PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 9:37    Předmět: Zapojení 1F elektromotorku s rozb. kondenzátorem. Citovat

Dobrý den, může mi někdo poradit, jak zapojit elktromotor 1 fázový s rozb. kondenzátorem? Motor typ:FCJ4C52N, 60W, 220V 50Hz, 0,52A výr. Mez Náchod 1984. Z motoru trčí 3 dráty, červený,černý a hnědý, od kondenzátoru červený a černý. Někde sem ztratil schemátko zapojení,už si to nepamatuji. Ještě motor má 2770t/min a elyt má 4uF /400V. Předem moc děkuji za rady, případně jednoduché schemátko,díky MajklR
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 9:38    Předmět: Citovat

Prohledej forum a hledej motor s pomocnou fází .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2575

PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 10:03    Předmět: Citovat

Kondenzátor není elektrolyt ale MP. Motor má dvě rovnocenná vinutí, podle toho jak se zapojí je jedno hlavní, druhé pomocné a závisí na tom směr otáčení.
Na obrázku je nezávazný náčrtek, lepší by bylo zeptat se výrobce, nyní ATAS.



zz.JPG
 Komentář:
 Velikost:  2.83 kB
 Zobrazeno:  1102 krát

zz.JPG


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MajklR



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 379
Bydliště: Olomouc 9

PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 10:19    Předmět: Zapojení 1F elektromotorku s rozb. kondenzátorem. Citovat

Dobrý den, já bych potřeboval hlavně vědět , které barvy k čemu připojit? Černá bude pravděpodobně nulák, ale ta červená a hnědá nevím. Na schemátku jsou 3 vývody, kam přijde fáze? U2/r/ nebo Z2/h/ ? Moc děkuji všem za odpověď MajklR
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 10:22    Předmět: Citovat

Stačí nejjednodušší Ohmmetr a změřit jednotlivé odpory . Ten vývod , ze kterého bude téměř stejný odpor k oběma dalším , je společný . Mezi druhé dva zapojíš kondík . Jeden vodič ze sítě připojíš na společný vývod a druhý na jeden z vývodů kondíku . Přehozením připojení na kondíku dojde k reverzaci otáček .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2575

PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 10:50    Předmět: Citovat

Strejda gůgl odpoví:
http://www.atas.cz/products.php?sekce=2&menuid=13&lng=cz
jsou tam i schemata.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
MajklR



Založen: Feb 16, 2006
Příspěvky: 379
Bydliště: Olomouc 9

PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 11:03    Předmět: Zapojení 1F elektromotorku s rozb. kondenzátorem. Citovat

Dobrý den, pánové moc vám všem děkuji za rady, velice jste mi pomohli, ještě jednou díky, MajklR
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund