Mrazák v režimu klimatizační komory
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Martin_Fio



Založen: Dec 28, 2005
Příspěvky: 190

PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 13:50    Předmět: Mrazák v režimu klimatizační komory Citovat

Zdravím, dovolím se zeptat, zda-li jsem schopen využít zásuvkový mrazák jako klimatizační komoru, kde potřebuji zchladit kapalinu velmi pozvolným tempem cca 1 stupen za den a až těsne nad nulu. Neliší se nějak mrazničkové kompresory a nebude mu vadit vždy krátkodobé zapnutí? Představuji si, že zchlazovací křivku naprogramuji jako tabulku do atmelu a teplotu budu zjišťovat dallasem uvnitř. Atmel mi bude spínat stykačem mrazák bez jakýchkoli úprav, jeho termostat stejně nepřejde na jeho nastavenou teplotu. Je to reálné, nebo ten kompresor oddělám. Díky za Vaše reakce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
forbidden



Založen: Feb 14, 2005
Příspěvky: 8978
Bydliště: Brno (JN89GF)

PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 14:28    Předmět: Citovat

Já myslím, že je to nereálný, hlavně kvůli setrvačnosti celýho systému. Pokud trváš na přesnosti 1 °C/den, tak při zapínání/vypínání kompresoru ta teplota bude určitě lítat víc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 15:12    Předmět: Citovat

Možná, kdyby to uvnitř strčil do druhé, izolované komory, tak tu setrvačnost trošku vyrovná.

Druhá možnost je hrubá regulace ledničkou a jemná třeba Peltierem.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6609
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 15:13    Předmět: Citovat

Tohle on/off regulací nepůjde, PWM by na kompresor měla příliš vysokou frekvenci, kompresor má rozběhovou fázi, která se odpojuje PTC termistorem, dokud tento nevychladne, není možný další rozběh. Jak velký prostor potřebuješ pro tu kapalinu ?
Navrhoval bych nechat jet mrazák na celkem nízkou teplotu, dovnitř dát polystyrenovou krabici a v ní topit, to topení ureguluješ podstatně snadněji.
Nebo alternativně by kompresor šel možná řídit přes frekvenční měnič.
Michal
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Martin_Fio



Založen: Dec 28, 2005
Příspěvky: 190

PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 15:36    Předmět: mrazák Citovat

Děkuji za reakce, kapaliny bude cca 50l a sama teplo produkuje, proto ten mrazák, že má větší zchlazující výkon, jesli to bude létat plus minus 2 stupně nevadí, jen to musí klesat rovnoměrně. Frekvenční měnič mi asi na jednofázovém motoru nepůjde, ostatně nikdy jsem měnič nepřipojoval k jednofázovému motoru.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jasin



Založen: Feb 22, 2005
Příspěvky: 1440
Bydliště: Kunratice u Prahy

PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 15:42    Předmět: Citovat

Jednodušší by bylo použít Peltiery.
_________________
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Martin_Fio



Založen: Dec 28, 2005
Příspěvky: 190

PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 15:44    Předmět: Citovat

Myslíš peltierama oblepit hrnec a zandat cek do polystyrenu?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6609
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 16:00    Předmět: Citovat

Kolik toho tepla kapalina vyprodukuje ?
Pokud by se pořešil rozběh, na 3f měniči bez vektorového řízení by jednofázový motor s odpojenou rozběhovou fází mohl běžet, chtělo by to asi zátěž místo zbývajících dvou cívek a záleželo by, jak pracovité jsou v měniči ochrany, co ho shodí při nesymetrii. Třeba by to vůbec nešlo, nevím a neřešil bych to, pokud není tak striktní požadavek na stabilitu teploty.
Zvaž ten mrazák s přitápěním, je to nejjednodušší a stabilita se tak dá udělat velice dobrá.
Michal
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7090
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 17:06    Předmět: Citovat

Kapalina která sama prokuduje teplo... 50 litrů Thiosíranu ???

Byl by problém PWM s periodou třeba 64 minut? To už je na vychladnutí termistoru dost.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 19:00    Předmět: Citovat

Bežné mrazničky majú definovaný zmrazovací výkon. Npr. 5-10kg/24h.
Ak sa tam vloží takéto množstvo mäsa cca 20°C teplého za 24hodím dosiahne teplotu minimálne -18°C. T.j. delta T 38°K/24h, co je približne 1,5°K za hodinu.
Neviem aká je výkonná inkriminovaná mraznička a aký je rozdiel v mernom teple mäsa a danej kvapaliny. Ak sa to prepočíta možno sa k požadovaným hodnotám dá priblížiť bez regulácie.
Takýto mraziaci výkon majú mrazničky pri odpojenom meraní vnútornej teloty...čiže ide mraznička NON-STOP. Pri zapnutom meraní je zmrazovací výkon oveľa nižší. To závisí od tepelnej vodivosti zmrazovanej hmoty čo sa dá upravovať vhodnou vodivosťou obalu tej kvapaliny.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 22:22    Předmět: Citovat

Napadá mě dát vedle třeba starou lednici. Do ní ten suds kapalinou a mezi lednici (fungující jen jako izolační box) a mražák dát trubku s ventilátory a pomocí regulace nuceného oběhu tak regulovat teplotu. Do mražáku bych naházel něco ať se namrazí třeba taky barely vody. Tím budeš mít krásný "teplený setrvačník" kdyby to mražák nestíhal.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 6:07    Předmět: Citovat

50l je již slušný tepelný setrvačník a po naučení se prodlev mezi během kompresoru by to mělo dopadnout . Pro zkoušku ohebnosti za snížené teploty (0--25°C) máme chladící přístroj a dodržení ne sice postupného chlazení , ale dané teploty je lepší +-0,5°C . Jen bude teba na nádrži zvětšit teplosměnné plochy a neustále běžící větrák . Startování do 5 minut nebude dělat motoru problém . Problémem by mohlo být časté otevírání prostoru . Z toho důvodu bych doporučil pulťák . Když zkončíme testy na -25 , tak samovolně se dostane teplota na 0 za více než 1,5dne při odstraněném víku a to nám činí větší problém , jak vlastní chlazení .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Martin_Fio



Založen: Dec 28, 2005
Příspěvky: 190

PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 8:30    Předmět: mrazák Citovat

Děkuji, jdu to zkoušet, začnu pomalou pwm, najdu jak dlouho trvá, kdy je motor připraven k dalšímu startu (zchladne PTC) a uvidím. thiosíran (ustalovač) tam nemám, jen chci zkusit starý recept na několikanásobně fermentované pivo, které tady neumím koupit. Ledárnu nemám, abych kařdý den obkládal nádobu ledem, tak mě napadlo řešení s mrazákem, který mám nevyužitý. S výsledky se rád podělím
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6609
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 11:00    Předmět: Citovat

Kdybys potřeboval častější starty kompresoru, než dovolí PTC, tak můžeš ubastlit monostabil třeba s 555 a rozbíhat přes relé motor tím.
Michal
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: út únor 08 2011, 11:31    Předmět: Citovat

Asi bych to řešil spíš trvalým chodem kompresoru a přiškrcováním /bypassem/ chladicího média. I když motor stopneš, freon se ještě x minut rozpíná.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.