odstránenie zásuvky z panelu - prepojenie ale zachovať
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 13:16    Předmět: Citovat

Spominany WUKY spoj je vodotesny-spajaju sa sa nim bezne kable ulozene v zemi,cize umiestnenia v podlahe vo vnutornom prostredi sa netreba bat.
Chranic je uz samozrejmost-(neviem ako v CZ,ale na SVK uz ako nutnost) ako hlavny vypinac/istic...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 3:06    Předmět: Citovat

Ďakujem pekne za odpovede,

ešte by som sa rád poradil:
Zo zásuvky, ktorá je v izbe 30 cm nad zemou, odchádza Cu 3x2,5 smerom k podlahe, aby pokračoval do ďaľšej zásuvky. Tento úsek medzi zásuvkou a podlahou nejde kolmo dole, ale cca po 45 stupňovým uhlom. Vraj ale takéto prívody a vývody musia ísť buď kolmo dole, alebo vodorovne. Ako je to? je tých 45 stupňov v súlade s normou?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 3:18    Předmět: Citovat

Nenájde sa nikto, kto by mi v tom poradil?

Ide o zistenie, kto je zodpovedný za poškodenie nového rozvodu v miestnosti. Do úvahy pripadá investor (ja), elektrikár (ja som na to čas nemal, nechal som si rozvod preto urobiť) a pokladač plávajúcej podlahy (ktorý vŕtal dieru na uchytenie lišty cca 10, 12 cm vľavo od zásuvky, zrejme s cieľom vyhnúť sa vedeniu zásuvky, avšak zákonom schválnosti presne do kábla).
Chcem preto vedieť, či elektrikár porušil normu, pretože zatiaľ to vyzerá tak, že všetkému na vine som práve ja. Na výrobcu kábla, prípadne použitej sadry, sme totiž pri prejednávaní problému s dotyčným elektrikárom akosi pozabudli..



pred.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  pred.jpg
 Velikost:  169.34 kB
 Staženo:  82 krát


po.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  po.JPG
 Velikost:  154.28 kB
 Staženo:  82 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 5:55    Předmět: Citovat

Svisle a vodorovně vedené kabely jsou jen doporučené, právě pro omezení nebezpečí, že se do nich časem někdo trefí, ale patří tak nějak k elektrikářské cti, je v těchto směrech tahat. Podobně, jako fáze vlevo, když je kolík nahoře, u pevně instalovaných zásuvek.
Jestli to z nějakého důvodu v těchto směrech vést nejde, chce to zakreslit, změřit a okótovat si to, nebo aspoň vyfotit.
A nezapomenout, kde ty obrázky či výkresy jsou, a před zavrtáním do stěny si podle nich vytrasovat kabely v blízkosti.

Ani to nefunguje stoprocentně: jestli řemeslník značky přehlédne, nic nenaděláš, je vždycky vhodné nenechat ho se svými zazděnými kabely samotného...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
OK2STO



Založen: Sep 19, 2008
Příspěvky: 439
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 8:17    Předmět: Citovat

Přesně tak jak píše Hill, je to jen doporučení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 11:45    Předmět: Citovat

Ďakujem pekne, takže nezostáva iné, len túto zaujímavú situáciu nejako poriešiť..

Je tu spomínaná WUKY spojka, nedarí sa mi ju na nete nájsť - zadal som ju vyhľadať aj u predajcu elektroinštalačného materiálu, je WUKY riadny názov?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
helios



Založen: Aug 08, 2007
Příspěvky: 2914
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 13:02    Předmět: Citovat

Skús túto linku: http://www.vuki.sk/
_________________
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 13:16    Předmět: Citovat

Ďakujem pekne! už som tam aj volal, a pani bola dosť prekvapená, že takú spojku nepoznám Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 18:51    Předmět: Citovat

K tomu prevrtaniu vodica-norma ako celok ma len odporucaci charakter,cize tu akosi postrada zmysel o nej bazirovat.
Fakt je,ze si ten vodic zasekal sposobom,ktory je zly.Pokial by si to spravil,ako sa to robi,tak by k tomu nedoslo,cize zodpovednost si vezmi na"svoje triko".

edit:// Aha tak som to zle cital-bol som v tom,ze si elektriku robil sam.V tomto pripade je ne vine elektrikar.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: so leden 15 2011, 11:05    Předmět: Citovat

Mne to vychádza tak, že keď na to nie je norma, elektrikár nič neporušil..
Ak by sa predsa len malo ísť do detailu a ukázať na niekoho prstom, tak pokladač podlahy by sa mal pri svojej práci správať tak, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu. Čiže mal by sa pred vŕtaním dier oboznámiť s tým, kde sa čo pod omietkou nachádza. Či už opýtaním sa ma (v prípade pokladania u nejakej babky, smerovať dotaz na ňu) - a tým by sa zbavil zodpovednosti, alebo zistením vhodným meraním. Najnormálnejšie pri bežnom toku života však bolo to, čo pokladač urobil - predpokladal vertikálne uloženie vodiča.
Navrhol som uzatvorenie - podlaha sa rozoberie, ja vymením kábel, opraví sa maľovka a ide sa ďalej. Samozrejme, na môj vrúbok..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 11:17    Předmět: Citovat

jogo napsal(a):
Dokončuje sa najvzdialenejšia izba, pôvodný zásuvkový okruh ide od ističov okolo kúpeľne do izby. Niekto však kábel využil a niekde naň napojil bočné svetlo kúpeľne.

Takže koniec zásuvkovej vetvy je zaslepený, zostalo na nej už len bočné (zrkadlové) svetlo kúpeľne a odsávací ventilátor kúpeľne. Vetva je pripojená k zásuvkovému okruhu 16A. Chcem to odtiaľ odpojiť a pridať k svetelnému okruhu 10A. Je to ok, pripojiť ventilátor na svetelný okruh?
(aby som eliminoval zase možné hlúpe následky v budúcnosti..)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
klikorka



Založen: Nov 02, 2010
Příspěvky: 41

PříspěvekZaslal: st únor 09 2011, 17:03    Předmět: Citovat

Ničemu to neodporuje.V klidu ho můžeš připojit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: čt únor 10 2011, 1:20    Předmět: Citovat

Dík.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.22 sekund