Protherm Rys
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Chabra



Založen: Dec 08, 2004
Příspěvky: 46

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:42    Předmět: Protherm Rys Citovat

Zdravím všechny, všiml jsem si že sem chodí i lidi co se motají kolem plynových kotlů a na svém rysovi potřebuji vyměnit expanzní nádobu protože mi při topení leze tlax do maxima až do zásahu poj.ventilu.Otázka zní: je třeba při výměně expanzky demontáž kotle ze stěny? U nás je to totiž docela problém z důvody zástavby.Shora se k němu dostanu.Rád bych se ujistil než do něho začnu vrtat.Předem díky za info.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6072
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:47    Předmět: Re: Protherm Rys Citovat

Chabra napsal(a):
Rád bych se ujistil než do něho začnu vrtat.


To je dobrá myšlenka. Pochybuji, že by bylo třeba měnit expanzní nádrž - to by přicházelo v úvahu jen při proděravění membrány, což se projeví tím, že při odfouknutí vzduchu ventilkem to prská.

Nejdřív bych provedl natlakování vzduchem podle návodu výrobce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Chabra



Založen: Dec 08, 2004
Příspěvky: 46

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:51    Předmět: Citovat

právě že tlak ve vzduchové komoře ukazuje 1.2 bar i když je topící okruh bez tlaku.Ale začalo to dělat náhle a pokaždé když dopustím tlak otopné vody na minimum aby kotel pracoval (cca 0.5)tak se po dosažení cca 70 st. natlakuje přes 3bary a poj.ventil odpustí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
kejki



Založen: Nov 10, 2009
Příspěvky: 2462
Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:53    Předmět: Citovat

Tady asi dochází k nedorozumění, nádoba vestavěná v kotli má nahoře odvzdušńovací ventil, tam asi membrána nebude?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Chabra



Založen: Dec 08, 2004
Příspěvky: 46

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:55    Předmět: Citovat

no asi bude, protože topení bez tlaku a na tom ventilku 1.2bar tak jak to má byt podle manuálu.Stejně to dělá bordel..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
hafca



Založen: Jul 27, 2004
Příspěvky: 4491
Bydliště: 25km na západ od Prahy

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:06    Předmět: Citovat

Když jsem tohle dělal u staroušků musela se vypustit voda ze systému. Pak napumpovat na pracovní tlak a napustit vodu zpět. U nás ten tlak je cca 1.5bar. Kotel i radiátory jsou ve stejném patře.
_________________
Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6072
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:13    Předmět: Citovat

kejki napsal(a):
Tady asi dochází k nedorozumění, nádoba vestavěná v kotli má nahoře odvzdušńovací ventil, tam asi membrána nebude?


To není odvzdušňovací ventil, ale ventilek vzduchové komory v expanzní nádrži.

Chabra napsal(a):
právě že tlak ve vzduchové komoře ukazuje 1.2 bar i když je topící okruh bez tlaku.Ale začalo to dělat náhle a pokaždé když dopustím tlak otopné vody na minimum aby kotel pracoval (cca 0.5) tak se po dosažení cca 70 st. natlakuje přes 3bary a poj.ventil odpustí.


To je nějaké divné.
Když je tlak v otopném systému (trubkách) nulový, a ve vzduchové komoře expanzní nádrže 1,2 bar, tak je membrána nafouknutá na doraz a v expanzce není žádná voda. Když v této situaci natlakuješ potrubí vodou jenom na 0,5 bar, tak to se pořád ještě do expanzky žádná voda nedostane a to je špatně. Je třeba to natlakovat vodou při vychladlém systému o 0,1-0,2 bar víc, než je tlak vzduchu bez vody, aby trochu vody do té expanzky nalezlo.

Dělá to na mne dojem, jako bys měl částečně zavzdušněný výměník nad hořákem, anebo zarostlý vodním kamenem, anebo neběží oběhové čerpadlo (netopíš do zavřeného topného okruhu?), takže dochází k lokálnímu přehřívání v tom výměníku.

Kolik máš objem vody v topném systému a jaký je objem expanzky?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Chabra



Založen: Dec 08, 2004
Příspěvky: 46

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:21    Předmět: Citovat

tlak v expanzce je +- těch 1.2bar, tlak vody dávám na 1 bar protože jinak se nedostanu ani na 50 st. hned to letí ven. Když dám pouze 1bar kotel jede do cca 70 st a na tuto teplotu se dá už topit.Začalo to dělat na jaře když se už nějak moc netopilo takže sem to řešil snížením teploty.I tak při 70 st byl na displeji tlak na max.Takhle kotel fungoval cca 14 dní než se přestalo topit ale bylo to nouzové řešení protože 70 st je málo a navíc i tak po vychladnutí bylo nutné dopustit alespoň minimum vody protože poj.ventil zřejmně něco ukapal.Je to kombinovaný kotel takže nad hořáky nebude žádný problém.Ohřev vody je v pořádku.Servisák mne nasměroval na tu expanzku i přesto že jsem mu o tom tlaku nad membránou řekl.Toš už nevím
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Chabra



Založen: Dec 08, 2004
Příspěvky: 46

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:22    Předmět: Citovat

v manuálu je napsané že exp. stačí na 70ltr, my máme 4 radiátory takže si myslím že je tam dost rezerva navíc to 4 roky fungovalo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6072
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:40    Předmět: Citovat

Chabra napsal(a):
Je to kombinovaný kotel takže nad hořáky nebude žádný problém.Ohřev vody je v pořádku.


Rozdíl mezi ohřevem TUV a topením je mj. v tom, že výměníkem pro TUV protéká topná voda mnohem snáze (rychleji) než okruhem ÚT, který bude teď asi v létě i přiškrcený. Proto problémy s přehříváním ve výměníku nad hořákem se u ohřevu TUV projeví o dost později.

Jedna možnost, jak by to mohlo souviset s expanzkou, by tu byla - a sice ucpaný přívod vody do expanzky. Kolik naměříš na tom ventilku, když kotel hlásí tlak kolem 3 bar? Taky 3 bar anebo pořád těch 1,2?

A mimochodem, když už jsme u těch tlaků. Ten tlak vzduchu v odvodněné expanzce se nastavuje podle rozdílu výšky mezi odvzdušňovacím ventilem nejvyššího radiátoru a vstupem vody do expanzky. Kolik je to u tebe?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Chabra



Založen: Dec 08, 2004
Příspěvky: 46

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:45    Předmět: Citovat

vstup do expanzky je zhruba stejně vysoko jak nejvyšší odvzdušňovák na radiátoru.Tlak jsem neměřil při přetlaku kotle, zítra otestuju.Ten přívod do expanzky je dost možný a ten test tlaku by mohl hodně říct.Díky za info a naději.Výsledek napíšu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6072
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:56    Předmět: Citovat

Chabra napsal(a):
vstup do expanzky je zhruba stejně vysoko jak nejvyšší odvzdušňovák na radiátoru.


Tak to bych tlak vzduchu bez vody nafoukal na 0,5 bar a pak to dotlačil vodou (za studena) na 0,6 bar.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 10:24    Předmět: Citovat

Spíš obráceně . Otevři odvzdušňovák na radiátoru , předtím vypust luft z expanzky (nemusíš) , začni znovu foukat do expanze . Nekoukej na to , kolik Ti mezi tím vyteče vody . Tlak musíš kontrolovat manometrem na auto a naměřit alespoň 0,7 atm a až potom začneš dopouštět tlakovou vodu do okruhu a začneš sledovat manometr na kotli . Dotlačíš vodou mezi 0,9-1,0 atm . Za předpokladu , že je membrána v expanzi dobrá , musí vše fungovat .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kaja4



Založen: Sep 28, 2008
Příspěvky: 445
Bydliště: kraj olomoucký

PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 12:20    Předmět: Citovat

Novou expanzku lze namontovat kamkoli na topný systém.Dělá se to,když objem vody v systému je větší,než povolený pro zabudovanou expanzku v kotli.Nutno je si dát pozor,aby se neuzavřely kohouty pod kotlem,neboť pak je expanzka odstavena.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tomasjedno



Založen: Oct 11, 2008
Příspěvky: 6072
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

PříspěvekZaslal: út srpen 24 2010, 13:53    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Spíš obráceně . Otevři odvzdušňovák na radiátoru...


Co je na tom obráceně? Vždyť popisujeme stejný postup, ty akorát uvádíš o chlup vyšší tlaky (což je podle mne zbytečné, ale vem to nešť).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.