Protherm medved vs. protherm panther-VYRIESENE:)
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5216
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 18:53    Předmět: Protherm medved vs. protherm panther-VYRIESENE:) Citovat

Dobry vecer prajem.Snad kotle patria do bielej techniky...Prislo pomaly na vymenu stareho kotla (Gasex24) a riesime cim ho nahradit.Povodny plan bol Protherm Medved 30 KLOM 16 ( http://www.protherm.cz/component.php?cocode=catalogue&itid=1857&icid=24 ) a nejake obehove cerpadlo k tomu.
Dnes sme volali chlapikovi co sa na to podujal-mal zistit detaily ohladom ceny.Ten ma este jedneho znameho co sa zaobera novymi kotlami (tento robi prave tie stare) a ten mu doporucil nejakeho Panthera,vzhladom na usporu a vstavane obehove cerpadlo. Uzitkovu vodu neplanujeme ohrievat tudiz beriem v potaz toto: http://www.protherm.cz/component.php?cocode=catalogue&itid=4&icid=24

Ale mam z toho panthera nejake divne pocity.Pozeral som parametre a rozdiel v ucinnosti max 2% (u oboch je to od 90% nahor) v prospech Panthera a uspora je 0,16m3/h tiez v jeho prospech...
Co sa montaze tyka tak s tym Pantherom bude mat viac prace nakolko je to zavesny typ,takze bude vacsia robota s trubkami.V pripade medveda bude zase praca s "dobudovanim" cerpadla na trubku (vyrezat,ventily,redukcie a pod.).Vykonnostny rozdiel je 100W.Vsetky udaje mam zo stranok vyrobcu.Financne je vraj Panther o 1oooKč drahsi proti Medvedovi...Jednoho medveda 20kw uz v rodine mame a myslim ze spokojnost je...

Vie mi niekto poradit pre ktoru "kombinaciu" sa rozhodnut? Pripadne uvitam nejake vlastne skusenosti. Dakujem.

ED:Vyvolenym sa stal Medved.


Naposledy upravil keemo dne čt září 09 2010, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 20:15    Předmět: Citovat

Osobne bych uprednostil medveda. Tam si muzes udelat vse podle sebe (expanzku, bojler, cerpadlo). U Pantera jsi omezen interni expanzkou i cerpadlem, hodi se spis na mensi otopne soustavy s malym objemem vody. S Medvedem je snazsi i reseni pripravy TUV...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6074
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: st září 08 2010, 21:01    Předmět: Citovat

Doporučuji vzít v úvahu, že Panther má rozsah regulace výkonu 8,4-24,6 kW, zatímco Medvěd 18,2-26 kW. To znamená, že s Pantherem bude podstatně delší období, kdy kotel pojede kontinuálně bez zhasínání a znovuzapalování. To se projeví v o chlup lepší spotřebě.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5216
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 6:06    Předmět: Citovat

@kevin_mitnick-no to su prave veci co su mimo hru-sustava je s otvorenou expanzkou a na TUV mame kazde poschodie vlastny bojler na nocny prud...

@tomasjedno-no nieco na tom bude,u toho Panthera je to rozdiel ale fakt minimalny-vid vyssie...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 6:50    Předmět: Citovat

Já bych dal typ na zeď , zbyde Ti dole více místa . U medvěda se počítá s dochlazením kotle - litinová vložka . Tzn. měl by jsi osadit náhradní zdroj pro čerpadlo . To , že je v panteru expanz Tě nemusí zajímat , prostě bude nevyužita . Jen je nutný minimální přetlak na kotli 0,5atm-5m vody nad kotlem . Mám doma nástěnného dakona a ještě turbo a spokojenost . Tedy v originálním nastavení nešel , naštěstí mám kámoše , bývalého elektrikáře , který se dal na kotle a ten ho doladil k mé spokojenosti .A zase , při nastavování se měří tlakové stavy a ty jsou rozhodně jiné , než v manuálu . Když se zadají manuálové hodnoty , kotel nestartuje spolehlivě .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5216
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 7:29    Předmět: Citovat

O miesto nejde,miesto pre kotol vyhradene je,je to taka mensia miestnost a potom je na harampadi vedla dalsia velka.Co sa tyka toho cerpadla-medved ma svorky pre cerpadlo v sebe a v manuali pisu ze po ohreve este minutu bezi.Nieje ale problem zapojit priamo do zasuvky a nechat bezat permanentne-mozno je to tak lepsie.Babka co ma medveda to tak ma,cerpadlo je v zasuvke,nastavene na druhy stupen a bezi permanentne...
Co sa tlaku tyka tak
"budik" ukazuje cosi pod 50kpa...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kaja4



Založen: Sep 28, 2008
Příspěvky: 445
Bydliště: kraj olomoucký

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 7:40    Předmět: Citovat

Volba je podle stávající topné soustavy.Podle původního kotle usuzuji,že byla soustava samotížná,tudíž průměry trubek 1coul a více.Velký objem vody v soustavě.Pro použití závěsného kotle je tato soustava nevhodná-dlouhý ohřev vody,malá expanzka v závěšáku,nečistoty v systému.Závěsný kotel má malý průměr trubek ve výměníku a pokud se soustava před montáži kotle důkladně nevyčistí,tak je po pár týdnech po kotli.Jelikož je soustava otevřená,tak docházelo k velké korozi zevnitř.I v případě použití Medvěda je nutno soustavu vyčistit.Tyto nečistotu by se taktéž usazovaly v kotlovém tělese.Zde pak nastává lokální tepelné přetížení,voda zde vře,kotel je pak hlučný a po čase může dojít i k prasknutí kotlového tělesa.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5216
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 8:08    Předmět: Citovat

@Kaja4-moc diky za tuto cennu informaciu.V trubkach mas pravdu,si to colovky ale najdu sa aj hrubsie Smile Co sa taka toho prehrievania tak v sucastnosti je problem iba s tym ze stary gasex nevyhreje viac ako na 60-62stupnov...tym padom dlho pali a spotreba je do nebies...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kaja4



Založen: Sep 28, 2008
Příspěvky: 445
Bydliště: kraj olomoucký

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:06    Předmět: Citovat

Gasexy měly účinnost něco přes 80%,teplo utíkalo odtahem palin,jejichž teplota byla až 170 stupňů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 9:44    Předmět: Citovat

Nevím jak Ty kaja4 , ale já bych bez vstupního filtru žádný kotel nepřipojil a co se objemu vody týká , tak to je věčný spor , ale ať se to někomu líbí , či ne , teplo ve vodě obsažené v domě zůstane . A s tím čerpadlem jde o to , že když je výměník rozpálen a vypadne síť , tak se to čerpadlo zastaví okamžitě .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5216
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 10:09    Předmět: Citovat

Kaja4-suhlasi..chlapikovi sa ten unik tepla nezdal uz vtedy ale zistujem ze je to vlastnost...
Bobobo-tu tie vypadky nezvyknu byt...asi mam stastie na lokalitu...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6074
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 11:44    Předmět: Citovat

keemo napsal(a):

@tomasjedno-no nieco na tom bude,u toho Panthera je to rozdiel ale fakt minimalny-vid vyssie...


Jestli tím myslíš katalogovou hodnotu účinnosti, tak to jsem na mysli neměl. To je účinnost v ustáleném stavu.
Jde o tzv. cyklování, při kterém se nějaký ten plyn ztratí při každém zapálení, a teplo utíká do komína v pauzách mezi hořením. Kdyžtak si něco o cyklování kotle počti na tzb-info.

Na uzavřenou soustavu s expanzkou přejdi v každém případě, už kvůli korozi. Panther má min. tlak v systému 0,5 bar a Medvěd má předepsaný min. 1 bar.

Systém samozřejmě před instalací kotle důkladně vyčistit. Ten dosavadní Gasex nestíhá nejspíš kvůli zarostlému výměníku a zahnojenému celému systému. Tak ať si hned nezaděláš nový kotel.

Objem systému s typem kotle (stacionární litiňák/závěsný plecháč) vůbec nesouvisí. Provozuju závěsný plecháč v systému s objemem 500 l a šlape to jak hodinky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5216
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 13:43    Předmět: Citovat

Este otazka-bol by v pripade pouzitia Medveda s externym obehovym cerpadlom v mojom pripade so slabsim tlakom nejaky problem?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6074
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 15:35    Předmět: Citovat

keemo napsal(a):
Este otazka-bol by v pripade pouzitia Medveda s externym obehovym cerpadlom v mojom pripade so slabsim tlakom nejaky problem?

V běžném provozu nejspíš ne. Ale je dobré pamatovat i na mimořádné situace - např. chcípne oběhové čerpadlo - kotel se vyhřeje na 92°C a vypne ho teplotní pojistka - ale v rozhicované spalovací komoře a výměníku je ještě zbytkové teplo, které to ohřívá dál.
Voda při atmosférickém tlaku vře při 100°C.
Při přetlaku 1 bar (tj. absolutní tlak 2 bar) vře při 120°C.
S otevřeným systémem toho Medvěda snadno uvaříš.

Plecháč má ve spalovací komoře menší akumulační hmoty, a taky líp snáší var (jsou to spíš exploze) protože v něm je všechno tenkostěnný pružící plech. Proto si u plecháče můžou dovolit menší min. tlak a výš posazenou teplotní pojistku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5216
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 15:55    Předmět: Citovat

Ale to by musel byt mimo provoz system kde nastavujes teplotu vystupnej vody...musel by hriat do "nemlatom"-pokial nastavim teplotu VV na 75st tak by to nemal byt nejaky problem...za predpokladu ze "odklemovanim" a pripojenim izboveho termostatu sa nedeaktivuje kontrola teploty VV...konkretne toto som v manuali nevycital-malo by to byt aktivne stale...Ak by bolo cerpadlo mimo provoz,myslis ze ta voda by po zohriati nemala tendenciu tlacit sa nahor,ako je to teraz bez cerpadla?? ED: tak som do toho kukal zas a je to tak-aj po pripojeni termostatu dodrzuje maximalnu nastavenu teplotu VV.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.