ale najlepšie až na druhý den po pripojení batérii alebo od posledného vybíjania.
Nastavte hodnotu položky „0“ UPS tak aby zodpovedala defaultu (SU700 má default 96). Ak neviete aká má byť hodnota default položky „0“ na vašej UPS, vypnite hyperterminal a použite na nastavenie napr program APCFIX V2.5.1.150 kde v menu options zaškrknite položky „Smart-UPS 3Gen. Battery Const. AUTO Fix“ a „UPS model hex code detection ON“ a nastavte správny port a po nakonektnuti PC k UPS sa hodnota položky 0 automatický nastaví na default. Po tomto zákroku nezabudnite v menu options zrušiť zaškrknutie horeuvedených položiek.
Potom znova spustite hyperterminal a vojdite do SM (Y) a stlačte D. UPS začne vybíjať batériu do pripojenej záťaže (napr. 150W žiarovky) a vysiela výkričníky a postupne napätie batérie klesá k hodnote cca 22V kedy UPS skončí vybíjanie. Zaznačte si čas spustenia runtime kalibrácie a ukončenie. Na záťaži by ste počas vybíjania batérii mali namerať približne 230V AC čo by mala UPS zobrazovať po zadaní príkazu O. Čas vybíjania s dobrými batériami 12V 7Ah na SU700 na 150W žiarovke sa pohybuje približne medzi 20-25minútami a na 12V 9Ah približne medzi 30-35minútami.

Zoznam príkazov pre UPS SU700/750/1000:
A-test indikátorov
B-momentálne napätie batérie (V)
C-teplota vovnútri UPS (°C / °F podla nastavenia lokalizácie )
D-príkaz na spustenie Runtime kalibrácie
E-hodnota opakovaného automatického selftest intervalu (počet dní)
F-momentálna frekvencia (Hz)
G-posledne vykonaná akcia UPS/status. Odpoveď: R-napätie batérie nesprávne, H-vysoké vstupné VAC, L-nízke vstupné VAC, T-nieje výstupné VAC, O-UPS vypnutá, S-test, NA-neznámy status.
L-momentálna hodnota vstupného napätia AC (V)
M-najvyššia nameraná hodnota vstupného napätia AC (V)
N-najnižšia nameraná hodnota vstupného napätia AC (V)
O-momentálna hodnota výstupného napätia AC (V)
P-momentálna záťaž UPS (%)
R-príkaz na uloženie zvolenej hodnoty položky do EEPROM
U-príkaz na simuláciu výpadku siete
W-príkaz na vyvolanie selftestu
X-príkaz na vyvolanie testu CPU
Y-príkaz na vstup do servisného menu (SM)
Z-príkaz na okamžité vypnutie UPS treba odoslať 2x za sebou
a-výpis používaných znakov
b-verzia firmware
c-meno UPS (UPS-IDEN)
e-hodnota minimálneho stupňa nabitia batérie pri ktorej sa UPS zapne po výpadku alebo ručnom zaonutí v (%)
f-momentálny stav nabitia batérie (%)
g-aké má byť nominálne napätie batériovej sady v tejto UPS (V)24
j-vypočítaná momentálna výdrž UPS vo vztahu k momentálne pripojenej záťaži (min) záleží či už bola vykonaná kalibráciu runtime. Ak nebola vykonaná môže UPS vypočítavať dobu výdrže nesprávne.
l-nastavenie minimálneho vstupného napätia AC do hodnoty pri ktorej ešte nefunguje funkcia BOOST (V)
m-dátum výroby UPS
n-výrobné číslo UPS
o-nastavená nominálna hodnota výstupného napätia AC (V)230
p-nastavená hodnota oneskorenia vypnutia výstupu AC UPS po výpadku vstupného napätia AC (sekundy) napr.180
q-nastavená hodnota času kedy začne UPS signalizovať blížiace sa vybitie batérie (min)napr 2
r-nastavená hodnota oneskorenia zapnutia výstupu UPS AC po obnovení vstupného napätia AC po výpadku (sekundy)napr 180
s-nastavená hodnota UPS citlivosti na výpadok/kolísanie vstupného napätia AC (kolísanie napätia mimo nastaveného rozsahu BOOST a TRIM) (H vysoká, M stredná, L nízka)napr M
u-nastavenie maximáneho vstupného napätia AC do hodnoty pri ktorej ešte nefunguje funkcia TRIM (V)
x-nastavený posledný dátum výmeny batérii – vypĺňa ten kto vymenil batérie
z-reset factory – uvedenie obsahu eeprom UPS do default nastavení – neodporúča sa pretože tie typy UPS ktoré majú default na americkú sieť prestanú potom fungovať a zabijete more času opätovným nastavovaním všetkých parametrov. Môže sa vykonať ak je obsah eeprom poškodený alebo bolo eeprom nutné vymeniť za prázdnu.
+ -editovanie obsahu zvolenej položky v eeprom – zvysovanie hodnoty
editovanie obsahu zvolenej položky v eeprom – znižovanie hodnoty
0 - hodnota v eeprom o vybíjacej krivke. Zmení sa na skutočnú po vykonaní runtime kalibrácie alebo pri chode UPS do úplného vybitia a podla nej sa vypočítava čas výdrže batérii pri danej záťaži.
4,5,6 - hodnoty podla typu UPS (SU700I NET 28,F2,FA)
9 - kvalita siete (FF-vyhovujúca, 00-nevyhovujúca)
CTRL A-typové označenie UPS (SMART-UPS 700)
CTRL N-príkaz na okamžité zapnutie UPS treba odoslať 2x zasebou
CTRL Z-výpis z firmware cpu o možných nastaveniach elektrických noriem UPS kde # je začiatok, prvé písmeno je položka nastavenia (napr. u – nastavenie max vst napätia AC, D- USA, M- Kanada, A- Ázia, I- Internacional teda aj naša elektrická sieť, 4 počet možností nastavenia, 3 počet znakov nastavovanej hodnoty v položke, 132 hodnota položky uD USA 132V atď.
1 a po 4sekundách znova 1 -príkaz na vstup do programovacieho režimu UPS - odpoveď UPS „PROG“. Potom si zvolíte položku a klávesami +/- meníme hodnotu položky potom stlačením „R“ dáme príkaz CPU v UPS aby zmenenú hodnotu položky uložil do EEPROM.

Opravy Smart UPS APC
Podarilo sa nám opraviť zopár kúskov SU700, z ktorých doslova šľahali plamene v momente keď po zapnutí UPS z novými batériami začal prebiehať selftest zapnutím DC/AC striedača (najprv Ups signalizovala preťaženie potom vadnú batériu a potom došlo k deštrukcii pričom nebola pripojená žiadna záťaž).
Príčinou deštrukcie UPS boli suché elity najmä 22uF/16V v obvode komplementárnych budičov 2N2222 a 2N2907, pre výkonové FET DC/AC striedača. Vtedy došlo k stretnutiu otvorených FET v kladnej a zápornej vetve striedača čo spôsobilo deštrukciu týchto FET IRFZ46 / IRFP50N06 a aj iných súčiastok a z toho tie plamene...
Po výmene vadných výkonových FET, prípadne komplementárnych dvojíc 2N2222 a 2N2907, prípadne FET 2N7000 a IO 4010/74C14 a samozrejme vadných elitov (všetkých) nie je ich tam zas toľko sa UPS rozbehla a bola zase funkčná.
Samozrejme sa patrí (keď máme tú UPS rozobratú), napružiť všetky silové dutinky faston a samozrejme aj konektor hlavného trafa. Pripadne skontrolovať všetky relé, napájacie napätia, zatlačiť cpu riadne do objímky atď, atď.

Myslím že tento návod pochopí aj priemerný technik, ktorý má záujem lepšie vidieť do toho ako fungujú tieto UPS a pomôže mu to v aj v opravách pokazených UPS.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Tiger_T



Založen: Aug 19, 2009
Příspěvky: 124
Bydliště: Čučice

PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 11:20    Předmět: Citovat

Ahoj, nechci kvůli jednomu dotazu zakládat nové téma. Snad se to sem hodí. Repasuji APC Smart-UPS 700 z roku 1995 do nedávna v provozu. Všechny elity kromě kondenzátoru paralelně s akumulátorem byly vadné. Mám dotaz ohledně IC4 a IC5, které byly tepelně namáhány (nahnědlý PCB a matný duhový chladič). Jde o LM340T12 a TL780-05, které jse mi nepodařilo zakoupit. Lze tyto stabilizátory nahradit 7812 a 7805? Děkuji za reakce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33753
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 11:33    Předmět: Citovat

Ak tie stabilizatory funguju, tak ich nechaj tak. Ak vydrzali 17 rokov, tak kludne este vydrzia.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LUI0029



Založen: Jan 03, 2011
Příspěvky: 30
Bydliště: Slovensko-Tureň

PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 13:14    Předmět: Citovat

Ja by som mal tiež jednu otázku ....konkrétne k APC smart-om:
Dá sa prestaviť volajakým softverom,poprípade ináč prestaviť frekvenciu na APC smartoch....?
Myslím to tak,že keď sa APC-ečko spúšťa studeným štartom,tak nabehne na 60Hz....
Keď sa spúšťa cez sieť a nasledovne vytiahne zo zásuvky tak si tú frekvenciu (50Hz) zapametá.....
S výnimkou sú to APC,ktoré majú v označeniach posledné písmeno "I"...tieto nabiehajú na 50Hz....
škoda že autor to popisoval tak dávno..... Sad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31646
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 14:21    Předmět: Citovat

Frekvence SmartUPSek od APC je určovaná verzí SW, která je mmntálně aktivní. Jde to přepínat stejně jako jiné "záměnné" konstanty - nejdřív zapnout SMART režim, pak zvolit písmenkem výpis verze SW, zapnout "PROG", pomocí "+" a "-" vybrat jinou verzi, "vyskočit" z programovacího režimu, písmenkem zvolit indikaci výstupní frekvence...

Hlavně je potřeba si zapamatovat nebo lépe ZAPSAT, která verze SW byla aktivovaná před zásahem. Výrobce APC si totiž usnadnil práci a do stejné škatule a se stejnou řídicí deskou vyrábí jak UPSky pro sítě nejen s kmitočtem 50/60Hz, ale taky s výstupním napětím odlišným od 230V - například 110 nebo 127V. Co potom ze které leze se určuje jen jiným trafem a samozřejmě verzí SW. Nevhodně zvolený SW pak může znamenat minimálně poškození UPSky, v horším případě pak samozřejmě přechod do režimu "generátor dýmu".

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
LUI0029



Založen: Jan 03, 2011
Příspěvky: 30
Bydliště: Slovensko-Tureň

PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 14:46    Předmět: Citovat

Velmi pekne ďakujem za odpoveď EKKAR....Wink

Prosím Ťa,a mohol by si mi to presne vysvetliť ako s čím a kde to treba ponastavovať...?
Ak to zjednoduší situáciu,rád si to nechám vysvetliť trebars cez skype,alebo ICQ...
Pošlem moje meno na skype do súkromnej správy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
czatlantis



Založen: Jun 10, 2009
Příspěvky: 1012

PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2012, 16:16    Předmět: Citovat

Jak moc je bezpečný měnit verzi UPSky v nastavení? protože co vím, tak se změna uplatní ihned (alespoň u věcí jako výstupní napětí atd..) a není tam nic jako "nalistuj co chceš a pak teprve ulož hodnotu"...no a když bych tam najel na špatnou verzi UPSky co má třeba vyšší vstupní DC napětí, tak by mi tahle nešla ani zapnout ne? Něco s radou jako "co s tím" jsem tady už mám pocit dokonce potkal. Takže bych si celkem nerad rozdrbal funkční UPSku jen takovým pokusem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Vogon



Založen: May 14, 2009
Příspěvky: 1618
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st srpen 29 2012, 11:01    Předmět: Citovat

Je to jenom hloupý terminál, tam žádné funkce listování nejsou. Smile
Měnit hodnoty metodou pokus omyl sice jde a nijak zásadní nebezpečí destrukce samotného HW přístroje nehrozí ale skutečně se může stát, že přístroj po změně některé z hodnot přestane fungovat.
Zase: spravit se to dá ale postup opravy je závislý na tom co se dělo před tou změnou. Pokud nevíš co přesně a proč měníš raději to nech tak, nebo se vlákno docela dost natáhne. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.