Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

V zásuvce 400V místo 230V - jak se to může stát ?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4247
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 8:09    Předmět: V zásuvce 400V místo 230V - jak se to může stát ? Citovat

Teď povídali v telce jak v Jamném, v všech domácnostech, technickou závadou , měli v zásuvkách místo 230V 400V . Marně si lámu hlavu co kromě lidské blbosti se mohlo stát. Když určitě alespoň některé domy měli své uzemění ( kdyby se do nuláku dostala druhá fáze). Co myslíte?

Upraven název vlákna. ZdenekHQ.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
renda15



Založen: Nov 05, 2005
Příspěvky: 632
Bydliště: Liberec

PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 8:31    Předmět: Citovat

Mám pocit, že když se přeruší jedna fáze 3 fázového transformátoru zapojeného do lomené hvězdy dopadne to přesně tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7090
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 8:42    Předmět: Citovat

V soustavě TN-C, pokud uhnijí všechna uzemnění, může být ve vodiči PEN cokoliv...
A některé typy přepěťovek by jim možná pomohly, kdyby je měli.

Silnoproudař by to popsal líp, ale matně si ze školy pamatuju, že když má před trafostanicí jedna fáze vysokého zkrat na zem, tak se vektory zbylých fází protáhnou na velikost sdruženého, a tak se i přetransformují na nízké...
//Edit: Nebo když se přeruší, jak píše renda15. Opravdu už si to přesně nepamatuju.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
yakl



Založen: Apr 14, 2005
Příspěvky: 456

PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 9:29    Předmět: Citovat

Zdá sa, že chyba je v trafostanici, tam došlo k zlému zapojeniu. Potom nepomôže ani uzemnenie nuláka v domácnosti, keď v trafostanici je uzemnené niečo iné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 14:26    Předmět: Citovat

Čistých 400V proti nule v celé síti by snad mohlo být jen při odpojení PEN blízko nebo přímo v uzlu transformátoru - při přerušení dál v síti je PEN přizemněn min. po 200m + řada přizemnění u odběratelů takže napětí nedosáhne plné sdružené hodnoty. Ve zmíněném případě to spíš vypadá na přerušený PEN, značné přepětí - a televize informaci od montéra jako obvykle zkreslila ("mohlo" tam být "až" 400V). Zkrat na VN straně by vypnuly ochrany, přerušení 1 fáze u spojení "Z" přepětí za následek nemá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bu2520



Založen: Jul 16, 2007
Příspěvky: 4247
Bydliště: u HK

PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 18:36    Předmět: Citovat

no říkal to chlap přímo z čezu , ale jinak si taky myslím, že to snad ani není možný, leda nějaká klema na trafu, že by přepadla , ale výpadek fáze atd by to snad neměl způsobit, protože to je poměrně častá závada a nic podstatného se neděje
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tscherwick



Založen: Oct 18, 2007
Příspěvky: 8

PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 12:29    Předmět: Citovat

Když u paty baráku upadne nula, potom kterýkoliv 3f spotřebič vytvoří virtuální nulu, která díky nestejným odběrům ve fázích plave, zapojením spotřebiče na 220V způsobí, že se na nulák dostane tato fáze přes tento spotřebič a máme-li smůlu, že fáze zásuvky je vedená z druhé fáze, tak mezi zdířkami 220V zásuvky je napětí mezi fázemi, čili 380V resp. 400V a proud je omezen příkonem onoho spotřebiče, u mého souseda se jednalo o bojler, takže nu vyhořelo všechno, počínaje žárovkami a konče televizorem. Příčina - obkládal v chalupě palubkami a přerušil nulu. Cry
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jandu



Založen: Feb 06, 2007
Příspěvky: 4509
Bydliště: vých.slovensko

PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 13:03    Předmět: Citovat

....kterýkoliv 3f spotřebič vytvoří virtuální nulu...

Nie, takto to nie je pravda. V takomto prípade ide o nerovnomernú záťaž jednotlivých fáz. Spotrebič/e/ s veľkým odberom v jednej fázy spôsobí posun stredu na svoju stranu /najmenší odpor/ a tým sa v zostávajúcich dvoch fázach namiesto fázového napätia objaví takmer plné združené napätie, v závislosti na veľkosti odporu silných spotrebičov v tretej. Nebudem to kresliť, teraz by to trvalo dlhšie, než popísať - nakreslite si kružnicu s tromi 120 stup. posun. fázami a stred ťahajte v smere jednej fázy ku kraju kružnice a dostanete stav pri poruche.

_________________
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 13:41    Předmět: Citovat

V této situaci napětí závisí ještě na odporu dalších přizemnění - vodovod, různá kovová potrubí a zařízení apod. Viděl jsem případ kdy byl "načatý" PEN do bytu a přepětí se řádně projevilo až když zavřeli v plastovém potrubí vodu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 13:47    Předmět: Citovat

Což je důvod, proč mezi nulou a zemí mám 50V bleskojistku. V případě upadené nuly okamžitě vylítne fíčko, protože PE je několikrát nezávisle přizemněný a ono se těch 50V rychle nasbírá, i když to nezachytí všechny případy.

Jinak pořádná přepěťovka před "komínkem" s dražší elektronikou je samozřejmost, ovšem nikoliv varistor naletovaný na zástrčku, ale něco odolnějšího, samozřejmě v kombinaci s předřazeným síťovým filtrem.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7090
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 14:47    Předmět: Citovat

Bohužel, příliš mnoho lidí je znechuceno výskytem špatně aplikovaných přepěťovek (poddimenzované, předimenzované, zničené stárnutím), takže už nevěří žádným ochranným prvkům.

Některá spotřební elektronika má sice na vstupu varistor, ale nedivil bych se, kdyby právě jeho přepálení bylo důvodem k likvidaci celého zařízení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund