Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9776
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 0:18    Předmět: Citovat

Tady to je: Je to foto z učebnice pro učiliště. Obrázek se mi nedaří poslat.


asynchronní_generator.zip
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  asynchronní_generator.zip
 Velikost:  194.71 kB
 Staženo:  309 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
exon



Založen: Dec 03, 2011
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 21:33    Předmět: Citovat

Ako je to z otackami asynchronneho motora pri pouziti ako generator.

Mam dvojpolovy asynchronny motor s vykonom 20kw. Na stitku su otacky 2950ot/min

na generatorovu prevadzku potrebujem tento motor roztocit na 3050ot/min

ako pohon tohoto motora pouzivam motor z favorita s vykonom 50kw (pri 3000ot/min ma najlepsi krutiaci moment)

Moje otazky: Smile

1) kolko bude dodavat do siete pri tych 3050ot/min bude to 20kw ?

2) je mozne asynchronny motor roztocit aj na vacsie otacky napr 3200 ??? (favoritovy motor sa neda na karburatore nastavit presne na 3050 otaciek preto mu dat nejaku rezervu aby aj pri nejakom kolisani neklesol pod 3050)

3) bude sa tento motor brzdit sam na svoje potrebne otacky 3050???

4) ked nastavim favoritovy motor na 3050 otacok nebude sa stavat ze zo zatazenim siete sa mi budu znizovat otacky a bude sa prepinat do normalneho rezimu namiesto generatoroveho ???

5) nakolko elektronincke zariadenia su dost nachylne na kvalitu ele napetia/frekvencie... môze sa stať že by som to mal napojene v pivnici ako kogeneracnu jednotu a rusilo by mi to ele pristroje ???? (viem ze starsie kogeneracne jednotky a centraly v nemocniciach spôsobuju chyby na kopirkach a pocitacoch)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 21:44    Předmět: Citovat

Snad to nejsou kraviny, ale řekl bych, že takhle:
1) Ano, mělo by to podle mě být těch cca 20kW;
2) Teoreticky to na 3200ot. jde, ale pak by dodávaný výkon byl hodně přes 20kW, což ten spalovací motor nemá, takže se to bude tak nějak regulovat samo;
3) Viz 2)
4) nejsem si jist tím, jak chceš spalovací motor nastavit na nějaké otáčky, spíš ho nastavíš na nějaký výkon a podle něj se otáčky nastaví v rozmezí cca 3000 až 3100;
5) třífázový elektromotor provozovaný jako generátor podle mě rušení neprodukuje a pokud je připojen k síti, tak změna napětí (přírůstek) bude malý, změna frekvence víceméně nulová.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31989
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 22:17    Předmět: Citovat

Jakmile soustrojí spalovací motor - asynchron nabude synchronní otáčky a dojede na stejnou fázi, nebude produkovaný výkon na elektrické straně žádný - teprve přidáním plynu na straně spalovacího motoru dojde při snaze překročit synchronní otáčky k přechodu motoru do generátorového režimu a tím i k dodávce proudu směrem do sítě. Frekvenci otáčení udrží síť sama velice přesně = generátor bude takzvaně "vtažen do synchronizmu" a i kdyby z něj chtěl vypadnout, síť ho převáží = má sama o sobě mnohokrát vyšší stabilitu. Výkon bude záviset na tom, jak moc se bude ten spalovák snažit překročit synchronní otáčky a kolik skluzu dovolí mechanická konstrukce toho elektromotoru - to záleží například na šířce magnetické mezery mezi rotorem a statorem. Výkon ale nepřekročí štítkové parametry toho elektromotoru - proud je určený impedancí vinutí a tu jen tak nezměníš.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
exon



Založen: Dec 03, 2011
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 22:21    Předmět: Citovat

Ide mi o to ze potrebujem nejako zregulovat ten favoritovy motor...

Co som skusal tak ked som na neho namontval generator a pripojil tam nejake zariadenie tak bolo citelne spomalenie otaciek toho favošoveho motora... napr pri rozbehu karbobrusky alebo niecoho co odoberalo väčšie napätie.... Nasledne sa mi zase po odpojeni zataze zvysili otacky. Ale to bolo pri ostrovnej prevadzke.

Teraz ked to chcem pripojit do siete tak asynchronny motor nastartujem na sieti a roztoci sa na 2950 otaciek. Nasledne pripojim favoritovy motor a pretocim to na 3050 otaciek.

V tomto stave dodavam do siete 20kw...

Tomu motoru nastavim klapku tak ako potrebuje aby bez akehokolvek zasahu isiel na tych 3050.


No a tu chcem vediet ze ci je mozne mu klapku otvorit este viacej a tym padom aby boli aj vacsie otacky.

Ide hlavne o to ze vybraciami alebo proste nejakym zatazenim siete sa moze stat ze mu tie otacky poklesnu a on sa prepne nazad a bude elektricku energiu zo siete spotrebovavat namiesto toho aby ju dodaval.

Ten favoritovy motor ma tusim okolo 25-30kw pri tych 3000ot

Je mozne ze by som mu otvoril viacej skrtiacu klapku aby tam mal nejaku vykonovu rezervu a tym sa vyhol rôznym skakaniam medzi generatorovou a spotrebnou prevadzkou??????

Predsa karburator sa neda nastavit uplne presne na 3050 tak by som mu tam otvoril klapku ako keby na 3200 a nech si to brzdi asynchronny motor.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31989
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 22:35    Předmět: Citovat

Stejně tam budeš muset dát servosmyčku - ty otáčky se mění i podle teploty, protože studený motor z favorita má zapnutý automatický sytič a ten po ohřátí potřebuješ vyřadit "zacukáním" za škrticí klapku, aby směs nebyla příliš bohatá a nesmýval se olejový film ze stěn válců - a taky aby ten motor nežral jako ruskej tank.

Ale pokud budeš tu kogenerační jednotku používat v synchronním režimu spojenou se sítí, nebude kolísat nic - ale budeš potřebovat něco, co pohlídá výstup pro případ poruchy chodu toho motoru - aby třeba nedošel benzín a elektromotor nepřešel zpátky do motorického chodu, kdy by jen odebíral proud ze sítě...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 23:21    Předmět: Citovat

exon: zdá se mi to, že nebo mám pocit, že se domníváš, že poloha klapky určuje otáčky?
Já bych to vyřešil tvrdým nastavením klapky na pevnou hodnotu (nutno odzkoušet jak hodně). K tomu navíc hlídání v případě, že motor zdechne (např. dojde palivo) a druhé hlídání v případě že vypadne jistič (tzn. např. jakýsi otáčkoměr, který při překročení třeba 4000 ot./min odpojí motor od sítě a zároveň odpojí zapalování).
Automatický sytič bych osobně vyhodil úplně (pokud to vůbec jde), málo výkonu ze začátku, kdy je studený motor, bude způsobovat jen krátkodobý pokles výkonu generátoru, což asi nevadí.
Pokud má motor při 3000rpm cca 25kW, tak otáčky generátoru teoreticky nepřelezou cca 3060rpm s tím, že ten elektromotor bude přetížen.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5026
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 1:01    Předmět: Citovat

EKKAR napsal(a):
... Frekvenci otáčení udrží síť sama velice přesně = generátor bude takzvaně "vtažen do synchronizmu" ....
Tak to určitě nebude. O synchronismu se mluví tehdy, je-li skluz roven nule. Což v generátorickém režimu není. A sám jsi napsal, že v synchronismu je výkon nula.

EKKAR napsal(a):
.... Výkon bude záviset na tom, jak moc se bude ten spalovák snažit překročit synchronní otáčky a kolik skluzu dovolí mechanická konstrukce toho elektromotoru - to záleží například na šířce magnetické mezery mezi rotorem a statorem.Výkon ale nepřekročí štítkové parametry toho elektromotoru -proud je určený impedancí vinutí a tu jen tak nezměníš.
Ale klidně překročí. Pokud ten Favorit má dost výkonu, asynchronní generátor dá taky větší výkon a bude se víc hřát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31989
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 1:16    Předmět: Citovat

O synchronismu se mluví v případě generátorického chodu v tom případě, kdy je výstupní frekvence synchronizována ZVENKU samotnou sítí a chod pohonného motoru na ni nemá vliv. Pak je výstupní frekvence konstantní bez ohledu na to, jaký je v reálu skluz - větší skluz jen zvedá ztráty, frekvenci sítě ale nepřemůže. Je pak úlohou pro regulační techniku udržet přísun mechanické energie v mezích, kdy ještě skluz a tím i ztráty nepřekračují rozumnou mez danou odolností konstrukce. Proto taky píšu, že stejně tam bude muset mít nějaké servo k regulaci otáček motoru - v satelitním provozu se bez regulace neobejde, aby se mu to nepoškodilo rázy nebo přehřátím. V ostrovním provozu (nezávisle na síti) je to jednodušší - tam stačí stabilizátor otáček a jestli je okamžitá frekvence 50,5 nebo 49,5Hz je drtivé většině spotřebičů ganz putýnka, daleko důležitější pro ně je malý obsah vyšších harmonických a stabilita napětí...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5026
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 1:46    Předmět: Citovat

Mluvit u asynchronního generátoru o synchronizmu je prostě nesmysl a rozpor. Něco, co má nenulový skluz, se vždy točí rychleji nebo pomaleji než odpovídá kmitočtu sítě.
To co popisuješ platí pro synchronní generátory.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
exon



Založen: Dec 03, 2011
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 16:04    Předmět: Citovat

PavelFF napsal(a):
EKKAR napsal(a):
... Frekvenci otáčení udrží síť sama velice přesně = generátor bude takzvaně "vtažen do synchronizmu" ....
Tak to určitě nebude. O synchronismu se mluví tehdy, je-li skluz roven nule. Což v generátorickém režimu není. A sám jsi napsal, že v synchronismu je výkon nula.

EKKAR napsal(a):
.... Výkon bude záviset na tom, jak moc se bude ten spalovák snažit překročit synchronní otáčky a kolik skluzu dovolí mechanická konstrukce toho elektromotoru - to záleží například na šířce magnetické mezery mezi rotorem a statorem.Výkon ale nepřekročí štítkové parametry toho elektromotoru -proud je určený impedancí vinutí a tu jen tak nezměníš.
Ale klidně překročí. Pokud ten Favorit má dost výkonu, asynchronní generátor dá taky větší výkon a bude se víc hřát.



Takže teraz presnejšie ... ak by som ten asynchron pripojil do siete pretocil ho na 3060 otaciek a našteloval privod paliva tak aby to islo stale na tych 3060ot.

moze sa stat ze by mi pocas nejakej zataze siete poklesli otacky pod 3060????

Lebo pokial by nepoklesli a siet by bola stabilna tak je to uplne jednoduche.... ten favošovy motor proste nastavim na konstantny vykon ktory ma dať a hotovo... necham ho takto bezat a generator bude vyrabat.

Ale pokial by mi siet vytvarala rôzne zatazenia tak by mi to mohlo kolisat a tym padom by sa mohlo stat ze by vyskakoval z generatorovej prevadzky do motorickej. V tomto pripade by bolo vhodne zohnat nejake servo a snimac otaciek motora aby udrzoval konstantne otacky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5026
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 18:06    Předmět: Citovat

Ber to bez záruky. Dávám to k diskusi, protože se pouštím na velmi nejistou půdu. Ostatní prosím o shovívavost.

Náledující platí kompletně pro připojení generátoru do tvrdé rozvodné sítě(ne pro ostrov).

Otáčky se nastaví tam, kde se protnou obě momentové charakteristiky - asynchr. generátoru a spalov. motoru.
Ve spalovacích motorech se nevyznám vůbec, ale podle grafů na netu je momentová charakteristika ve využívaném oboru otáček docela plochá, řekněme že je konstantní moment. Moment. char. asychr. motoru/generátoru je naopak velmi strmá (v části kolem s=0).
Takže se prostě nastaví rovnováha - kde se protnou, tam se to bude točit. Spalovacímu motoru podle této teorie ani nejde přidat výkon, páč to by šlo jen změnou otáček. A to generátor nepřipustí.
Je to stabilní oblast chodu, dokud se nedojde k momentu zvratu. Prakticky by tedy nebylo dobré, aby byl spalovací motor příliš silný. Měl by se pohybovat jen na strmé části charakteristiky.

citace:
moze sa stat ze by mi pocas nejakej zataze siete poklesli otacky pod 3060???? .
Myslím, že ne, pokud bude Favorit v kondici. Poklesnou jen tehdy, když Favorit nebude dávat svůj výkon - pak bude do sítě dodávat menší výkon. Až Favorit zemdlí tak, že mu mu spadnou otáčky pod 3000. (něco pro fero7) Smile , pak se úlohy otočí.

citace:
Ale pokial by mi siet vytvarala rôzne zatazenia tak by mi to mohlo kolisat a tym padom by sa mohlo stat ze by vyskakoval z generatorovej prevadzky do motorickej.
Není to tak, že ho síť zatíží víc nebo míň. On se naopak snaží do sítě ten výkon protlačit.

Potíž asi nastane, pokud by síť nebyla schopna generovaný výkon spotřebovávat, požrat(nevím, jestli je to reálné). Pak asi otáčky stoupnou. Favorit nebude cítit odpor(zátěž) a rozjede se rychleji. Ale nevím přesně proč , resp. jak se v tom případě změní momentová charakteristika as. generátoru.


EDIT 5.12.2011:
Ještě jsem o tom přemýšlel a není mi jasné toto:
exon napsal(a):
Teraz ked to chcem pripojit do siete .... V tomto stave dodavam do siete 20kw...
Máš nějakou smlouvu o odkupu energie nebo jsi jen lidumil, co má rád rozvodné závody a dotuje je? Nebo se ti točí pozpátku elektroměr?
A co se stane, když třeba rozvoďáci vypnou do tvé sekce proud? Mají pocit, že je všechno vypnuté a přitom jim tam někdo cpe 20kW?



Momentová chrakteristika 111..JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Momentová chrakteristika 111..JPG
 Velikost:  189.96 kB
 Staženo:  95 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:41    Předmět: Citovat

neviem ale male motory na centralach maju zatazovy regulator.... ak poklesnu otacky dojde cez tiahla k pootvoreniu skrtiacej klapky a opacne.

Benzin je lacnejsi ako elektrina ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
exon



Založen: Dec 03, 2011
Příspěvky: 9

PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 19:20    Předmět: Citovat

Atlan napsal(a):
neviem ale male motory na centralach maju zatazovy regulator.... ak poklesnu otacky dojde cez tiahla k pootvoreniu skrtiacej klapky a opacne.

Benzin je lacnejsi ako elektrina ?


Nevies ci sa to da nejako zohnat alebo postavit nieco podobne ???

Benzin nieje lacnejsi ako elektrina. Ale ako som hovoril palivo je uz vyriesene.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31989
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 21:10    Předmět: Citovat

Spalovací zážehový motor pokud bude umístěný v nepromrzajícím prostoru, bude velice ochotně papkat už při startu například metan nebo vodík ve směsi s dalšími plyny - běžně se těm směsím říká ZEMNÍ PLYN nebo taky BIOPLYN, popřípadě DŘEVOPLYN. Kogenerační jednotky se na tato alternativní paliva přímo navrhují i vyrábějí...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Teorie Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Strana 2 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.