Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

antifreeze do radiátorů
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
patt_01



Založen: Jan 07, 2008
Příspěvky: 514
Bydliště: Brandýsek

PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 21:57    Předmět: antifreeze do radiátorů Citovat

Ahoj,
měníme tedka kotel a známej nám říkal, at do okruhu nalejeme trochu antifreeze co se dává do aut, cca 1L na 100L vody. Mělo by to zabránit korozi a vodnímu kameni. Někdo zase řikal že se tam může dát brzdová kapalina, u toho se zase bojim, aby to nerozežralo gumový těsnění...
Máme doma zbytek nějakýho sarjajtu co se přidávalo do topení, ale máme k dispozici červenej antifreeze i brzdovou kapalinu, takže by se to dalo využít. Spíš bych tam dal ten antifreeze... Má stím někdo zkušenosti?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
kevin_mitnick



Založen: May 20, 2007
Příspěvky: 1778

PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 23:57    Předmět: Citovat

proc antifreeze ?? Bude ti snad v baraku mrznout ??

Pokud nechces mit rozezrana tesneni v radiatorech nebo ventilech, neexperimentuj s blbostma a pouzij kapalinu co je na topne systemy primo urcena.

Jmenuje se to TOPEKOR, dostanes to v kazde lepsi drogerii nebo prodejne s topenarskym sortimentem, stoji to nejakych 70 korun pul litrova lahev a je to urceno na nejakych 300 litru v topnem rozvodu...

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 6:02    Předmět: Citovat

Doporučuji nedávat nic než čistou vodu. Žádná koroze nehrozí, voda po krátké době ztratí všechen kyslík (stejně se po napuštění musí nějaký čas odvzdušňovat). Systém se pak dále již nevypouští. Většina výrobců moderních kotlů to také píšou v návodu.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18670
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 6:28    Předmět: Citovat

Nevím , jak tahle lahvička odstraní usazeniny a vodní kámen . Profik si na tuto operaci přivezl pogumované čerpadlo , dvě nádoby a barel kyseliny solné . Jindra má pravdu . Jen je třeby zabránit styku vzduchu s vodním obsahem topení . Nepíšeš o jaký kotel se jedná a jaké máš rozvody a expanz .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
xmurgi



Založen: Apr 23, 2007
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 6:44    Předmět: Citovat

Presne ako bolo spomenute vyssie, napustit cistu vodu, odvzdusnit a nevypustat, pokial nie je nutne. Po 20 rokoch prevadzky nam na systeme skorodovala len gravitacna expazna nadoba, co je logicke, nemoze byt cela zaplavena.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5212
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 7:57    Předmět: Citovat

Padli ste mi do rany chlapi-tiez budeme v priebehu dvoch tyzdnov menit kotol-pojde tam Protherm Medved 30KLOM16.Ma to myslim liatinovy vymennik.A teraz k jadru veci-ako je to s tym usadzovanim vodneho kamena v sustave (hlavne vymennik ma zaujima)-mame tu tak tvrdu vodu ze nanosy vodneho kamena z baterii a drezu v kuchyni mozem cistit kazdy tyzden.Rychlovarku tak cistim...Ide mi o to aby mi vymennik v kotli behom pol roka nezarastol vodnym kamenom tak ze to bude na servisny zasah...Vdaka za kazde info. P.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18670
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 8:20    Předmět: Citovat

Předpokládám , že pro uživatele bude předepsána maximální tvrdost vstupující vody . Předpokládám , že na změkčovací stanici to dělat nebudeš , tak jedině zkusit magnetickou úpravnu vody . Dal jsem před 20 lety před boiler , mám velmi tvrdou vodu asi jak píšeš Ty a boiler běží , těleso v pořádku , tak asi zarostlý nebude . Jinak , jak jsem psal výše , po nějakém čase prohnat solnou . Litině to nevadí . Pozink ale veme ssebou .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 8:22    Předmět: Citovat

Použij dešťovou vodu.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5212
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 8:30    Předmět: Citovat

Este som zvedavy-kuknem ako bol na tom ten GASEX co tam je teraz,az ho zhodia....K dazdovej vode nemam pristup aspon nie v takom mnozstve...Uvidim co este povie ten chlapik co to pride "spachat".
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6066
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 10:49    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Nevím , jak tahle lahvička odstraní usazeniny a vodní kámen . Profik si na tuto operaci přivezl pogumované čerpadlo , dvě nádoby a barel kyseliny solné . Jindra má pravdu . Jen je třeby zabránit styku vzduchu s vodním obsahem topení.


Nevím, jak je odstraní u totálně zarostlého systému.
Každopádně u nás v kotelně příslušná "odborná" firma řešila netěsnosti v systému tím, že jednou týdně přišli a dotlakovali to vodou. Po dobu 8 let byl přísun minerálů a kyslíku zajištěn. Kotle už docela pěkně šuměly.
Firmu jsem vyhnal, soustavu utěsnil, přidal ten Topekor, po půl roce propláchl a znovu přidal ten Topekor. Kotle už nešumí, tvorba kotelního kalu se zastavila a je to tak už přes 4 roky.

P.S. kyslík se do systému dostává i plastovými rozvody - zvlášť pokud jsou z úsporných důvodů použity trubky bez kyslíkové bariéry Evil or Very Mad
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:16    Předmět: Citovat

To je pěknej nesmysl, mám rozvody z PP (Hostalen) již 8 let a žádný kyslík se tam nedostává. Logicky nemůže.
Jindra
http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_sortiment1
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6066
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:24    Předmět: Citovat

Jindra2 napsal(a):
To je pěknej nesmysl, mám rozvody z PP (Hostalen) již 8 let a žádný kyslík se tam nedostává. Logicky nemůže.
Jindra
http://www.ekoplastik.cz/?page=cz,ppr_sortiment1


Já bych to tak nepodceňoval. Difúze plynů se řídí fyzikou, ne logikou.
http://www.energetika.cz/poradna_view.php?id=606
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hanizek



Založen: Apr 01, 2009
Příspěvky: 364
Bydliště: Uganda

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:46    Předmět: Citovat

To s těmi plastovými rozvody mohu potvrdit - opravdu se "zavzdušňují". Známý se takhle taky pokoušel ušetřit a teď lituje (minulý rok mu prorezl kotel).
_________________
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18670
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 11:53    Předmět: Citovat

Ano , jest tak , trubka musí mít Alnádech , stejně , jak u radonové lepenky . Ale u toho kotle to musí člověk posuzovat komplexně . Ten kotel mohl prorezatět i zvenku . Když je otevřený průduch , tak se při studeném topení a vlhkém vzduchu šamot pěkně nacucá sraženou vzdušnou vlhkostí + sirnaté úsady vkotli a už to jede . Když ten plast je tak levný ....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jindra2



Založen: Aug 09, 2005
Příspěvky: 763

PříspěvekZaslal: út srpen 31 2010, 12:03    Předmět: Citovat

Citace ze stránek výrobce:
Má potrubí Ekoplastik PPR kyslíkovou bariéru?
Potrubí Ekoplaatik PPR nemá kyslíkovou bariéru, průchodu kyslíku u potrubí Ekoplastik Stabi brání vnitřní hliníková fólie. Přesto oba typy potrubí doporučujeme i pro vytápění, protože podíl kyslíku. Který pronikne stěnou potrubí není pro životnost rozvodu rozhodující. Pokud se soustava zavzdušňuje, je třeba hledat problém jinde a zvolit vhodné řešení.

Výrobce by si nedovolil doporučit něco, co by zkrátilo životnost kotlů.
Jindra
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund