Zaslal: st leden 19 2011, 16:17 Předmět: záměna zdroje TO1 za TO2
Mám externí zdroj k tiskárně 230V AC/20V/5A DC, řešený jako třída ochrany 1 (třívodičový odnímatelný přívod AC 230V, vodič PE je uvnitř zdroje galvanicky spojený s výstupním napájecím konektorem mínus).
Je prosím v rozporu s nějakou normou, když použiju k napájení téže tiskárny jiný zdroj 20V/5A, ale řešený jako třída ochrany 2?
Kdybych to měl pro sebe, tak to použiju a neřeším to.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 19 2011, 17:06 Předmět:
V zásadě to nemusí udělat nic, někdy je to dokonce lepší, zvlášť, když máš starý dvoudrátový zásuvkový rozvod a tiskárnu připojenou z jiné zásuvky (zamezí to dvojí zemi a vyrovnávacímu proudu mezi kostrami počítače a tiskárny), ale doporučil bych napřed propojit tiskárnu s počítačem dřív, než ji tou plochou vidlicí zapneš do zásuvky.
Zem sekundáru zdroje II.bezpečnostní třídy totiž "nesedí na zemi", ale má naprázdno poměrně velké napětí proti zemi, které zmizí až propojením s dalším zařízením, které kostru na zem připojenou má.
Při vzájemném propojování těchto komponent pak může dojít k přeskoku jiskřičky, který dokáže zprorážet port i přesto, že dnešní obvody mají vstupy i výstupy proti účinkům přepětí velmi dobře ošetřené.
Jestli tedy nemůžeš vždy zajistit stejné pořadí propojování přístrojů (tiskárnu napřed k počítači, teprve pak do zásuvky), bude existovat jisté nenulové riziko poškození portů a pak bude třeba sehnat zdroj s ochranným vodičem.
Já měl kdysi opačný problém, notebook DTK s externím zdrojem třídy 2. Při jeho používání jsem často cítil v prstech jemné šimrání, bylo to nepříjemné - povrch byl pokovený plast a bylo na něm přes 100 V. Reklamoval jsem to a vyměnili mi ten zdroj za třídu 1, opět originál DTK. Když tedy výrobce dopustí takovou variabilitu svých zdrojů a přitom ví, že budou připojovány nejrůznější periferie, asi jsou ty ochrany dost spolehlivé a nebezpečí nebude nijak velké. Snad.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.