PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 12:08    Předmět: odstránenie zásuvky z panelu - prepojenie ale zachovať Citovat

Zdravím,
zásuvka sa ruší, ale prepojenie vzhľadom na funkčnosť ostatných zásuviek zatiaľ zostáva. Pri rekonštrukcii zostávajúcej časti bytu v budúcnosti sa toto vedenie ruší - v ističovej skrinke odpojí, a stane sa tak bezpredmetným.
Prepojenie by zrejme najlepšie, vzhľadom k tomu, malo byť pod úrovňou podlahy. A malo byť teda imúnne aj voči náhodne vytečenej vode. Na podlahu pôjde laminátová (plávajúca) podlaha.
Ako by ste vyriešili?



prepojenie.JPG
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  prepojenie.JPG
 Velikost:  238.3 kB
 Staženo:  127 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31876
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 12:24    Předmět: Citovat

Předpokládám, že tam pod tou původní zásuvkou je dvojitá krabička na panel = je v ní v dolní části i místo na "věneček". Dvojitou krabici vyhoď, kup jednoduchou včetně věnečku a víčka - dráty strč do krabičky, přitáhni na jednotlivé kontaktní lišty "věnečku" a zakrej víčkem. Ty dráty po obvodě podlahy určitě bývaly v liště, tak se optej toho, co Ti bude pokládat a následně lištovat tu plovačku, jestli má lišty pro schování elektroinstalací - a před krabičkou tu lištu jednoduše vyřízne... Pokud bys požadoval vodotěsnost, není nic jednoduššího než krabičku po obvodě a v místech vstupu drátů utěsnit sanitárním bezbarvým silikonem - já bych to ale nedělal, protože ji určitě budeš potřebovat časem otevřít a ten silikon se blbě dloube ven...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 12:54    Předmět: Citovat

Áno, bola tam tá inšt. krabička,
ale radšej by som, keby to už nebolo vidieť..
Asi by nebolo od veci pozrieť v podlahe či je v blízkosti výstupu káblov na povrch nejaký inštalačný kanál, tam by sa mohla dať tá inšt. krabička, Al káble na venčeku dotiahnuť pérovými podložkami..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5228

PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 13:01    Předmět: Citovat

Asi jedině zasekat do zdi.
_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31876
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 13:09    Předmět: Citovat

Zapomeň - v panelácích byly škatulky POD OMÍTKU jen na vypínače - zásuvky nad podlahou se montovaly do rozvodu udělaného z lišt a krabic NA OMÍTKU. Rozváděcí instalační škatule s rozbočovacím věncem bývala jen 1, pokud vůbec nějaká byla. Většina bytů má rozvod udělaný po obvodě místností a průchody skrz jsou realizované v místě dveřní zárubně nebo těsně vedle. Nevím, kolik máš jištěných okruhů, já ale například měl v původní instalaci ve 3+1 jeden 16A jistič na zásuvky a druhý 10A na lustry - s výjimkou jádra všecky ostatní místnosti na 1 okruhu... Přitom rodiče, byt o stejné výměře v lokalitě jen o 2,5km dál, jen kolaudovaný o cca 6 let dřív, měl původní rozvod 2+2 = 2 okruhy světel á 10A + 2 okruhy zásuvek á 16A, jádro samostatně. Tyhle komančovský "úsporný inovace" předělávat na moderní a hlavně BEZPEČNOU variantu včetně přechodu na TN-S je na mrtvici...
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 13:38    Předmět: Citovat

Toto nie je môj byt, stále sa trápim už v inom vlákne spomínanou výpomocou, zostal som tu "holka pro všechno", a nejako to nemá konca. Žiaľ, ani odmeny Very Happy

Byt bol pôvodne rozdelený na dva okruhy svetelné, dva zásuvkové, kúpeľňu. Inštalácia zásuviek je vedená v podlahe, ale keďže ja som pre inovovanú časť bytu rezal drážky a využíval na vedenie spoje v rohoch panelov, inštalačné kanály v podlahe som ešte neodkryl. Teraz sa tomu asi nevyhnem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19534
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 13:59    Předmět: Citovat

0bávám se, že někde ani ty kanály nebyly: někde šel kabel dutinou v panelu, někde byl už předem zalitý, někde dokonce zatahovali kabel dodatečně do spár mezi panely po svaření armatur, to obvykle, když dali podlahový nebo stropní panel opačně (jeden takový mám doma - v garnýži schovaná krabička a tam nastavený vývod světla, zatímco pomocí rádia jsem našel nezapojený kabel ze světelné krabice končící v protější stěně místnosti, od níž mělo to světlo vést; teď tam můžu mít jen nurglázu, protože kvůli tlustšímu svítidlu bych neotevřel okno).
Nebylo by lepší rovnou zasekat nové vedení, a třeba i se zásuvkou, než tu podlahu položíš?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33945
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 14:09    Předmět: Citovat

U nas su zase dva druhy zasuviek - niektore su priamo v stene a niektore su v krabickach na stene. Mozno preto, ze je to netypicky byt (v ohybe panelaku).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
procesor



Založen: Oct 02, 2009
Příspěvky: 5286
Bydliště: PO

PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 18:52    Předmět: Citovat

Pri troche námahy sa tam dá do panelu plochá krabica s venčekom "zasekať" a zasádrovať. Dvomi skrutkami upevniť hranaté viečko.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6073
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 19:47    Předmět: Citovat

Koukám, že vodiče jsou dost dlouhé. Takže bych to udělal tak, že bych je, zkrácené o omačkané pahýly, zasekal do panelu kousek nad podlahu, a na horním konci vysekal malou kapsu hlubokou 10 mm na dvě Wago svorky s páčkami.
Překryl bych to hranatým víčkem na 2 hmoždinky (svorka je tlustá 15 mm, 5 mm by se vešlo do toho víka k instalační krabici na omítku) a objel prstem namočeným do sádry nebo bílého tmelu k utěsnění kvůli malování, aby tam nezateklo (zvlášť pokud tam nebude ta vazelína - viz níže)..
Při likvidaci se Waginy sundají, oškrábne a zasádruje se to.

Bylo by vhodné do těch svorek dát vazelínu Alu-Plus http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-BC608A8A-94AA82A0/wago/style.xsl/csy-383.htm ale pokud to není na léta, tak to není tak nezbytné. Kdyby to mělo být na léta, tak i tu mělkou instalační krabici by si to zasloužilo.



wago.jpg
 Komentář:
 Velikost:  1009 Bajtů
 Zobrazeno:  348 krát

wago.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 2:28    Předmět: Citovat

Dík dík moc, aj keď niektoré som si až teraz prečítal, ale iste bude motivácia aj do budúcna.

Vyzeralo to takto:
z ističovej skrinky šiel pôvodne kábel do izby do prvej zásuvky, následne do druhej a potom do kuchyne do zásuviek. Izba už je po el. rekonštrukcii - je tam nový kábel aj s novými umiestneniami zásuviek, staré vedenie zostalo len kvôli kuchyni, ktorá by sa mala robiť po pozviechaní sa po neplánovanom finančnom vykrvácaní. Pri ťahaní káblov som sa však predtým v duchu predprípravy presekal od ističov aj do kuchyne a nechal tam 3 káble (dva 3x2,5 a jeden 3x1,5) pre budúcnosť visieť voľne stočené pod stropom.
Keď som dnes začal v izbe sekať do podlahy (vyzerá že aj tu je to namiesto v kanáli ťahané "kudy kam"), napadla ma taká geniálna a súčasne jednoduchá myšlienka, že som hneď zahodil nový a touto nenáročnou prácou práve ohnutý, nie zrovna lacný, akýsi zliatinový Baumax-ový majzel značky Merox. V kuchyni som následne v prvej zásuvke odpojil prívodný kábel z izby. Začiatok kábla v ističovej skrinke som odpojil tiež. Tým som kuchyňu osamostanil, izbu zbavil starostí a káble v izbe aj so zásuvkami pri podlahe odstrihol, čo následne prekryjem poterom. No a v kuchyni som jeden predpripravený nový kábel 3x2,5 provizórne stiahol v lište dole a provizórne napojil ako prívod do prvej zásuvky. Zelenožltý spojil so zeleným a modrý nechal zatiaľ voľný Smile . Čiže izbu som takto obišiel a na radosť susedov problém bez ďaľšieho búchania vyriešil.
Z dôvodu využívania zatiaľ starého rozvodu kuchyne Cu 2x1,5 to samozrejme dočasne istím ističom 10A.

Ešte sa vrátim k minulému príspevku. Tu som v rýchlosti zabudol dopísať, že svetelné aj zásuvkové okruhy boli riešené kombináciou Al a Cu - napr. po inšt. krabicu šiel Al a z nej už Cu. Alebo naopak. No a keďže Cu káble boli vždy použité 1,5ky, zásuvkové okruhy, vrátane Al práčkového boli samozrejme istené 10A ističmi. A keďže zákonite 16A ističe pozostávali a bolo ich potrebné niekam použiť, tak ich dali do okruhov svetelných - tam predsa preťaženie káblov nehrozilo.
Že to má svoju logiku, iste niet pochýb.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jogo



Založen: Nov 14, 2009
Příspěvky: 1158

PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 20:39    Předmět: Citovat

Ešte mám podobný problém. Dokončuje sa najvzdialenejšia izba, pôvodný zásuvkový okruh ide od ističov okolo kúpeľne do izby. Niekto však kábel využil a niekde naň napojil bočné svetlo kúpeľne. Miesto napojenia sa mi nájsť nepodarilo, odpojiť kábel v ističovej skrinke teda nemôžem a v izbe tak pri zemi zostáva "visieť" živý koniec pôvodného vedenia. Oproti minulému problému je tu teraz výhodou, že je to koniec kábla a netreba tam spoj. Potrebujem to ale nejako ošetriť - schovať to do poteru podlahy, alebo vysekať drážku v spodnom rohu pri podlahe a následne to prekryť maltou. Napadlo ma naniesť na jednotlivé žily tavidlo z lepiacej pištole, a rýchlo na to navliecť napr. zmršťovacie bužírky. To potom schovať. Sú rozumnejšie metódy?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pentoda



Založen: Dec 12, 2004
Příspěvky: 99
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 17:36    Předmět: Citovat

Neklíp uděláš když utečeš! Nic nehadruj a udělej to jak to má být i FI.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 3:45    Předmět: Citovat

Jogo
Ten spoj-Pokial to ma byt docasne riesenie,tak ocisti 5cm a hlinikove vodice dokladne stoc,navlec zmrstovacku,zafukaj a nasledne zasekat.Spoj mozes aj zapajkovat-ak si pedant.Popripade mozes pouzit WUKY spojku-ta je vsak podla mna v tomto pripade zbytocne draha...

Ten koniec kabla -zastrihni a zafukaj zmrstovackou-a opet zasekaj.
Obe miesta si pre istotu oznac.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Atlan



Založen: May 10, 2004
Příspěvky: 4507
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 10:55    Předmět: Citovat

existuju zmrstovacky ktore obsahuju lepidlo po vnutornej strane...pri zmrsteni dojde k pripelepeniu o vodic a je to dost vodotesne...ale do kupelne pod podlahu by som si to nedal Very Happy mozno z chranicom....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund