PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 16:01    Předmět: El. centrála German, 1Fáze na 230V dává 350V Citovat

Dobrý den , mám problém s elektrocentrálou German 3KW, 1Fázová na 230V . Po zatížení , jely na ni 2 vrtačky se z ničeho nic zvedlo napětí podle odhadu tak přes 350V , z vrtačky šel oheň . Hned jsem to vypnul a od té doby to dává pořád vyšší napětí . Zkontroloval jsem usměrňovací můstek , ten je v pohodě . Všude v dotazech se řeší , že centrála nedává proud , mě ho dává hodně . Nemáte někdo radu co s tím . Centrála je skoro nová i když není už v záruce .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7087
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 20:09    Předmět: Citovat

A není tam někde schovaný regulátor ???
Viz. např.: t=57185

_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
JoinerNet



Založen: Dec 24, 2006
Příspěvky: 50

PříspěvekZaslal: út září 07 2021, 6:36    Předmět: Citovat

Děkuji za reakci ,,, Regulátor AVR tam je , ale spíš mne zaráží , že pokud se pokazil ,proč dáva těch 400V . Co jsem zde studoval starší příspěvky, tak každému ta centrála vůbec nešla a nebo dávala malé napětí . Přeměřil jem vinutí na statoru a vypadá to , že není zkrat na žádné z cívek a není ani prozažena na zem . Po zapnutí bez AVR modulu a usměrňovače , hlavní cívka dávala okolo 10V , jedna pomocná 0,6V a druhá 1,2V. Testoval jsem to bez pomocného napájení . AVR modul jsem už objednal nový , ale mám strach , aby se to neprorazilo znovu .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
JoinerNet



Založen: Dec 24, 2006
Příspěvky: 50

PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 8:33    Předmět: Citovat

Tak jsem včera vyměnil ten AVR modul a centrála jede normálně , jen má na výstupu 215V . Zaráží mne , co se mohlo pokazit na tom AVR modulu , když pustil do zásuvky 400V , což je nepřijemné . Zničí to i připojené zařízení . Na původním AVR modulu bylo označeno u výstupu na rotor + , u toho nového to ale označené nebylo . Je důležité dodržet polaritu a nebo je to jedno ? Díky za odpověď
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund