Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 16 2012, 6:57 Předmět:
řeším dilema ohledně dvourychlostního motoru podle štítku je to dahlander D/YY zapojení na víku krabičky je to přepínání Y/D jaký přepínač by jste zvolili
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 17 2012, 5:54 Předmět:
nj, jenže bych neřekl, že toto je ten případ, protože , alespoň podle schematu na svorkovnici, je ten motor zapojen do klasického trojúhelníku, kdeždo u dahlandera se (svisle) klemy nezapojují
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 17 2012, 6:40 Předmět:
To se Ti právě jen zdá . Porovnej svorkovnici a moje schema se spinači S1 a S2 . Nenech se zmást obecně používanou součástkou-svorkovnicí a obecným zapojením jednorychlostního motoru ! Naopak zde to máš jednoduché , víš kterou trojici vývodů zkratovat .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 17 2012, 7:14 Předmět:
tvoje zapojení je klasický dahlander , ale všimni si , že tady mám motor jasně propojené můstky Z-U X-V Y-W a to prostě klasický dahlander nemá, přesně jak to máš v té malůvce.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 17 2012, 7:30 Předmět:
Pro další by bylo dobře pozměřit odpory a reálné pospojení cívek . Pokud by byly opravdu samostatné , tak by se musely následně propojit . Tak nyní měř .
Často se stává že vička ze svokovnic jsou vyměněna, zde bych řekl že patří pro klasické zapojení motoru D a Y. Pro 2otáčkové motory bylo vždy psané
nižší otáčky a vyšší otáčky a příslušné zapojení pro D/YY.
Štítek motoru uvádí D/YY 380V
Založen: Oct 18, 2012 Příspěvky: 116 Bydliště: Nitra, Slovensko
Zaslal: so říjen 27 2012, 10:19 Předmět:
Dovolím si ako silnoprúdar reagovať na tvoju otázku. Chýbajú mi informácie, čo za motor to je. Ak je to klas. 3fázový asynchrónny motor s kotvou nakrátko (čo predpokladám je), tak konce vinutí sú spojené do uzla. Toto zapojenie nazývame hviezda. Odpor týchto vinutí býva okolo 2-4ohm, samozrejme závisí od výkonu. Pokiaľ sa jedná o motor vyššieho výkonu, na jeho rozbeh sa používa zapojenie hviezda-trojuholník. Normálny motor do výkonu 3kW sa rozbehuje iba do hviezdy (vtedy je na štítku napísané Y-400V, D-230V). Pokiaľ by si takýto motor chcel pripojiť do trojuholníka, budeš potrebovať trafo, ktoré má na sekundári 230V 3fázy, čiže každá fáza musí byť pootočená o 120° (logicky, to je točivé mag. pole). Toto sa používa pri frekvenčných meničoch, ktoré majú zväčša vývod 3x230V. Od 3kW vyššie sa na rozbeh používa zapojenie hviezda-trojuholník (Y/D), ale motor musí byť navinutý Y-400V, D-660V. Používame na to prepínače Y/D alebo stykačové zapojenia, najčastejšie s časovým relé, ktoré po rozbehu motora automaticky prepne na režim D. Keďže žijeme už v "digitálnej" dobe, čoraz častejšie sa používa programovateľné relé (PCL). To ale odbiehame od témy. Tuším som tu zachytil príspevok (trčia tri vývody a zvyšok je spojený v motory). Neviem, ako to dnes robia firmy, ale všetky vývody by mali byť ukončené vo svorkovnici a jedna strana spojená plechmi do uzla. Otočením týchto plechov z horizontálnej polohy do vertikálnej meníme zapojenie vinutí do trojuholníka, čo som písal vyššie.
Ďalej poznáme zmenu otáčok zapojením pólových dvojíc. Toto riešenie sa už menej používa, najmä preto, že otáčky sa regulujú skokovo, kdežto frekv. meničom plynule.
Langos2: pozor, pletieš si zapojenie počtu pólových dvojíc a zapojenie motora do Y/D! Pri hviezde a trojuholníku sa otáčky nemenia! Pri hviezde sa motor rozbieha s 1/3 výkonu, tým pádom sa znižuje prúd, ale aj záberový moment motora. Dá sa to použiť najmä vtedy, ak motor rozbiehame bez záťaže. V opačnom prípade pomôže rozbehová spojka, ktorá po rozbehu motora spojí mechanicky os motora s osou hnaného zariadenia. Druhá možnosť je použitie synchrónneho stroja. Ten sa využíva pri výťahoch, pretože motor má vysoký záberový moment. Dnes sa výťahy zas zmenili a čoraz častejšie sa používajú DC motory, ktoré nepotrebujú prevod, ani uhlík. Pracujú pri nízkych otáčkach. Ale to odbiehame, je veľa druhov výťahov. Skrátka Y/D nemá s otáčkami nič spoločné, mení sa iba rozbehový prúd, ktorý je u asynchrónnych strojov vysoký.
Pre autora témy: bodla by fotka motora
EDIT: pardon, ospravedlňujem sa langosovi, uniklo mi, že sa rieši dahlander. Vyššie napísanú poznámku ber ako bezpredmetnú, stále som bol v tom, že sa rieši klas. trojfázový asynchrónny motor. Ešte raz prepáč.
Zdravím, potřeboval bych pomoct s identifikací tohoto elektromotoru, nemá štítek a byl zapojený do hvězdy.
Jde mi o to, jaký má přibližně výkon a jestli se dá odhadnout možnost zapojení do trojúhelníka. Regulační autotransformátor a wattmetr samozřejmě doma nemám, abych si mohl změřit jeho charakteristiku.
Ta mřížka ventilátoru není originál, zato ten ventilátor originál bude, má velmi zvláštní tvar lopatek.
Naprázdno jsem naměřil otáčky 1 475 min^-1 (měřeno cyclocomputerem).
Díky za odpověď!
Nemělo by to být naopak, tedy 220 V pro D
380 V pro Y?
Takže to nepůjde do trojúhelníku na klasických 3×400 V zapojit a využít plný výkon?
Předpokládám, že se to nedá nijak jednoduše změřit / zjistit nebo ano?
Snad to bude k přečtení:
Drážka není pro pero, ale pro klínek, je až po konec hřídele.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4Další
Strana 3 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.