Dobry den,

mel bych dotaz ohledne mereni spotreby u spotrebice, ktery nema konstantni spotrebu, tzn. napr. ruzna zarizeni se spinanymi zdroji. Dejme tomu, ze bych jednu hodinu meril kazde dve vteriny aktualni spotrebu, vysledkem by byla rada nestejnych hodnot a jde mi ted o jak z teto rady mereni vypocitat spotrebu, ktera je uctovana energ. spolecnosti. Pocita se nejvyssi hodnota, prumerna hodnota, median nebo je to jinak?

Dekuji za odpovedi
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 17:05    Předmět: Citovat

Platí se za výslednou hodnotu spotřeby, za kWh. Pokud měříš každé 2 s výkon (kW) a ten se dá v průběhu těch dvou sekund považovat za neměnný nebo průměrný, získáš třeba z výkonu 2,2 kW spotřebu 4,4 kWs. Jestli to poběží hodinu, sčítáš všech 1800 hodnot, vydělíš 3600 a máš výsledek spotřeby v kWh za tu jednu hodinu. Takže je to číselně stejné s průměrným výkonem vynásobeným dobou měření.
Elektroměry a jiné měřiče spotřeby nečekají na ten průměr, ale sčítají plynule ty drobné kapky vykonané práce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 17:16    Předmět: Citovat

První věc je ta, že konstantní spotřebu nemá ani rezistor protože napětí v síti se mění.
Samotné měření elektroměr provádí téměř spojitě - tzn. v každém časovém okamžiku měří napětí a proud a následně dělá sumu (U*I*delta T).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
harmonica



Založen: Aug 14, 2010
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 17:24    Předmět: Citovat

Vyborne, diky moc za rychlou odpoved. Je to tedy beznej aritmetickej prumer.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Bernard



Založen: May 27, 2005
Příspěvky: 3647

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 17:30    Předmět: Citovat

Možná si z nás harmonica dělá prču, ale když už vědecky, tak lépe u(t)*i(t)*deltaT. Některé ty součiny mohou být záporné, to je jalový výkon vracený do sítě. A ty kladné jsou činné.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 17:33    Předmět: Citovat

Spíš je to integrál. Odběr spotřebiče s usměrňovačem se značně mění v průběhu periody síťového kmitočtu, tj. 20ms, měřit jednou za 2 sekundy je tedy poněkud málo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
harmonica



Založen: Aug 14, 2010
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 17:43    Předmět: Citovat

Proc bych si mel delat prcu? Uvedl jsem, ze hodnotu, kterou znam je okamzita spotreba, tedy okamzity prikon spotrebice. Neresim ucinik, proud ani napeti. Potreboval jsem vedet jak ze ziskanych hodnot v case vypocitat cenu, kterou zaplatim. Kdyby ta spotreba byla konstantni, tedy zdanlive konstantni, tak se nebudu ptat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 17:48    Předmět: Citovat

A čím tu okamžitou spotřebu měříš?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
harmonica



Založen: Aug 14, 2010
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 17:53    Předmět: Citovat

Zatim nicim, ale bude to IC, pravdepodobne z rady ADE75XX, viz http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/products/index.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AmarokCZ



Založen: Dec 20, 2006
Příspěvky: 2838
Bydliště: Poličské krystalinikum

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 18:02    Předmět: Citovat

Já jsem použil AD7768, s ním jde zobrazit rovnou tu energii kterou si jen vynásobíš cenou za KWh.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
harmonica



Založen: Aug 14, 2010
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 18:08    Předmět: Citovat

No ano, jenze ten muj planovanej vyrobek bude slouzit jeste i jako datalogger, tzn. bude zaznamenavat okamzitou spotrebu, takze jsem predpokladal, ze celkovou energii budu vypocitavat prave z tech namerenych hodnot.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 18:51    Předmět: Citovat

Ale ten ADE75xx měří přímo energii, tak co bys chtěl počítat? A tu aktuální spotřebu budeš počítat jak?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Split



Založen: Dec 02, 2006
Příspěvky: 762
Bydliště: Komárno

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 18:52    Předmět: Citovat

pokial ma pamat nemyli tak tie obvody maju v sebe zabudovane registre...v jednom registri sa ti postupne ako tu uz bolo spominane kumuluje udaj o zatial spotrebovanej energii...a pokial viem su tam dalsie registre ktore ti ukladaju hodnoty o real time prikone ci uz jalovom alebo cinnom...teda mozes si nastavit ako rychlo sa ti bude kumulovat udaj o energii atd atd...vies to vyriesit rychlo a elegantne a nic nemusis prepocitavat..staci ak si tie udaje budes z tych registrov stahovat pomocou mcu a potom zobrazovat
_________________
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
harmonica



Založen: Aug 14, 2010
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 19:01    Předmět: Citovat

Je to jak rika split, v registrech je aktualni i akumulovana. Muj puvodni koncept byl ukladat jenom aktualni a akumulovanou pocitat, protoze pro ukladani bude pouzita pametova karta a ulozeny data budou dal urceny pro zpracovani v me aplikaci na PC, ve ktere by nebyl problem tu akumulovanou spotrebu z namerenych dat spocitat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: so srpen 14 2010, 19:29    Předmět: Citovat

Ukládat okamžitý přkon změřený jednou za 2s je k ničemu, nemá to prakticky žádnou vypovídací hodnotu. Ukládej si příkon zprůměrovaný přes ty 2s, to pak má nějaký význam a celková energie se z toho vypočte prostou sumací.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund